丙级基础不需要做沉降变形观测,详参建筑地基基础设计规范GB50007-2011 第10.3.8条。回复 0
全部3个回答 >多层房屋要做沉降观测合适吗?谁有什么建议呢?
151****4413 | 2019-07-25 08:39:56-
145****4030 如果基础等级是乙级或甲级的话,就要进行沉降验算,同时施工时需进行沉降观测,丙级基础的话就不需要。跟房屋的层数无关,只和基础等级有关。
2019-07-25 08:40:23 -
152****4840 《建筑地基基础设计规范》规定,多层和高层建筑的沉降应按倾斜控制。一般18层的高层,层高按3m计算,高h=54m,则控制整体倾斜为0.003h,约162mm,体形简单的高层建筑基础的平均沉降量应≤200mm。 2019-07-25 08:40:17
-
131****4933 如何做好建筑工程沉降观测工作?笔者认为,至少应注意做好以下几方面工作。
首先,确定是否需要进行沉降观测。在工程开工之初,应根据设计图纸的安排确定是否需要做沉降观测工作。如果设计图纸没有安排,则需分析工程的具体情况。
若属于下列建筑物,就应在施工期间和使用期间进行变形观测:
(1)、地基基础设计等级为甲级的建筑物;
(2)、复合地基或软弱地基上的设计等级为乙级的建筑物;
(3)、加层扩建建筑物;
(4)、受临近深基坑开挖施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑物;
(5)、需要积累建筑经验或进行设计反分析的工程;
(6)、20层以上或造型复杂的14层以上建筑物;
(7)、大型和重要的建筑物、构筑物。
这里,建筑物地基基础设计等级,分为下列甲、乙、丙级:
甲级:重要的工业与民用建筑物;30层以上的高层建筑;体型复杂、层数相差超过10层的高低层连成一体的建筑物;大面积的多层底下建筑物;对地基变形有特殊要求的建筑物;复杂地质条件的坡上建筑物;对原有工程影响较大的新建建筑物;场地和地基条件复杂的一般建筑物;位于复杂地质条件及软土地区的二层及二层以上地下室的基坑工程。 2019-07-25 08:40:12
-
答
-
答
GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》第10.3.5条(强条)。下列建筑物应做沉降观测。1. 地基基础设计等级为甲级的建筑物;2. 软弱地基上的基础设计等级为乙级的建筑物;3. (略);4.(略);5.(略)。
全部3个回答 > -
答
多层建筑是指建筑高度大于10米,小于24米(10米<多层建筑高度<24米),且建筑层数大于3层,小于7层(3层<层数<7层)的建筑。但人们通常将2层以上的建筑都笼统地概括为多层建筑。中国《民用建筑设计通则》(GB 50352—2005)将住宅建筑依层数划分为:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅。除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑,大于24m者为高层建筑(不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑);建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。
全部3个回答 > -
答
注浆加固法,注浆加固法适用于砂土、粉土、粘性土和人工填土等地基加固。一般用于防渗堵漏、提高地基土的强度和变形模量以及控制地层沉降等。还有树根桩法适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、碎石土及人工填土等地基土上既有建筑的修复和增层、古建筑的整修、地下铁道的穿越等加固工程。
全部3个回答 > -
答
实木地板是用木材直接加工而成的地板,实木地板又叫原生态地板,具有无污染、花纹自然、典雅应重、富质感性、弹性真实等优点,是目前家庭装潢中地板铺设的首选材料。它的缺点是色差大,不耐磨,易失光泽。 优点是: (1)有天然材色、年轮和纹理,自然美观,具突出的视觉效果; (2)弹性好,磨擦系数小,脚感舒适; (3)有良好的保温、隔热、隔音、吸音、绝缘性能; (4)用旧后可经过刨削、除漆后再次油漆翻新。 (5) 具有调节室内湿度的效果,木材就好比一块硬的海绵,空气 潮湿时吸收空气中的水分,空气干燥时释放水分. 缺点是: (1)干燥要求较高,不宜在湿度变化较大的地方使用,否则易发生胀、缩变形; (2)怕酸、碱等化学药品腐蚀,怕灼烧
全部5个回答 >