危险等级工业建筑民用建筑严重危险级程度火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速扑救困难,容易造成重大财产损失的场所。使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失或人员群死群伤的场所。举例橡胶制品的涂胶和胶浆部位专用电子计算机房植物油加工厂的浸出厂房建筑面积在2000㎡及以上的图书馆、展览馆的珍藏室、阅览室、书库、展览厅液化石油气储瓶间民用机场的候机厅、安检厅及空管中心、雷达机房棉花库房及散装堆场(等)汽车加油站、加气站中危险级程度火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所。使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃物较多,起火后蔓延迅速,扑救较难的场所。举例火柴、香草、糖、茶叶库房一般的实验室粮食、食品库房、堆场二类高层建筑的写字楼、公寓楼泡沫塑料厂的发泡、成型、印片、压花部位建筑面积在200㎡以下的公共娱乐场所麻纺厂粗加工厂房、毛涤厂选毛厂房**教室、教研室轻危险级程度火灾危险性小,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。使用性质一般,人员不密集,用电用火较少,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。举例玻璃原料融化厂房日常用品小卖店及经营难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料商店不燃液体的泵房和阀门室旅馆、饭店的客房水泥厂房、堆场普通住宅丁、戊类液体储罐区、桶装库房、堆场未设集中空调、电子计算机、复印机等设备的普通办公室
全部4个回答 >普通住宅属哪种危险等级的灭火器配置场所
142****0540 | 2018-06-20 17:18:39
已输入 0 字
已有4个回答
-
155****3478 1.工业建筑灭火器配置场所的危险等级应根据其生产、使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
(1)严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的所。
(2)中危险级:火灾危险性较大、可燃物较多,起火后蔓延较迅速的场所。
(3)轻危险级:火灾危险性较小、可燃物较少,起火后蔓延较缓慢的场所。
2.民用建筑灭火器配置场所的危险等级应根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
(1)严重危险级:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所。
(2)中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所。
(3)轻危险级;用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 2018-06-20 17:20:41 -
154****2845 灭火器配置新标准 6 灭火器的配置6.1 一般规定 6.1.1 用于扑救各类火灾的灭火器的**低配置基准、**小配置灭火级别和**少配置数量应按本章的有关规定执行。 6.1.2 配置在普通住宅的每具灭火器的灭火级别可比表6.2.1、表6.3.1中所规定单具灭火器**小配置灭火级别小一个级别。 6.1.3 地下建筑工程(含人民防空工程、地下铁道)中灭火器的**少配置数量应按同等使用面积的同类地面建筑的规定增加50%;古建筑、歌舞娱乐放映游艺场所中的灭火器的**少配置数量应增加100%。 6.1.4为迅速、有效地扑救高架储存设施和其它危险场所有可能发生的垂直范围的特殊火灾,可额外配置附加灭火器。如果这些灭火器不是用来满足本章所规定的**低保护要求时,可选配灭火级别小于表6.2.1和表6.3.1中规定的**小配置灭火级别的灭火器。 6.1.5 对设有消火栓系统、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭 火器的配置数量: 1. 对设有室内消火栓系统的,可相应减少10%;对仅设有室外消火栓系统的,不作减配处理。 2. 对设有灭火系统的,可相应减少30%; 3. 对同时设有室内消火栓系统和灭火系统的,可相应减少50%。 6.1.6 对可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所,不宜减少灭火器的配置数量。 6.1.7 地下建筑工程(含人民防空工程、地下铁道)、古建筑、歌舞娱乐放映游艺和大型商场等灭火器配置场所不得减少灭火器的配置数量。 6.1.8 一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具;对面积小于100m2的轻危 险级灭火器配置场所或计算单元,可设置1具灭火器。每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 6.2 A类火灾场所灭火器的**低配置基准 6.2.1 A类火灾场所灭火器的**低配置基准应符合表6.2.1的规定。 A类火灾场所灭火器的**低配置基准 表6.2.1 灭火级别 灭火器类型 危险等级 严重危险级 中危险级 轻危险级 单具灭火器**小配置灭火级别 水型、泡沫型 2A 1A 1A 其它类型 3A 2A 1A 单位灭火级别**大保护面积(m2/A) 50 75 100 6.2.2 当单具灭火器的**大保护面积按表6.2.1的规定超过200m2(严重危险级)、300m2(中危险级)、400m2(轻危险级)时,配置设计计算时应按200m2(严重危险级)、300m2(中危险级)、400m2(轻危险级)进行取值。6.3 B、C类火灾场所灭火器的**低配置基准 6.3.1 B类火灾场所灭火器的**低配置基准应符合表6.3.1的规定。 B类火灾场所灭火器的**低配置基准 表6.3.1 灭火级别 灭火器类型 危险等级 严重危险级 中危险级 轻危险级 单具灭火器**小配置灭火级别 AFFF、FFFP泡沫型 6B 3B 1B 其它类型 18B 8B 1B 单位灭火级别**大保护面积(m2/B) 5 7.5 10 6.3.2 当单具灭火器的**大保护面积按表6.3.1的规定超过150m2(严重危险 级)、225m2(中危险级)、300m2(轻危险级)时,配置设计计算时应按150m2(严重危险级)、225m2(中危险级)、300m2(轻危险级)进行取值。 6.3.3 B类火灾场所灭火器的**低配置基准关于灭火级别和保护面积的规定不适用于有压易燃液体火灾或运动的三维B类火灾。 6.3.4 C类火灾场所灭火器的**低配置基准应按B类火灾场所的规定执行。 6.3.4 C类火灾场所灭火器的**低配置基准关于灭火级别和保护面积的规定不适用于有压易燃气体火灾。在灭火时,为防止爆炸和复燃,必须尽快切断气源。 6.4 D类火灾场所灭火器的**低配置基准 6.4.1 D类火灾场所灭火器的**低配置基准应根据特定的可燃金属的种类及 其物质颗粒尺寸和 可能覆盖的面积而定,并应征得当地县级以上公安消防监督部 门的同意。6.5 带电火灾场所灭火器的**低配置基准 6.5.1 带电火灾场所灭火器的**低配置基准应按与其同时存在的A类或B类 火灾场所灭火器的**低配置基准执行。 6.5.2 在灭火时,为保护现场人员安全并防止复燃,应尽快切断电气设备的电源。 7 灭火器配置的设计计算7.1 一般规定 7.1.1 按本章的有关规定配置设计和出的灭火器数量是**少数量,小数点后的 数字只进不舍。可配置数量更多的灭火器以加强消防安全保护。 7.1.2 按本章的有关规定配置设计计算出的需配灭火级别是扑救初起火灾需求 的**小灭火级别合计值,也是本规范对灭火器的灭火能力的**低要求;实配时可取较大的合计值以加强消防安全保护。 7.2 计算单元 7.2.1 灭火器配置场所的配置设计计算单元应按下列规定划分: 1. 对危险等级和火灾种类均相同的若干相连通的灭火器配置场所,可将一个楼层或一个防火 分区作为一个计算单元,但不得跨越楼层或防火分区。 2. 对危险等级或火灾种类不相同的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元。 3. 普通住宅应以户为计算单元。 7.2.2 灭火器配置场所或计算单元的保护面积的计算应符合下列规定: 1. 建筑工程按建筑面积计算后乘以0.9的使用系数; 2. 可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐按堆垛、贮罐的占地面积计算。 7.2.3 在轻危险级配置场所或计算单元,应保证任一可能着火点均可得到一具灭火器的保护;在中、严重危险级配置场所或计算单元,若设计者要求保证任一可能着火点均可同时得到两具灭火器的保护,那么这两具灭火器应配置在不同的设置点。 7.2.4 在同时存在A、B类火灾的灭火器配置场所,应首先按A类火灾场所的规定配置计算灭火器,然后应按B类火灾场所的规定配置计算灭火器,两者不得互为替代。7.3 配置设计计算 7.3.1 灭火器配置场所或计算单元的**小需配灭火级别应按下式计算: (7.3.1) 式中:Q --灭火器配置场所或计算单元的**小需配灭火级别, A 或 B ; S --灭火器配置场所或计算单元的保护面积, m2; U -- A 类火灾或B类火灾的灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准, m2A 或m2/B; K --修正系数: 无室内消火栓系统和灭火系统或仅设有室外消火栓系统的配置 场所, K=1.0 ; 设有室内消 火栓系统的配置场所, K=0.9 ; 设有灭火系统的配置场所, K=0.7 ; 同时设有室内消火栓系统 和灭火系统的配置场所,K=0.5 可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐,地下 建筑工程(含人民防空工程、地下铁道),古建筑, 歌舞娱乐放映游艺和大型商场等灭火器配置 场所, K=1.0 。 7.3.2 地下建筑(含人民防空工程、地下铁道)灭火器配置场所的**小需配灭火级别应按下式计算: (7.3.2) 7.3.3 古建筑,歌舞娱乐放映游艺和大型商场等灭火器配置场所或计算单元的**小需配灭火级别应按下式计算: (7.3.3) 7.3.4 灭火器配置场所或计算单元内的每个设置点的**小需配灭火级别应按下式计算: (7.3.4) 式中:Qe --灭火器配置场所或计算单元每个设置点的**小需配灭火级别, A或 B ; N --灭火器配置场所或计算单元中设置点的数量。 7.3.4 在灭火器配置场所或计算单元和设置点实际配置的所有灭火器的灭火级别的合计值均不得小于**低需配灭火级别的计算值。 7.3.5 灭火器配置的设计计算应按下述程序进行: 1. 确定各灭火器配置场所的危险等级和火灾种类; 2. 划分计算单元,计算各单元的保护面积; 3. 计算各单元的**小需配灭火级别; 4. 确定各单元内的灭火器设置点的位置和数量; 5. 计算每个灭火器设置点的**小需配灭火级别; 6. 确定各单元和每个设置点的灭火器的类型、规格与数量 7. 确定每具灭火器的设置方式和要求,在建筑灭火器配置设计平面图上 标明灭火器的类型、 规格、数量与设置位置; 10. 按附录J的要求填写建筑灭火器配置表。 "1. 确定各灭火器配置场所的危险等级和火灾种类; 2. 划分计算单元,计算各单元的保护面积; 3. 计算各单元的**小需配灭火级别; 4. 确定各单元内的灭火器设置点的位置和数量; 5. 计算每个灭火器设置点的**小需配灭火级别; 6. 确定各单元和每个设置点的灭火器的类型、规格与数量 7. 确定每具灭火器的设置方式和要求,在建筑灭火器配置设计平面图上 标明灭火器的类型、 规格、数量与设置位置; 10. 按附录J的要求填写建筑灭火器配置表" 2018-06-20 17:20:34
-
143****6252 1、中华人民共和国国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的附录D规定,幼儿住宿床位达50张的为严重危险级,不足50张的幼儿园、托儿所为中危险级。
2、所以不管如何,定轻危险级是错误的,至少为中危险级。
3、另外,不存在轻微级。危险级别共分严重危险级、中危险级、轻危险级三种。 2018-06-20 17:20:24 -
154****6870 工业建筑灭火器配置场所的危险等级划分:
一、严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所;
二、中危险级:火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所;
三、轻危险级:火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。
民用建筑灭火器配置场所的危险等级划分:
一、严重危险级:功能复杂、用电用火多、设备珍贵、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或轻易造成重大火灾损失的场所。
二、中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所;
三、轻危险级:用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。 2018-06-20 17:20:15
加入交流
相关问题
-
答
-
答
1、中华人民共和国国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的附录D规定,幼儿住宿床位达50张的为严重危险级,不足50张的幼儿园、托儿所为中危险级。2、所以不管如何,定轻危险级是错误的,至少为中危险级。3、另外,不存在轻微级。危险级别共分严重危险级、中危险级、轻危险级三种。
全部5个回答 > -
答
一个计算单元内配置灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是**低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 扩展资料灭火器的维护1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。
全部5个回答 > -
问 住宅大门是指哪里答
住宅的坐向,意思是背后为坐,前面为向,所以座南朝北,就是指房屋的前面为北方,后面为南方,其它依此类推。找一个指南针或罗盘,在大门处向外看,大门正对出去的方向就是“向”,其反方向就是“坐”。本来坐向是一个简单的问题,但现代住宅设计使得坐向问题变得复杂化了。比如很多楼房都是临街的底楼为店铺,二楼以上的居民住宅是从楼房一侧绕到后面,再通过走道、楼梯间入宅。
全部3个回答 > -
答
自己的房子里面是没有规定要放灭火器的,但是楼道里肯定有配置灭火器或者消火栓的。
全部10个回答 >