已经盖好的房子可以装避雷针。避雷针是装在房顶四周并从墙外通到地下深处的,即使正在建筑的房子,其避雷针也必须安装要墙面之外。如果安装在墙夹层里,接受到雷电的强高压电就会把房屋击穿。既然这样,已经盖好房子与正在建筑的房子一样可以安装避雷针了。避雷针的正确安装方法,请参照《百度百科》中“避雷针”词条摘要:设置(1)独立避雷针与被保护物之间应有不小于5m距离,以免雷击避雷针时出现反击。独立避雷针宜设独立的接地装置,与接地网间地中距离不小于3m。(2)35kV及以下高压配电装置构架及房顶上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网相连,并装设集中接地装置。(3)变压器的门型构架上不应安装避雷针。(4)避雷针及接地装置距道路及出口距离应大于3m,否则应铺碎石或沥青面5~8cm厚,以保人身不受跨步电压危害。(5)严禁将架空照明线、电话线、广播线、天线等装在避雷针或构架上。(6)如在独立避雷针或构架上装设照明灯,其电源线必须使用铅皮电缆或穿入钢管,并直接埋入地中长度10m以上。
全部4个回答 >家庭避雷针安装方法是怎样的
146****2065 | 2018-11-14 23:21:34
已输入 0 字
已有3个回答
-
153****7363 做基础时,安装接地极:
结构施工时利用结构内钢筋(或专用型钢)做引下线,与接地极连接,并预留与避雷带的连接点;
装修完成的同时,敷设避雷带(或避雷针)。
避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。避雷针规格必须符合GB标准,每一个防雷类别需要的避雷针高度规格都不一样。 2018-11-14 23:45:38 -
131****3413 首先我们要理解避雷针的工作原理,避雷针安装在建筑物的顶端,也就是说高于建筑物,雷电和避雷针、导电带、地线(深埋于大地的地极)形成放电回路,避免雷电雨建筑物放电,造成建筑物损毁。
避雷针实际就是引雷针,如果避雷针没有良好的导电带、地线,后果非常严重,建筑物到遭雷击的可能性加大。所以避雷针的设计、安装、施工有严格的规范,不可贸然自行简易施工。 2018-11-14 23:45:27 -
135****6407 1、避雷针安装
将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。**后将引下线焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆。
2、支架安装
角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。 所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。 防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm. 支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。 支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。
支架等铁件均应做防腐处理。 埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。支架安装应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。 根据设计要求进行弹线及分档定位。 用手锤。錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。 首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。 如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。 如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。
注意: 焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。 2018-11-14 23:45:12
加入交流
相关问题
-
答
-
答
听说避雷针很重要,得找专业的人来装,安全第一。
全部6个回答 > -
答
一般商品楼都会有防直击雷的措施,那是楼房验收必须要有的,但当然质量怎样,实际效果怎样就不好说了,但这对我们的生活影响不会太大。雷雨天在家上网的话电脑、modem等设备还是很容易遭雷击的,避雷针只是建筑物防雷,而电器设备一般是遭感应雷而损坏的,避雷针对感应雷是没有任何防护作用的。如果雷雨天要用电脑还是安装电脑避雷器安全一点。需要更详细的了解可以看用户资料,加我扣扣交流一下。
全部3个回答 > -
答
如果农村的房建在一片房屋中间,并且高度不突出,就不需要单独设方直击雷设施,只需要在房屋的电源进线处安装避雷器或浪涌保护器,以避免雷电高压沿电源线进入屋中设备。如果房屋比周围房屋高,且周围空旷,**好设置避雷装置,可以沿屋顶安装直径10的钢筋作为避雷线,然后至少设置两根引下线入地,地中埋设接地极,埋深顶端距地0.8米,接地电阻不大于10欧姆。接地极可以是40x4 2.5米长的角钢,或直径15的2.5米长圆钢,一般有3根在地中三角形的三个尖上设置,三角形边长5米。用扁钢40x4 或圆钢直径至少15连结起来。设置单独的避雷装置的建筑 电源进线处仍需要防雷保护器。
全部3个回答 > -
答
我听说自建房要装避雷针,要找专业公司,还要检测,具体我也不太懂。