首先,你得确定你那建筑的防雷等级是二类防雷等级的建筑物的话,高度超过45m的钢筋混凝土结构,钢结构建筑物,要采取防侧击和等电位的保护措施:1.钢构架和钢筋混凝土的的钢筋应该互相连接2.应该利用钢柱或柱子钢筋做防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应每3层连成闭合回路,并和防雷装置引下线连接。3.应将45m及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置连接4.竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。是三类防雷等级的建筑物的话,高度超过60m的钢筋混凝土结构,钢结构建筑物,要采取防侧击和等电位的保护措施:124条与二类一样3.应将60及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置连接
全部5个回答 >高楼门窗要接地吗
146****1784 | 2019-06-28 07:52:04
已输入 0 字
已有3个回答
-
147****2362 要根据各地区的预计雷击次数先确定防雷等级,为了防止侧击雷,需要对高层建筑做均压环和外墙门窗、栏杆的防雷接地,一级防雷超过30米以上部分做接地,二级防雷超过45米以上部分做接地,三级防雷超过60米以上部分做接地,上海地区一般在30或45米以上做防雷接地 2019-06-28 07:54:50
-
141****4577 幕墙防雷属于建筑防雷体系,所以不用接地,只要45米以上与土建均压环连接就好了 2019-06-28 07:54:47
-
144****8291 如果是指门窗落地,那么只要设计风格如此,必然每层可能都一样 2019-06-28 07:54:43