按照我国《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定,建筑高度超过100m的高层建筑,为消防安全专门设置的供人们疏散避难的楼层。100米以上的高层民用建筑,每15层就应建一个避难层。避难层(refuge storey)是高层建筑中用作消防避难的楼层,一般建筑高度超过100m的高层建筑,为消防安全专门设置的供人们疏散避难的楼层。通过避难层的防烟楼梯间应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员不一定必须要经避难层方能上下。避难层按其围护方式大体分为以下三种类型:(1) 敞开式避难层。敞开式避难层是指四周不设围护构件的避难层,一般设于建筑顶层或平屋顶上。这种避难层结构简单,投资小,但防护能力较差,不能绝对保证不受烟气侵入,也不能阻挡雨雪风霜,比较适合于温暖地区。(2) 半敞开式避难层。四周设有高度不低于 1. 2m的防护墙,上部开设窗户和固定的金属百页窗。这种避难层既能防止烟气侵入,又具有良好的通风条件,可以进行自然排烟。但它仍具有敞开式避难层的缺点,不适用于寒冷地区。(3) 封闭式避难层 (间 )。封闭式避难层 (间 )四周及隔墙采用耐火防护墙,室内设有独立的空调系统和防排烟系统,外墙及隔墙一般不开门窗;如开门窗,则采用甲级防火门窗。封闭式避难层可防止烟气和火焰的的侵害以及免受外界气候的影响。
全部4个回答 >高楼的防火避难层怎么分布的?请问有哪个朋友说说?
137****7225 | 2019-07-20 17:02:05
已输入 0 字
已有3个回答
-
147****1434 呵呵,应该是避难层。
《高层民用建筑设计防火规范》:
6.1.13 建筑高度超过100m的公共建筑,应设置避难层(间),并应符合下列规定:
6.1.13.1 避难层的设置,自高层建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层。
6.1.13.2 通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。
6.1.13.3 避难层的净面积应能满足设计避难人员避难的要求,并宜按5.00人/m2计算。
6.1.13.4 避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置。
6.1.13.5 避难层应设消防电梯出口。
6.1.13.6 避难层应设消防专线电话,并应设有消火栓和消防卷盘。
6.1.13.7 封闭式避难层应设独立的防烟设施。
6.1.13.8 避难层应设有应急广播和应急照明,其供电时间不应小于1.00h,照度不应低于1.00lx。 2019-07-20 17:02:47 -
132****0378 避难层是高度超过一百米的超高层建筑设置的供楼内人员在发生火灾时临时避难的专用层,有时也和设备层放在同一层!
从地面算起五十米设第一个避难层,每五十米设置一个避难层!避难层所有装修材料均为不燃性材料!还要按照规定设置疏散指示标志,疏散照明,应急广播等消防设施!具体参照国标50016-2014建筑设计防火规范! 2019-07-20 17:02:25 -
133****0699 这个还是按照防火分区或者楼层分回路,需要注意避难层以上一个区域机,避难层以下一个区域机的,避难层可以在任何一台区域机,但是回路的是不能合用,避难层单独回路。 2019-07-20 17:02:15
加入交流
相关问题
-
问 高楼有避难层吗答
-
答
可以去房管部门办理的
全部4个回答 > -
答
你说的是地下一层的防空层吗?那个是没有产权的,一般作为地下停车场使用,业主说购买的地下车位也是只有使用权,没有产权。
全部3个回答 > -
答
避难层的设置,自高层建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层。避难层的净面积应能满足设计避难人员避难的要求,并宜按5.00人/m2计算。
全部4个回答 > -
答
1装修用浅色调2用日光灯3可在家室的暗墙上悬挂葵花图,取其“向阳花木易为春”之意。可弥补采光上的缺陷。4在吉位放一个开了光的铜葫芦。葫芦是风水学中 常用之物,效果好,威力大。它有两个重要的作用:一是医病,二是化煞收邪。铜葫芦化煞效果**好。铜葫芦有化解土煞的功能。因为铜葫芦可以卸土之气,葫芦有两个圆形的身,圆形属金,也可以卸土之气。葫芦嘴窄身宽,所收煞气易入难出,所以有收煞的作用。
全部3个回答 >