底部剪力法计算地震作用可依据建筑抗震设计规范GB50011-2010第5.2.1条计算。在墙体之间的分配方法如下:楼层地震剪力在墙体间的分配,“楼层地震剪力Vi是作用在某一楼层上的剪力。首先,要把它分配到同一楼层的各道墙上去,进而再把每道墙上的地震剪力分配到同一道墙上的某一墙段上去。这样,当某一道墙或某一墙段的地震剪力已知后,才可能按砌体结构的方法对墙体的抗震强度进行验算。楼层地震剪力Vi在同一层各墙体间的分配主要取决于楼盖的水平刚度及各墙体的侧移刚度。”1.楼层地震剪力Vi的分配原则;2.墙体侧移刚度;3.横向楼层地震剪力Vi的分配(1)刚性楼盖房屋,对刚性楼盖,当各抗震墙高度、材料相同时,其楼层水平地震剪力可按各抗震墙的横截面面积比例进行分配Vim=ViAim/Ai;(2)柔性楼盖房屋,当楼(屋)盖上重力荷载均匀分布时,各横墙所承担的地震剪力可换算为按盖墙与两侧各横墙之间各一半楼(屋)盖面积比例进行分配,即Vim=ViFim/Fi;(3)中等刚性楼盖房屋;对于用小型预制板的装配式钢筋混凝土楼(屋)盖的房屋,其楼(屋)盖的刚度介于刚性与柔性楼(屋)盖之间,既不能把它假定为绝对刚性水平连续梁,也不能假定为多跨简支梁。对这种楼(屋)盖房屋中抗震墙所承担剪力的计算多采用简化法,即假定取上述两种方法的平均值,即Vim=(Aim/Ai+Fim/Fi)Vi/2。4.纵向楼层地震剪力Vi的分配;5.在同一道墙上各墙段间地震剪力分配。
全部3个回答 >如何计算多层砌体房屋的地震层间剪力合适?谁知道呢?
144****3782 | 2019-08-05 15:26:40-
151****9230 抗震概念设计是指一些在计算中或在规范中难以作出具体规定的问题,必须由工程师运用“概念”进行分析,作出判断,以便采取相应的措施。例如结构破坏机理的概念,力学概念以及由震害试验现象等总结提供的各种宏观和具体的经验等,这些概念及经验要贯穿在方案确定及结构布置过程中,也体现在计算简图或计算结果的处理中。建筑结构的抗震设计,是以现有科学水平和经济条件为前提的。
2019-08-05 15:27:16 -
143****2296 软件尽量用PKPM的QITI
1、用底部剪力法计算每层剪力
2、根据楼盖刚度类型计算各个墙段、墙片的设计剪力
3、计算各个墙片的抗剪承载力是否满足设计剪力的要求
齐活。 2019-08-05 15:27:10 -
141****2517 1. 理论上说:对需要抗震验算的配筋砌体构件(及无筋砌体构件)按照GB50003-2011《砌体结构设计规范》第10章规定进行对抗震等级的结构的承载能力计入承载能力抗震调整系数γRE计算(及采用砌体抗震强度fvE); 并且按照GB50011-2010《建筑抗震设计规范》7.3采取抗震构造措施;
2. 现实中:在设防6度地区,属于抗震设防类别乙、丙、丁类房屋,不需要抗震验算;其它高于6度地区或设防类别甲类房屋,基本不采用砌体结构,而采用框架结构,按GB50011-2010《建筑抗震设计规范》进行荷载地震组合来验算,并采取框架结构的基本抗震构造措施。
2019-08-05 15:27:06 -
137****9461 计算方法:
1. 根据作用在梁上的已知载荷,求出静定梁的支座反力以后,梁横截面上的内力可利用前面讲过的“截面法”来求解,如图7-8a所示简支梁在外力作用下处于平衡状态,现在讨论距支座距离为的截面上的内力。
2. 根据截面法计算内力的基本步骤“切、代、平”,计算梁的内力的步骤为:
①、首先根据静力平衡方程求支座反力和,为推导计算的一般过程,暂且用和代替。
②、用截面假想沿处把梁切开为左、右两段,如图7-8b、7-8c所示,取左段梁为脱离体,因梁原来处于平衡状态,所以被截取的左段梁也同样保持平衡状态。从图7-8b中可看到,左段梁上有一向上的支座反力、向下的已知力作用,要使左段梁不发生竖向移动,则在截面上必定存在一个竖直方向的内力与之平衡;同时,、对截面形心点有一个力矩,会引起左段梁转动,为了使其不发生转动,在截面上必须有一个力偶矩与之平衡,才能保持左段梁的平衡。和即为梁横截面上的内力,其中内力使横截面有被剪开的趋势,称为剪力;力偶矩将使梁发生弯曲变形,称为弯矩。 2019-08-05 15:27:01 -
154****9544 软件尽量用PKPM的QITI
1、用底部剪力法计算每层剪力
2、根据楼盖刚度类型计算各个墙段、墙片的设计剪力
3、计算各个墙片的抗剪承载力是否满足设计剪力的要求
齐活。 2019-08-05 15:26:56
-
答
-
答
( 1 ) 地震时, 多 层砌体结构的破坏主要是由于水平地震作用 引 起,由于多 层砌体结构的高度不超过 40m, 质量和刚度沿高度分布比较均匀 , 水平振动以剪切变形为主, 因此在进行结构抗震计算时可以采用底部剪力法计算。 在计算时, 多 层砌体房屋可视为嵌固于基础顶面竖立的悬臂梁, 将各层质量集中于各层楼盖处。 计算地震作用 时, 建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自 重标准值和各可变荷载组合值之和。 结构总水平地震作用 标准值为水平地震影响系数和结构等效重力荷载的乘积。 对于多 层砌体结构结构等效重力荷载的乘积为总重力荷载代表值的 85%。 然后将结构总水平地震作用 标准值在各个质点上按照该质点的重力荷载代表值和其计算高度的乘积的比例进行分配。( 2) 水平地震剪力在墙体中的分配: 对于横向水平地震剪力来说, 如为刚性楼盖, 按抗侧力构件等效刚度的比例进行分配; 对于柔性楼盖,按抗侧力构件两侧相邻的抗侧力构件之间一半面积上上的重力荷载代表值的比例分配, 对于半刚性楼盖, 取上述两种分配结果的平均值进行分配。
全部3个回答 > -
答
( 2) 水平地震剪力在墙体中的分配: 对于横向水平地震剪力来说, 如为刚性楼盖, 按抗侧力构件等效刚度的比例进行分配; 对于柔性楼盖,按抗侧力构件两侧相邻的抗侧力构件之间一半面积上上的重力荷载代表值的比例分配, 对于半刚性楼盖, 取上述两种分配结果的平均值进行分配
全部3个回答 > -
答
(一)砖混结构 1、砖混结构简述: 砖混结构的承重特点是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。 该结构适合开间进深较小,房间面积小,多层或低层的建筑,对于承重墙体不能改动。 2、砖混结构用料: 砖混结构中的“砖”,是指一种统一尺寸的建筑材料,**常见的就是我们经常使用的红砖;也包括其他尺寸的异型黏土砖、空心砖等; 砖混结构中的“混”,是指由钢筋、水泥、沙石、水按一定比例配制的钢筋混凝土配料。3、砖混结构建筑特点: 承重特点:砖混结构的住宅承重结构是楼板和墙体, 层高特点:砖混结构在做建筑设计时,楼高不能超过6层。 隔音特点:砖混住宅的隔音效果是中等的。 隔音效果取决于隔断材料的选择,砖混结构一般用的红砖虽然红砖是一块一块砌在一起的,声波在每一个连接处都要受到一次阻挡,使声波一次次受到衰减,但是,毕竟是很老的建筑材料,比起一些新型的建筑材料,还要差很多。 改造特点:砖混结构中很多墙体是承重结构,不允许拆除的,你只能在少数非承重墙体上做文章。区别承重墙和非承重墙的一个简单方法是看墙体厚度,240mm厚度的墙体是承重的,120mm或者更薄的墙体是非承重的,改造起来很受局限。
全部3个回答 > -
答
1、纳税义务发生时间 契税的纳税义务发生时间是纳税人签订土地、房屋权属转移合同的当天,或者纳税人取得其他具有土地、房屋权属转移合同性质凭证的当天。 2、纳税期限 纳税人应当自纳税义务发生之日起10日内
全部3个回答 >