1、消防车道比普通车道的承重力要大,因此尽量避免建筑周围的管线布置在消防车道下,(会增加造价)2、消防车道应满足消防车快速行进的情况下顺利拐弯,普通消防车拐弯半径9米,车道(内侧路牙)就需要7.5米。(这一条在建筑设计中是强规,必须无条件遵守)3、消防车道需要满足消防扑救工作的开展,因此,消防车道的布置应考虑消防扑救工作的进行,离建筑一定距离是需要的。但具体多少距离,需要根据设计时总平面图综合考虑。4、建筑构筑物不能影响消防车道,因此建筑物如有外突窗,则消防车道应避开突窗。
全部5个回答 >多层需要消防电梯可以用吗?应该怎么办呢?
131****4106 | 2019-07-23 14:17:19-
143****0106 高层建筑设计中,应根据建筑物的重要性、高度、建筑面积、使用性质等情况设置消防电梯。通常建筑高度超过32米且设有电梯的高层厂房和建筑高度超过32米的高层库房,每个防火分区内应设1台消防电梯;
高度超过24米的一类建筑、10层及10层以上的塔式住宅建筑、12层及12层以上的单元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超过32米的二类高层公共建筑等均应设置消防电梯。 2019-07-23 14:17:47 -
141****4886 消防电梯的设置范围《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》对消防电梯的
设置范围作了明确规定,要求以下五种情况应设置消防电梯:
1.高层一类民用公共建筑;
2.十层及十层以上的塔式住宅;
3.十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅;
4.建筑高度超过32米的其他二类公共建筑;
5.建筑高度超过32米设有电梯的高层厂房和库房。 2019-07-23 14:17:40 -
136****5586 1.医院;
2.高级旅馆;
3.建筑高度超过50m或24m以上部分的任一楼层建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼;
4.建筑高度超过50m或24m以上部分的任一楼层建筑面积超过1500m2的商住楼;
5.中央级和省级(含计划单列市)广播电视楼;
6.网局级和省级(含计划单列市)电力调度楼;
7.省级(含计划单列市)邮政楼、防灾指挥调度楼;
8.藏书超过100万册的图书楼、书库;
9.重要的办公楼、科研楼、档案楼;
10.建筑高度超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等。
2019-07-23 14:17:35
-
答
-
答
建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房,每个防火分区内宜设置一部消防电梯。消防电梯可与客、货梯兼用,消防电梯的防火设计应符合本规范7.4.10条的规定。 符合下列条件的建筑可不设置消防电梯: 1 高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台人数不超过2人的高层塔架; 2 局部建筑高度大于32m,且升起部分的每层建筑面积小于等于50m²的丁、戊类厂房。 由此可看出:本规范第7.4.10条是为第3.7.7条设置。 除此之外,在中国消防在线上也有说:“消防电梯主要设在高层民用建筑内,多层民用建筑一般不作要求。”
全部3个回答 > -
答
对电梯的设置是对商场品质的提升,除了规范中提到的“ 第3.1.7条 大型商店营业部分层数为四层及四层以上时,宜设乘客电梯或自动扶梯;商店的多层仓库可按规模设置载货电梯或电动提升机、输送机。”其它的可自行确定。再着还要看上部建筑的情况,如果上部已有电梯,建议下来至少一台(办公建筑规范有相关要求),宜为消防电梯。
全部4个回答 > -
答
*《住宅设计规范》4.1.6:七层及以上或入口屋距室外设计地面的高度超过16m以上必须设。注:室外设计地面起计,包括底层商店、架空、跃层、中间层。4.1.7: 十二层以上不应少于2台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯。*《老年人建筑设计规范》4.1.4:四层及四层以上应设电梯。4.4.6:轿厢沿周边离地0.90m和0.65 m高处设介助安全扶手。*《综合医院建筑设计规范》3.1.4:一、四层以上门诊、病房楼应设,且不少于2台,病房楼高度超过24m,应设污物梯;二、供病人使用的电梯和污物梯,应采用病床梯。三、电梯井道不得与主要用房贴邻。3.1.6:三层以下无电梯的病房楼以及观察室与挽救室不在同一层又无电梯的急诊部均应设坡道其坡度不宜大于1:10,防滑措施。
全部4个回答 > -
答
7层的不属于小高层,属于是多层。7层以上可以叫做小高层。其实专业房地产概念没有笑高层这一说法。所谓的小高层都是开发商打出来的一个噱头。7层楼应还是属多层楼房,内地很多这样的,带天面,有的还加建,使用面积很大,但是楼层过高,爬楼辛苦,不适合有老弱家庭,人总是在慢慢衰老,所以很多当初选择这样房产的现在都有相当尴尬面对,许多城市提出加建电梯,如果有方案实施则**好不过,否则真的比较麻烦,新选楼盘**好不要重复过去的失误。
全部4个回答 >