室外消火栓的公称压力可分为1.0 M Pa和1.6 M Pa两种。其中承插式的消火栓为1.0 M Pa、法兰式的消火栓为1.6 M Pa。室内消火栓的公称压力为1.6 M Pa。
全部3个回答 >高楼层喷淋末端水压正常值是多少呢?
152****7504 | 2019-05-05 21:05:20-
157****4005 《喷规》
表5.0.1**后一行注:。
9. 1. 4 系统设计流量的计算,应保证任意作用面积内的平均喷水强度不低于本规范表5.0.1和表5.0.5-1~表5.0.5-6的规定值。**不利点处作用面积内任意4只喷头围合范围内的平均喷水强度,轻危险、中危险级不应低于本规范表5.0.1规定值的85%;严重危险级和仓库危险级不应低于本规范表5.0.1和表5.0.5-1~表5.0.5-6的规定值。
这两项规定就是**不利点处喷头处压力必须要满足喷水强度的相应要求。但喷水强度达到要求,系统**不利点处喷头处工作压力也不应低于0.05MPa。 2019-05-05 21:06:02 -
152****0852 静态下,压力值应不小于0.15MPA,末端试水试验时,不应小于0.8MPA。 2019-05-05 21:05:56
-
134****4599 10kg=1.0Mpa,楼高70米,忽略横管和弯头,即0.7Mpa,所以末端压力2、3公斤是正常的,大约就是0.2~0.3Mpa。希望我的回答对你有帮助! 2019-05-05 21:05:50
-
141****9153 这问题太笼统了吧,没有楼层高度,没有管道大小,没有用户用水量等等,鬼才知道水压大小 2019-05-05 21:05:44
-
155****6950 **末端好象是不小于0.05MPa,可以看自动喷水灭火设计规范。 2019-05-05 21:05:39
-
答
-
答
【24层自来水正常水压】根据国家规定,管网末梢供压是0.14Mpa,在住户家中(末梢)自来水管网压力达到0.14兆帕即为合格。【相关国家规定】1、国家规定住宅的供水压力不得超过0.35MPa,也就是三十五米,还要扣除**不利点卫生器具用水的十米水头以及管道的水头损失,**后就是要看当地供水单位提供的压力是多少了。2、 一般认为0.1Mpa=10米,国家规定的管网末梢供压是0.14Mpa,按照国家标准和行业社会承诺,自来水管网压力达到0.14兆帕即为合格,换算成通俗的说法就是,只要自来水的压力能保证上了四层的地面高度,就算是合格了。3、如果是高层建筑,自来水必须要经二次加压供给,那么末梢水压就会大大增加,一般是物业根据需要将水压调控在规定范围以内。
全部5个回答 > -
答
我听说容积率是衡量建筑密度的指标,但具体正常值是多少,我也不太清楚。可能住宅和商业项目的标准不一样吧。
全部5个回答 > -
答
解决办法:高层建筑供水的现状是普遍采取二次加压的方法满足高层用水。根据建筑物的高度,采取分区供水( 低区、高区或低区、中区、高区)的方法。低区可以充分利用市政管网压力来满足低区用户用水,不需要二次加压,而中、高区则必须通过二次加压设备才能保证用水。高楼高层水压不足怎么办?2可以采用二次增压供水方式,二次增压设备是目前**安全的也是**节能的供水方式。二次供水本身不具有安全性,其安全性则表现在了二次供水技术与设施设备上。像无负压供水设备、箱式无负压供水,变频恒压供水设备等均为新型的二次供水设施,设备性能本身就杜绝了供水污染,设备的系统管理、集中供水在保证正常供水的前提下提高了安全性。
全部3个回答 > -
答
室内采暖系统强度试验合格标准:对普通铸铁散热器系统试验压力不宜超过0.6MPa,稳压10min,观察各接口丝扣、阀门压盖等处无渗漏,压降不超过0.05MPa,即为合格。以上是对暖气打压的相关资料中规定的,于所在楼层无关,你做为参考吧。ppr管道测试压力8公斤,测试时间1小时,压力损失不大于0.5公斤。