建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房,每个防火分区内宜设置一部消防电梯。消防电梯可与客、货梯兼用,消防电梯的防火设计应符合本规范7.4.10条的规定。 符合下列条件的建筑可不设置消防电梯: 1 高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台人数不超过2人的高层塔架; 2 局部建筑高度大于32m,且升起部分的每层建筑面积小于等于50m²的丁、戊类厂房。 由此可看出:本规范第7.4.10条是为第3.7.7条设置。 除此之外,在中国消防在线上也有说:“消防电梯主要设在高层民用建筑内,多层民用建筑一般不作要求。”
全部3个回答 >消防电梯和普通电梯的区别
145****8082 | 2022-11-10 15:48:10-
134****3681 消防电梯和普通电梯的主要区别表现在:
1、设计要求不同。简单来说消防电梯具有消防功能,而普通电梯没有消防功能,在失火的时候不能乘坐普通电梯。
2、载重量不同。消防电梯的载重量通常在1600斤以上,而普通电梯的载重量通常不大于800斤。不仅如此,消防电梯通常从底层到顶楼的运行时间会控制在60秒以下这样也能更快的减少人员的伤亡。
3、排水设施不同。消防电梯底下有积水坑,容积大约在两立方米以上,排水流量也在10升/秒以上,而普通电梯则没有排水功能。
4、适合人群不同。通常情况下,消防电梯可以作为普通电梯,也可以作为消防电梯使用,而普通电梯只适合日常乘坐。
综上所述,消防电梯应当有完善的消防功能,应当采用的是双路电源,一旦建筑物工作电梯电源中断时,消防电梯的电源也能自动接上,这样不耽误运行。 2022-11-10 15:48:10
-
答
-
答
楼外起火,和楼里起火对高层建筑是很不一样滴现代建筑中,承重墙可以被看成防火墙在居民楼里,每一户都是一个独立的防火单元水平方向的防火很到位所以,楼内起火,一般不会太快蔓延▲你看,就烧了这么一点儿入户门和窗户,防火的功夫就要差了些门还好,只要不拆买房时自带的防火门大火面前也能顶上好一阵用湿抹布塞进门缝挡住浓烟基本上能等到消防员所谓固守待援,正是如此▲固守待援这招,如果楼内起火,问题一般不大真正的问题在窗户如果是楼内其他人家起了火,问题还不大在大火烤炸窗子、蔓延到其他房间前消防队一般都能到场把你救出来这也曾是发达国家建议高层建筑起火后要固守待援的原因之一如果是楼外起火……几十年前,其实是没这说法的因为楼外面根本没有东西可以烧这些年,建筑有了节能环保的要求于是楼外面加了一层厚厚的保温板很多保温的材料能燃烧一旦引燃了保温层,火就蹭蹭地往上爬沈阳万鑫大厦当年也是保温层起火一位当过N年消防兵的业主都差点着了道!外墙上烧过来的火袭击的,是房子防火的**弱一环接下来你会发现,窗玻璃会被烤炸!固守待援的人这时候再逃生很可能错失**佳时机上海教师公寓、英国高层公寓**初选择逃生的人,绝大多数都活了下来有一位家住2楼的选择固守待援结果……不幸遇难所以,一旦外墙保温材料起火不要犹豫,一定要把立即逃生作为第一方案!多说一句:按照现行的高层建筑防火标准外墙保温施工时,大多会用难燃或者不燃的材料如果用的是难燃材料(注意,难燃和不燃可是有差别的哦!)每一层之间要有30厘米的不燃材料做隔离带忽视竖向防火分区的教训,是很惨痛的!接下来,逃生的你千万别去找电梯带块湿毛巾,从逃生楼梯下楼才是王道当然,有一次性防毒面具那就更好了这地方,没事儿的时候可以走一走看看里面有没有杂物和可燃物在挡路有的话,赶紧找物业,找社区也可以拨打火灾隐患举报热线96119
全部3个回答 > -
答
高层建筑设计中,应根据建筑物的重要性、高度、建筑面积、使用性质等情况设置消防电梯。通常建筑高度超过32米且设有电梯的高层厂房和建筑高度超过32米的高层库房,每个防火分区内应设1台消防电梯;高度超过24米的一类建筑、10层及10层以上的塔式住宅建筑、12层及12层以上的单元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超过32米的二类高层公共建筑等均应设置消防电梯。
全部3个回答 > -
答
消防电梯是在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。因此,消防电梯具有较高的防火要求,其防火设计十分重要。 普通电梯均不具备消防功能,发生火灾时禁止人们搭乘电梯逃生。因为当其受高温影响,或停电停运,或者火燃烧,必将殃及搭乘电梯的人,甚至夺去他们的生命。消防电梯通常都具备有完善的消防功能:它应当是双路电源,即万一建筑物工作电梯电源中断时,消防电梯的非常电源能自动投合,可以继续运行;它应当具有紧急控制功能,即当楼上发生火灾时,它可接受指令,及时返回首层,而不再继续接纳乘客,只可供消防人员使用;它应当在轿厢顶部预留一个紧急疏散出口,万一电梯的开门机构失灵时,也可由此处疏散逃生。对于高层民用建筑的主体部分,楼层面积不超过1500平方米时,应设置一台消防电梯;超过1500平方米,不足4500平方米时,应设置两台消防电梯;每层面积超过4500平方米时,应设置三台消防电梯。消防电梯的坚井应当单独设置,不得有其他的电气管道、水管、气管或通风管道通过。消防电梯应当设有前室,前室应设有防火门,使其具有防火防烟功能。消防电梯的载重量不宜小于1000公斤,轿厢的平面尺寸不宜小于1米×1.5米,其作用在于能搬运较大型的消防器具和放置救生的担架等。消防电梯内的装修材料,必须是非燃建材。消防电梯动力与控制电线应采取防水措施,消防电梯的门口应设有漫坡防水措施。消防电梯轿厢内应设有专用电话,在首层还应设有专用的操纵按钮。如果在这些方面功能都能达标,那么万一建筑内发生火灾,消防电梯就可以用于消防救生。如果不具备这些条件,普通电梯则不可用于消防救生,着火时搭乘电梯将有生命危险。
全部5个回答 > -
答
对电梯的设置是对商场品质的提升,除了规范中提到的“ 第3.1.7条 大型商店营业部分层数为四层及四层以上时,宜设乘客电梯或自动扶梯;商店的多层仓库可按规模设置载货电梯或电动提升机、输送机。”其它的可自行确定。再着还要看上部建筑的情况,如果上部已有电梯,建议下来至少一台(办公建筑规范有相关要求),宜为消防电梯。