1、中华人民共和国国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的附录D规定,幼儿住宿床位达50张的为严重危险级,不足50张的幼儿园、托儿所为中危险级。2、所以不管如何,定轻危险级是错误的,至少为中危险级。3、另外,不存在轻微级。危险级别共分严重危险级、中危险级、轻危险级三种。
全部5个回答 >普通住宅属哪种危险等级的灭火器配置场所?室内灭火器应该按什么规范来配置数量
141****7560 | 2019-07-20 23:35:53-
133****1866 一个计算单元内配置灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。
住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是**低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。
扩展资料
灭火器的维护
1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。 2019-07-20 23:36:15 -
145****6395 灭火器配置标准
1、灭火器配置场所: 存在可燃的气体、液体、固体等物质,需要配置灭火器的场所。
2、保护距离:灭火器配置场所内,灭火器设置点到**不利点的直线行走距离。
3、灭火等级:表示灭火器能够扑灭不同种类火灾的效能。由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母组成。
4、火灾种类:灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类
A类火灾:固体物质火灾
B类火灾:液体火灾或可溶化固体物质火灾
C类火灾:气体火灾
D类火灾:金属火灾
E类火灾:物体带电燃烧的火灾。
5、灭火器的类型选择
A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器、卤代烷灭火器。
B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。
C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。
D类火灾场所应该选择扑灭金属火灾的专用灭火器 2019-07-20 23:36:10 -
138****6659 具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按**危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。
具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。
即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取**大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的**大保护距离确定,并应保证**不利点至少在1具灭火器的保护范围内。
原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器**大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到**近的灭火器放置点不能超过15米。
按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。 2019-07-20 23:36:07 -
136****0234 根据规范要求,以下部位应设置灭火器:
1、公共建筑内应设置灭火器;
2、高层住宅建筑的公共部位应设置灭火器,其他住宅建筑的公共部位宜设置灭火器:
3、厂房、创库储罐(区)和堆场,应设置灭火器。
灭火器配置的设计计算流程如下:
1确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级;
2划分计算单元,计算各计算单元的保护面积;
3计算各计算单元的**小需配灭火级别:
4确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量;
5计算每个灭火器设置点的**小需配灭火级别;
6确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量;
7确定每具灭火器的设置方式和要求;
8在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的型号、数量与设置位置。
一、确定灭火器配置场所的火灾种类和危险等级
1、灭火器配置场所的火灾种类,应根据该场所内的物质及其燃烧特性进行分类:
2、工业建筑和民用建筑的灭火器配置场所,危险等级应分别按以下规则确定:
工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、储存物品的火灾危险性,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
①严重危险级:火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失的场所;
② 中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所;
③ 轻危险级:火灾危险性较小,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。
民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质,人员密集程度,用电用火情况,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
① 严重危险级:使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失或人员群死群伤的场所;
② 中危险级:使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所;
③ 轻危险级:使用性质一般,人员不密集,用电用火较少,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。
二、划分计算单元,计算各计算单元的保护面积
灭火器配置的设计与计算,应按计算单元进行。按计算单元进行建筑灭火器配置的设计与计算,既可简化设计计算,也便于监督和管理。灭火器配置设计的计算单元,应按下列规定划分:
(一)同一计算单元不得跨越防火分区和楼层,当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。一个楼层包括多个防火分区,每个计算单元不得跨越防火分区,当一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。多个楼层共用一个防火分区,同一计算单元不得跨越楼层,每个楼层必须是独立的计算单元。
(二)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。
(三)计算单元保护面积的确定,应符合下列规定:1.建筑物应按其建筑面积确定;2.可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。
三、计算各计算单元的**小需配灭火级别
计算单元的**小需配灭火级别应按下式计算:
式中 Q ——计算单元的**小需配灭火级别(A或B);
S ——计算单元的保护面积(㎡);
U ——A类或B类火灾场所单位灭火级别**大保护面积
(㎡/A或㎡/B);
K ——修正系数。
例如:某建筑地上层部份为办公楼,每层为一个计算单元,建筑面积1200㎡(S=1200㎡)。
u为单位灭火级别**大保护面积,假设本计算单元为设有集中空调的办公室,属于中危险级,且办公室属于A类火灾场所,查表可知,U为75㎡/A。 2019-07-20 23:36:03 -
142****3782 灭火器是一种轻便的灭火工具,其结构简单、操作方便、使用广泛,是扑救各类初起火灾的重要消防器材,也是历年消防工程师考试的重点内容。
考点总结
一、灭火器分类及配件
按移动方式
手提式灭火器、推车式灭火器
按驱动灭火剂的动力来源
储气瓶式灭火器、储压式灭火器
按充装的灭火剂
水基型灭火器(清水灭火器、水基型泡沫灭火器、水基型水雾灭火器)、干粉灭火器(分为BC干粉和ABC干粉)、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器等
按灭火类型
A类灭火器、B类灭火器、C类灭火器、D类灭火器、E类灭火器等
灭火器组成
主要由:灭火器筒体、灭火剂、阀门、虹吸管、密封圈、压力指示器(二氧化碳灭火器除外)、保险销等组成
二、灭火器适用范围
火灾类型
灭火器类型
A类火灾
(固体物质火灾)
水基型(水雾、泡沫)灭火器、ABC干粉灭火器
B类火灾
(液体或可熔化的固体物质火灾)
水基型(水雾、泡沫)灭火器、BC干粉灭火器、ABC干粉灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器
极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器
C类火灾
(气体火灾)
干粉灭火器、二氧化碳灭火器、水基型(水雾)灭火器、洁净气体灭火器
D类火灾
(金属火灾)
7150灭火剂(俗称液态三甲基硼氧六环),也可用干沙、土或铸铁屑粉末代替进行灭火
E类火灾
(带电火灾)
二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器、干粉灭火器、水基型(水雾)灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。如果电压超过600V,应先断电后灭火
F类火灾(烹饪器具内的烹饪物火灾)
BC干粉灭火器、水基型(水雾、泡沫)灭火器
三、建筑灭火器配置要求
1.灭火器的配置一般要求
①一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。
②每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
③当住宅楼每层公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2,增配1具1A的手提式灭火器。
④在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。
⑤每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于**小需配灭火级别和数量的计算值。
⑥灭火器设置点的位置和数量应按灭火器的**大保护距离合理设置,并应保证**不利点至少在1具灭火器的保护范围内。 2019-07-20 23:35:58

-
答
-
答
危险等级工业建筑民用建筑严重危险级程度火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速扑救困难,容易造成重大财产损失的场所。使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失或人员群死群伤的场所。举例橡胶制品的涂胶和胶浆部位专用电子计算机房植物油加工厂的浸出厂房建筑面积在2000㎡及以上的图书馆、展览馆的珍藏室、阅览室、书库、展览厅液化石油气储瓶间民用机场的候机厅、安检厅及空管中心、雷达机房棉花库房及散装堆场(等)汽车加油站、加气站中危险级程度火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所。使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃物较多,起火后蔓延迅速,扑救较难的场所。举例火柴、香草、糖、茶叶库房一般的实验室粮食、食品库房、堆场二类高层建筑的写字楼、公寓楼泡沫塑料厂的发泡、成型、印片、压花部位建筑面积在200㎡以下的公共娱乐场所麻纺厂粗加工厂房、毛涤厂选毛厂房**教室、教研室轻危险级程度火灾危险性小,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。使用性质一般,人员不密集,用电用火较少,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。举例玻璃原料融化厂房日常用品小卖店及经营难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料商店不燃液体的泵房和阀门室旅馆、饭店的客房水泥厂房、堆场普通住宅丁、戊类液体储罐区、桶装库房、堆场未设集中空调、电子计算机、复印机等设备的普通办公室
全部4个回答 > -
答
1.工业建筑灭火器配置场所的危险等级应根据其生产、使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级: (1)严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的所。 (2)中危险级:火灾危险性较大、可燃物较多,起火后蔓延较迅速的场所。 (3)轻危险级:火灾危险性较小、可燃物较少,起火后蔓延较缓慢的场所。 2.民用建筑灭火器配置场所的危险等级应根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级: (1)严重危险级:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所。 (2)中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所。 (3)轻危险级;用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
全部4个回答 > -
问 住宅大门是指哪里答
住宅的坐向,意思是背后为坐,前面为向,所以座南朝北,就是指房屋的前面为北方,后面为南方,其它依此类推。找一个指南针或罗盘,在大门处向外看,大门正对出去的方向就是“向”,其反方向就是“坐”。本来坐向是一个简单的问题,但现代住宅设计使得坐向问题变得复杂化了。比如很多楼房都是临街的底楼为店铺,二楼以上的居民住宅是从楼房一侧绕到后面,再通过走道、楼梯间入宅。
全部3个回答 > -
答
自己的房子里面是没有规定要放灭火器的,但是楼道里肯定有配置灭火器或者消火栓的。