危险等级工业建筑民用建筑严重危险级程度火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速扑救困难,容易造成重大财产损失的场所。使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失或人员群死群伤的场所。举例橡胶制品的涂胶和胶浆部位专用电子计算机房植物油加工厂的浸出厂房建筑面积在2000㎡及以上的图书馆、展览馆的珍藏室、阅览室、书库、展览厅液化石油气储瓶间民用机场的候机厅、安检厅及空管中心、雷达机房棉花库房及散装堆场(等)汽车加油站、加气站中危险级程度火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所。使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃物较多,起火后蔓延迅速,扑救较难的场所。举例火柴、香草、糖、茶叶库房一般的实验室粮食、食品库房、堆场二类高层建筑的写字楼、公寓楼泡沫塑料厂的发泡、成型、印片、压花部位建筑面积在200㎡以下的公共娱乐场所麻纺厂粗加工厂房、毛涤厂选毛厂房**教室、教研室轻危险级程度火灾危险性小,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。使用性质一般,人员不密集,用电用火较少,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。举例玻璃原料融化厂房日常用品小卖店及经营难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料商店不燃液体的泵房和阀门室旅馆、饭店的客房水泥厂房、堆场普通住宅丁、戊类液体储罐区、桶装库房、堆场未设集中空调、电子计算机、复印机等设备的普通办公室
全部4个回答 >普通住宅属哪种危险等级的灭火器配置场所?请问灭火器配置场所的危险等级是如何划分
141****9768 | 2019-06-13 23:25:48-
153****9104 1、中华人民共和国国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的附录D规定,幼儿住宿床位达50张的为严重危险级,不足50张的幼儿园、托儿所为中危险级。
2、所以不管如何,定轻危险级是错误的,至少为中危险级。
3、另外,不存在轻微级。危险级别共分严重危险级、中危险级、轻危险级三种。 2019-06-13 23:26:11 -
154****7842 灭火器配置新标准 6 灭火器的配置6.1 一般规定 6.1.1 用于扑救各类火灾的灭火器的**低配置基准、**小配置灭火级别和**少配置数量应按本章的有关规定执行。 6.1.2 配置在普通住宅的每具灭火器的灭火级别可比表6.2.1、表6.3.1中所规定单具灭火器**小配置灭火级别小一个级别。 6.1.3 地下建筑工程(含人民防空工程、地下铁道)中灭火器的**少配置数量应按同等使用面积的同类地面建筑的规定增加50%;古建筑、歌舞娱乐放映游艺场所中的灭火器的**少配置数量应增加100%。 6.1.4为迅速、有效地扑救高架储存设施和其它危险场所有可能发生的垂直范围的特殊火灾,可额外配置附加灭火器。如果这些灭火器不是用来满足本章所规定的**低保护要求时,可选配灭火级别小于表6.2.1和表6.3.1中规定的**小配置灭火级别的灭火器。 6.1.5 对设有消火栓系统、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭 火器的配置数量: 1. 对设有室内消火栓系统的,可相应减少10%;对仅设有室外消火栓系统的,不作减配处理。 2. 对设有灭火系统的,可相应减少30% 2019-06-13 23:26:06
-
155****3639 1.工业建筑灭火器配置场所的危险等级应根据其生产、使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
(1)严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的所。
(2)中危险级:火灾危险性较大、可燃物较多,起火后蔓延较迅速的场所。
(3)轻危险级:火灾危险性较小、可燃物较少,起火后蔓延较缓慢的场所。
2.民用建筑灭火器配置场所的危险等级应根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
(1)严重危险级:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所。
(2)中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所。
(3)轻危险级;用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
2019-06-13 23:26:01 -
144****0864
灭火器配置场所的危险等级划分
1.工业建筑灭火器配置场所的危险等级应根据其生产、使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
1、拨打官方客服电话:400-8036-119 进行报名
2、在下方“留言”处,填写您的姓名、电话信息进行报名,我们将通过短信发送开班地址等相关信息到您的手机上!
易建教育现开通易建注册消防工程师2群 467198891,我们有专业的教务老师在官方QQ群与您互动,您有什么疑问都可以得到快速解答。易建教育,因为专注,所以专业!
2019-06-13 23:25:57 -
156****6050
灭火器是生活中**常见的消防器材之一,也是消防考试每年必考的知识,从近4年的真题可见,无论技术实务还是综合能力,每年必有涉及,大概10分左右。
本节跟小伙伴们一起回顾的,是建筑灭火器在技术实务这门课的知识点。知己知彼,百战不殆!先来看看2015--2018年,技术实务都考到了哪些知识点?
2015-【实务】-7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的**小需配灭火级别计算应比地上汽车增加( )。
(A)30% (B)20% (C)30% (D)25%
2015-【实务】-21、某白酒灌装车间设置推车式灭火器,应优先选择的是()。
(A)抗溶性泡沫灭火器
(B)清水灭火器
(C)水雾灭火器
(D)碳酸氢钠干粉灭火器
2015-【实务】-78、某多层民用建筑的第二层为舞厅,建筑面积为1000㎡,该场所设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及防排烟系统,并按严重危险等级配置灭火器。若在该层设置3个灭火器设置点,每处设置干粉灭火器2具,则每具灭火器的灭火级别应为( )。
(A)2A (B)21B (C)3A (D)55B
2016-【实务】-24、在对可燃纤维织物加工车间配置灭火器时,除水基型灭火器外,下列灭火器中,应选择的是()。
(A)清水泡沫灭火器
(B)卤代烷灭火器
(C)二氧化碳灭火器
(D)碳酸氢钠干粉灭火器
2016-【实务】-51、某二级耐火等级的3层养老院,老人住宿床位80张,总建筑面积为4000㎡,设置了室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等,下列关于该场所配置手提式灭火器的说法中,正确的是()。
(A)单具灭火器的**低配置基准应为3A,**大保护距离应为15m
(B)单具灭火器的**低配置基准应为5A,**大保护距离应为15m
(C)单具灭火器的**低配置基准应为3A,**大保护距离应为20m
(D)单具灭火器的**低配置基准应为5A,**大保护距离应为20m
2017-【实务】-18、关于灭火器配置计算修正系数的说法,错误的是()。
(A)同时设置室内消火栓系统、灭火系统和火灾自动报警系统时,修正系数为0.3
(B)仅设室内消火栓系统时,修正系数为0.9
(C)仅设有灭火系统时,修正系数为0.7
(D)同时设置室内消火栓系统和灭火系统时,修正系数为0.5
2017-【实务】-46某**宿舍楼长度40m,宽度13m,建筑层数6层,建筑高度21m,设有室内消火栓系统,宿舍楼每层设置15间宿舍,每间宿舍学生人数为4人,每层中间沿长度方向设2m宽的走道,该楼每层灭火器布置的做法中,符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)要求的是( )。
(A)从距走道端部5m处开始每隔10m布置1具MF/ABC5灭火器
(B)在走道尽端各5m处分别布置2具MF/ABC4灭火器
(C)在走道尽端各5m处分别布置2具MF/ABC5灭火器
(D)从距走道端部5m处开始每隔10m布置1具MS/Q6灭火器
2017-【实务】-62、下列火灾中,不应采用碳酸氢钠干粉灭火器的是()。
(A)可燃气体火灾 (B)易燃、可燃液体火灾 (C)可熔化固体火灾 (D)可燃固体火灾
2017-【实务】-71、下列场所灭火器配置方案中,错误的是( )。
(A)商场女装库房配置水型灭火器
(B)碱金属(钾、钠)库房配置水型灭火器
(C)食用油库房配置泡沫灭火器
(D)液化石油气灌装间配置干粉灭火器
2018-【实务】-9、某服装加工厂,共4层,建筑高度23m,呈矩形布置,长40m,宽25m,设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,该服装加工厂拟配置MF/ABC3型手提式灭火器,每层配置的灭火器数量至少应为()。
(A)6具 (B)5具 (C)4具 (D)3具
2018-【实务】-24、某综合楼的变配电室拟配置灭火器,该配电室应配置的灭火器是()。
(A)水基型灭火器
(B)磷酸铵盐干粉灭火器
(C)泡沫灭火器
(D)装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器 2019-06-13 23:25:54
-
答
-
答
1.工业建筑灭火器配置场所的危险等级应根据其生产、使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级: (1)严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的所。 (2)中危险级:火灾危险性较大、可燃物较多,起火后蔓延较迅速的场所。 (3)轻危险级:火灾危险性较小、可燃物较少,起火后蔓延较缓慢的场所。 2.民用建筑灭火器配置场所的危险等级应根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级: (1)严重危险级:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所。 (2)中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所。 (3)轻危险级;用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
全部4个回答 > -
答
一个计算单元内配置灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是**低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 扩展资料灭火器的维护1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。
全部5个回答 > -
问 住宅大门是指哪里答
住宅的坐向,意思是背后为坐,前面为向,所以座南朝北,就是指房屋的前面为北方,后面为南方,其它依此类推。找一个指南针或罗盘,在大门处向外看,大门正对出去的方向就是“向”,其反方向就是“坐”。本来坐向是一个简单的问题,但现代住宅设计使得坐向问题变得复杂化了。比如很多楼房都是临街的底楼为店铺,二楼以上的居民住宅是从楼房一侧绕到后面,再通过走道、楼梯间入宅。
全部3个回答 > -
答
自己的房子里面是没有规定要放灭火器的,但是楼道里肯定有配置灭火器或者消火栓的。