1、中华人民共和国国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的附录D规定,幼儿住宿床位达50张的为严重危险级,不足50张的幼儿园、托儿所为中危险级。2、所以不管如何,定轻危险级是错误的,至少为中危险级。3、另外,不存在轻微级。危险级别共分严重危险级、中危险级、轻危险级三种。
全部5个回答 >普通住宅属哪种危险等级的灭火器配置场所
146****8740 | 2018-06-21 15:32:09-
136****7206 危险等级
工业建筑
民用建筑
严重危险级
程度
火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速扑救困难,容易造成重大财产损失的场所。
使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失或人员群死群伤的场所。
举例
橡胶制品的涂胶和胶浆部位
专用电子计算机房
植物油加工厂的浸出厂房
建筑面积在2000㎡及以上的图书馆、展览馆的珍藏室、阅览室、书库、展览厅
液化石油气储瓶间
民用机场的候机厅、安检厅及空管中心、雷达机房
棉花库房及散装堆场(等)
汽车加油站、加气站
中危险级
程度
火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所。
使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃物较多,起火后蔓延迅速,扑救较难的场所。
举例
火柴、香草、糖、茶叶库房
一般的实验室
粮食、食品库房、堆场
二类高层建筑的写字楼、公寓楼
泡沫塑料厂的发泡、成型、印片、压花部位
建筑面积在200㎡以下的公共娱乐场所
麻纺厂粗加工厂房、毛涤厂选毛厂房
**教室、教研室
轻危险级
程度
火灾危险性小,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。
使用性质一般,人员不密集,用电用火较少,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。
举例
玻璃原料融化厂房
日常用品小卖店及经营难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料商店
不燃液体的泵房和阀门室
旅馆、饭店的客房
水泥厂房、堆场
普通住宅
丁、戊类液体储罐区、桶装库房、堆场
未设集中空调、电子计算机、复印机等设备的普通办公室 2018-06-22 15:20:57 -
157****4403
危险等级
民用建筑场所
工业建筑场所
严重危险级
重要的资料室、档案室
橡胶制品的涂胶和胶浆部位
设备贵重或可燃物多的实验室
水溶性液体的合成或精致厂房
广播电视演播室、道具间
洗涤剂厂房石蜡裂解部位
高级旅馆的公共活动用房及大厨房
甲乙类液化储罐、液体是由气罐瓶间
电影院、剧院的舞台及后台部位
粉尘厂房的碾磨部位
医院的手术室、药房和病例室
各工厂的总控制室
博物馆、图书馆的珍藏室、复印室
卸装原油或化学危险品的车站码头
电子计算机房及数据库
乙炔站、氢气站、煤气站、氧气站
中危险级
多功能厅、餐厅及厨房
电视机收录机的装配车间
复印机的办公室
谷物加工厂房
重点文物保护场所
针纺织品厂房
广播、电视的录音室、演播室
各种电缆廊道、管道井
高级旅馆的其他部位、高级住宅
中药材、粮食、食品、纸张等库房
百货楼、营业厅、综合商场、展览厅
汽车加油站
医院的理疗室、透视室、心电图室
柴油、机油、或变压器油罐桶间
图书馆、书库
泡沫塑料厂的发泡成型、映片压花部位
轻危险级
电影院、剧院、会堂、礼堂、体育馆的观众厅
金属冶炼、铸造、铆焊、锻造
医院门诊部、住院部
印染、化纤漂炼或润湿部位
**教学楼、幼儿园与托儿所活动室
酚醛泡沫塑料的加工成
普通旅馆
氟利昂厂房
十层及十层以上的普通住宅
原木堆场
2018-06-22 15:20:12 -
154****9447 1、中华人民共和国国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的附录D规定,幼儿住宿床位达50张的为严重危险级,不足50张的幼儿园、托儿所为中危险级。
2、所以不管如何,定轻危险级是错误的,至少为中危险级。
3、另外,不存在轻微级。危险级别共分严重危险级、中危险级、轻危险级三种。 2018-06-22 15:19:44 -
136****1258 工业建筑灭火器配置场所的危险等级划分:
一、严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所;
二、中危险级:火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所;
三、轻危险级:火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。
民用建筑灭火器配置场所的危险等级划分:
一、严重危险级:功能复杂、用电用火多、设备珍贵、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或轻易造成重大火灾损失的场所。
二、中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所;
三、轻危险级:用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。 2018-06-22 15:19:26
-
答
-
答
1.工业建筑灭火器配置场所的危险等级应根据其生产、使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级: (1)严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的所。 (2)中危险级:火灾危险性较大、可燃物较多,起火后蔓延较迅速的场所。 (3)轻危险级:火灾危险性较小、可燃物较少,起火后蔓延较缓慢的场所。 2.民用建筑灭火器配置场所的危险等级应根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级: (1)严重危险级:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所。 (2)中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所。 (3)轻危险级;用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
全部4个回答 > -
答
一个计算单元内配置灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是**低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 扩展资料灭火器的维护1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。
全部5个回答 > -
问 住宅大门是指哪里答
住宅的坐向,意思是背后为坐,前面为向,所以座南朝北,就是指房屋的前面为北方,后面为南方,其它依此类推。找一个指南针或罗盘,在大门处向外看,大门正对出去的方向就是“向”,其反方向就是“坐”。本来坐向是一个简单的问题,但现代住宅设计使得坐向问题变得复杂化了。比如很多楼房都是临街的底楼为店铺,二楼以上的居民住宅是从楼房一侧绕到后面,再通过走道、楼梯间入宅。
全部3个回答 > -
答
自己的房子里面是没有规定要放灭火器的,但是楼道里肯定有配置灭火器或者消火栓的。
全部10个回答 >