根据框架结构来说,不应该这样,我见过的高层都是有一个夹层,里面走的管道什么的
全部3个回答 >消防管道层高层在哪?高层建筑相隔几层需要设置消防管道接口?
151****8962 | 2019-06-25 11:11:45
已输入 0 字
已有3个回答
-
158****0505 根据(建筑设计防火规范)
7.4 室内消防给水管道、室内消火栓和消防水箱
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
2019-06-25 11:12:25 -
134****2115 超过6层的塔式和通廊式住宅的室内消防给水管道要布置成环状。超过6层的塔式或通廊式住宅,每层需要同时2支水枪,总数超过10个,所以立管需要设置成环状。消防管道是指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。由于消防管道常处于静止状态,也因此对管道要求较为严格,管道需要耐压力,耐腐蚀,耐高温性能好。消防管道材料:球墨给水铸铁管、铜管、不锈钢管、合金管及复合型管材、塑料管材。 2019-06-25 11:12:18
-
149****6620 1)高层建筑室内消火栓消防管道系统布置
高层建筑消火拴供水设备系统应为独立系统.不得与生产、生活给水系统合用,但水池、水箱可以合用。若与生产(生活)合用水池(箱)时应有消防用水不被生产、生活用水动用的技术措施。
室内消防管道的布置。为了保证供水安全.室内消防管道应布置成空间环网,期间消防竖竹的布置应保证同层相邻的两个消火栓水枪射出的充实水柱能同时到达室内任何部位但对于层数<18。每层<8户、建筑面积≤650m2的一般塔式住宅.按我国《高层民用建筑防火规范》规定允许设一根一立管(连接消防电梯前室消火栓的立管除外),但必须采用双阀双出口的消火栓。消防管网的引入管不应少于两条.其中一条不能使用时,其余引人管仍应保证供应需
要的水量和水压,似同上述条件相同的塔式住宅.可布置一条引人管。
室内管网阀门布置以便干检修而又不过多影响室内供水为原则。在高层主体建筑检修管道时关闭阀门的竖管不应多于一根:当管网中竖管≥4根时.检修时关闭阀门竖管的数量为不相邻的两根,对于高层建筑相接的附属建筑阀门设置要求与少层建筑室内管网阀门布置要求相同。室内消火栓管道上的阀门应处于常开状态.要求阀门设有明显的启闭标志。
高层建筑室内消火栓给水系统应与自动喷水火火系统分别设置。设置有困难时,可以合用消防泵,这时水泵出水管应分别接至消火栓给水干管和自动喷水灭火系统干管。切忌把消火栓干管接到自动喷水灭火系统以致误报补造成水溃损失。
高层建筑室内消火栓竖管的直径应按流量计算确定,但≥100m。
泵站内设有两台或两台以上的消火栓泵与室内消火栓管网连接时.应采用单独直接连接.不应共用一条总出水管与室内消火拴管网相连接。
高层建筑消防系统中消防车供水限力能达到的各消防分区的消防给水管网应分别设置水泵接合器。无塔供水水泵接合器的类型、安装尺寸和布置与计算方法同低层建筑要求,水泵结合器宜采用地上式。
2)高层建筑室内消火栓布置要求
消防电梯前室应设室内消火栓:平屋顶应设检验用消火栓。
室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向应向下或与设置消火栓的墙面成90角。
消火栓的问距≤30m,高层建筑的裙房≤50m。
高级宾馆、重要办公楼、一类建筑的商业搂、爬览楼、综合楼和建筑高度>100m的其他高层建筑应增设消防卷盘,以便于一般人员使用同一建筑内应采川同一规格的消火栓和水带。
高层建筑采用临时高月:系统时,应在征个空内消火拴处设置直接启动消防主泵的按扭.并设有保护措施。
高层建筑及裙房的各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火拴。 2019-06-25 11:12:10
加入交流
相关问题
-
答
-
答
按规范定义的 超过24M 的叫高层民用建筑没超过24M 就不是高层的 一般都有安装消防管道
全部3个回答 > -
答
这要看你的层高
全部4个回答 > -
答
楼主说的是高层公寓吧,住宅室内一般没有喷淋,公寓才有,这个可以根据需要上喷或者下喷做造型,还可以根据需要,将消防管道申请改造,在满足规范要求的前提下,调整管道在梁下或者板下100mm,从而满足吊顶需要,但是喷头位置不变,如果是上喷改造吊顶(封闭吊顶)后需要更换为下喷 ,如果是通透吊顶(格栅吊顶)就不用更改,还是上喷。
全部3个回答 > -
答
《建筑设计防火规范》8.3.1 条第五款 : 5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。 相应的条文说明里:“干式消防竖管平时无水,火灾发生后由消防车通过首层外墙接口向室内干式消防竖管输水,消防队员自携水龙带驳接竖管的消火栓口投入扑救。有条件时,尽量考虑设置湿式室内消火栓给水系统。当住宅建筑中的楼梯间位置居中、不靠外墙时,应在首层外墙设置消防接口用管道与干式消防竖管连接。”
全部3个回答 >