要根据各地区的预计雷击次数先确定防雷等级,为了防止侧击雷,需要对高层建筑做均压环和外墙门窗、栏杆的防雷接地,一级防雷超过30米以上部分做接地,二级防雷超过45米以上部分做接地,三级防雷超过60米以上部分做接地,上海地区一般在30或45米以上做防雷接地
全部3个回答 >高楼门窗要接地吗
147****7640 | 2018-06-28 15:11:21
已输入 0 字
已有5个回答
-
143****4996 首先,你得确定你那建筑的防雷等级
是二类防雷等级的建筑物的话,高度超过45m的钢筋混凝土结构,钢结构建筑物,要采取防侧击和等电位的保护措施:
1.钢构架和钢筋混凝土的的钢筋应该互相连接
2.应该利用钢柱或柱子钢筋做防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应每3层连成闭合回路,并和防雷装置引下线连接。
3.应将45m及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置连接
4.竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。
是三类防雷等级的建筑物的话,高度超过60m的钢筋混凝土结构,钢结构建筑物,要采取防侧击和等电位的保护措施:
124条与二类一样
3.应将60及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置连接 2018-06-28 15:12:48 -
137****5773 为减少在需要防雷的空间内发生火灾、爆炸、生命危险,等电位是一个很重要的措施。等电位是用连接导线或过电压保护器将处在需要防雷的空间内的防雷装置、建筑物的金属构架、金属装置、外来的导体物、电气和电讯装置等连接起来。
高层建筑物必然是钢筋混凝土结构、钢结构的建筑物,应充分使用其金属物做防雷装置的一部分,将其金属物尽可能连成整体。钢筋混凝土构件和钢构架中的钢筋应互相连接,构件之间必须连结成电气通路,使整个建筑物处于均压中。
因此金属幕墙、铝合金门窗设计人应充分了解建筑物的防雷装置和幕墙、门窗洞口的防雷装置引出线,然后确定一个合理、经济、安全的幕墙、门窗防雷设计方案。
金属幕墙、铝合金门窗框架等较大的金属物,如果距离地面等于滚球半径及以上时,应将其与防雷装置连接,这是首先应采取的防侧击的预防性措施。(所谓滚球半径是以Hr为半径的一个球体沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器,或只触及接闪器和地面而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到接闪器的保护)。 2018-06-28 15:12:37 -
152****5871 高层建筑塑钢窗不需要与接地线连接。
塑钢窗是继木、铁、铝合金窗之后,在90 年代中期被国家积极推广的的一种窗户形式。由于其价格较低,性能价格比较好,现仍被广泛使用。这种窗户的边框是聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加上一定比例的稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等,经挤出成型材;是现代建筑**常用的窗户类别之一。 2018-06-28 15:12:26 -
138****0067 GB50057-2010**新规定,60m以上的二类建筑,其上部的20%并超过60m以上的才需要做接地出来。举个例子:
楼房100m高,他上部的20%为20m,从顶子开始算,也就是100m到80m之间的窗户需要接地。 2018-06-28 15:12:17 -
138****3251 需要做,高层容易遭受侧向雷击,并且塑钢门窗上的塑料是不能隔离雷击电压的,必须设置接地。 2018-06-28 15:12:07