底部剪力法计算地震作用可依据建筑抗震设计规范GB50011-2010第5.2.1条计算。在墙体之间的分配方法如下:楼层地震剪力在墙体间的分配,“楼层地震剪力Vi是作用在某一楼层上的剪力。首先,要把它分配到同一楼层的各道墙上去,进而再把每道墙上的地震剪力分配到同一道墙上的某一墙段上去。这样,当某一道墙或某一墙段的地震剪力已知后,才可能按砌体结构的方法对墙体的抗震强度进行验算。楼层地震剪力Vi在同一层各墙体间的分配主要取决于楼盖的水平刚度及各墙体的侧移刚度。”1.楼层地震剪力Vi的分配原则;2.墙体侧移刚度;3.横向楼层地震剪力Vi的分配(1)刚性楼盖房屋,对刚性楼盖,当各抗震墙高度、材料相同时,其楼层水平地震剪力可按各抗震墙的横截面面积比例进行分配Vim=ViAim/Ai;(2)柔性楼盖房屋,当楼(屋)盖上重力荷载均匀分布时,各横墙所承担的地震剪力可换算为按盖墙与两侧各横墙之间各一半楼(屋)盖面积比例进行分配,即Vim=ViFim/Fi;(3)中等刚性楼盖房屋;对于用小型预制板的装配式钢筋混凝土楼(屋)盖的房屋,其楼(屋)盖的刚度介于刚性与柔性楼(屋)盖之间,既不能把它假定为绝对刚性水平连续梁,也不能假定为多跨简支梁。对这种楼(屋)盖房屋中抗震墙所承担剪力的计算多采用简化法,即假定取上述两种方法的平均值,即Vim=(Aim/Ai+Fim/Fi)Vi/2。4.纵向楼层地震剪力Vi的分配;5.在同一道墙上各墙段间地震剪力分配。
全部3个回答 > 多层砌体房屋的楼层水平地震剪力应按什么原则分配?
138****2824 | 2018-07-05 18:23:49
已输入 0 字
已有3个回答
-
154****9332 ( 1 ) 地震时, 多 层砌体结构的破坏主要是由于水平地震作用 引 起,由于多 层砌体结构的高度不超过 40m, 质量和刚度沿高度分布比较均匀 , 水平振动以剪切变形为主, 因此在进行结构抗震计算时可以采用底部剪力法计算。 在计算时, 多 层砌体房屋可视为嵌固于基础顶面竖立的悬臂梁, 将各层质量集中于各层楼盖处。 计算地震作用 时, 建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自 重标准值和各可变荷载组合值之和。 结构总水平地震作用 标准值为水平地震影响系数和结构等效重力荷载的乘积。 对于多 层砌体结构结构等效重力荷载的乘积为总重力荷载代表值的 85%。 然后将结构总水平地震作用 标准值在各个质点上按照该质点的重力荷载代表值和其计算高度的乘积的比例进行分配。
( 2) 水平地震剪力在墙体中的分配: 对于横向水平地震剪力来说, 如为刚性楼盖, 按抗侧力构件等效刚度的比例进行分配; 对于柔性楼盖,按抗侧力构件两侧相邻的抗侧力构件之间一半面积上上的重力荷载代表值的比例分配, 对于半刚性楼盖, 取上述两种分配结果的平均值进行分配 2018-07-05 18:25:08 -
155****5644 底部剪力法计算地震作用可依据建筑抗震设计规范GB50011-2010第5.2.1条计算。
在墙体之间的分配方法如下:
楼层地震剪力在墙体间的分配,“楼层地震剪力Vi是作用在某一楼层上的剪力。首先,要把它分配到同一楼层的各道墙上去,进而再把每道墙上的地震剪力分配到同一道墙上的某一墙段上去。这样,当某一道墙或某一墙段的地震剪力已知后,才可能按砌体结构的方法对墙体的抗震强度进行验算。楼层地震剪力Vi在同一层各墙体间的分配主要取决于楼盖的水平刚度及各墙体的侧移刚度。”
1.楼层地震剪力Vi的分配原则;
2.墙体侧移刚度;
3.横向楼层地震剪力Vi的分配
(1)刚性楼盖房屋,对刚性楼盖,当各抗震墙高度、材料相同时,其楼层水平地震剪力可按各抗震墙的横截面面积比例进行分配Vim=ViAim/Ai;
(2)柔性楼盖房屋,当楼(屋)盖上重力荷载均匀分布时,各横墙所承担的地震剪力可换算为按盖墙与两侧各横墙之间各一半楼(屋)盖面积比例进行分配,即Vim=ViFim/Fi;
(3)中等刚性楼盖房屋;对于用小型预制板的装配式钢筋混凝土楼(屋)盖的房屋,其楼(屋)盖的刚度介于刚性与柔性楼(屋)盖之间,既不能把它假定为绝对刚性水平连续梁,也不能假定为多跨简支梁。对这种楼(屋)盖房屋中抗震墙所承担剪力的计算多采用简化法,即假定取上述两种方法的平均值,即Vim=(Aim/Ai+Fim/Fi)Vi/2。
4.纵向楼层地震剪力Vi的分配;
5.在同一道墙上各墙段间地震剪力分配。 2018-07-05 18:24:40 -
146****8314 应按以下原则分配:
(1)现浇和装配整体式钢筋混凝土楼(屋)盖等刚性楼盖建筑,宜按抗侧力构 件的等效刚度比例分配;
(2)木楼(屋)盖等柔性楼盖建筑,宜按抗侧力构件从属面积上重力荷载代表 值的比例分配;
(3)普通预制板的装配式钢筋混凝土楼(屋)盖的建筑,可取上述两种分配结 果的平均值;
(4)考虑空间作用、楼盖变形和扭转的影响时,可按各有关规定对上述分配 结果作适当调整。 2018-07-05 18:24:14
加入交流
相关问题
-
答
-
答
抗震概念设计是指一些在计算中或在规范中难以作出具体规定的问题,必须由工程师运用“概念”进行分析,作出判断,以便采取相应的措施。例如结构破坏机理的概念,力学概念以及由震害试验现象等总结提供的各种宏观和具体的经验等,这些概念及经验要贯穿在方案确定及结构布置过程中,也体现在计算简图或计算结果的处理中。建筑结构的抗震设计,是以现有科学水平和经济条件为前提的。
全部5个回答 > -
答
用烧结砖或承重小砌块砌筑而成的、3层以上7层以下、房屋总高度不超过22M的房屋。
全部3个回答 > -
答
1.中柱是位于中间位置的,角柱是位于角落,以上两者指的是方位,而构造柱指的是性质。如角柱可能是构造柱,也可能是框架柱。2.构造柱主要是在墙身的转角部位或墙体超过4m的时候设置,使得构造柱和圈梁一起构成空间骨架,以提高建筑物的整体刚度和延展性,约束墙体裂缝的开展,进而提高墙体的抗震能力。
全部3个回答 > -
答
多层砌体结构什么基础形式都有主要取决于地质状况而不是结构形式追问也就是说,多层砌体结构也可以设计成钢筋混凝土的吧……追答完全可以如果不能满足,还可以打桩呢