屋顶四周及突出的地方安装一圈40*4的镀锌扁铁,用20CM长的圆钢作支架焊上,然后从建筑物的四角用12的镀锌圆钢引下,用50*5的镀锌角铁在四角地面打入土里2-3米,并和引下的圆钢焊接,并在焊接处用沥青和玻纤布作好防腐,如果地面土壤特别干燥的话,要到五金店买点防雷降阻剂和角钢一起埋下,效果就更好了
全部3个回答 >自建房如何安装避雷针?
158****9503 | 2018-06-22 11:10:39-
158****0618 如果农村的房建在一片房屋中间,并且高度不突出,就不需要单独设方直击雷设施,只需要在房屋的电源进线处安装避雷器或浪涌保护器,以避免雷电高压沿电源线进入屋中设备。
如果房屋比周围房屋高,且周围空旷,**好设置避雷装置,可以沿屋顶安装直径10的钢筋作为避雷线,然后至少设置两根引下线入地,地中埋设接地极,埋深顶端距地0.8米,接地电阻不大于10欧姆。接地极可以是40x4 2.5米长的角钢,或直径15的2.5米长圆钢,一般有3根在地中三角形的三个尖上设置,三角形边长5米。用扁钢40x4 或圆钢直径至少15连结起来。设置单独的避雷装置的建筑 电源进线处仍需要防雷保护器。 2018-06-22 11:11:58 -
131****9607 1、如果屋面是平面的,可以分别在屋面四个角分别设置避雷针(国家标准中称呼为“接闪杆),对建筑物进行保护。
2、如果屋面是单斜面(坡面)的,可以在**高面的两端分别设置接闪杆,对建筑物进行保护。
3、如果屋面是起脊型,可以在脊两侧分别设置接闪杆,对建筑物进行保护。
4、以上3条设置接闪杆的高度的取决于自建房的长、宽、高。从分析看,应该划分第三类防雷建筑物。如想要详细的接闪杆高度,需您将建筑的长宽高数据提供给我进行计算。
5、接闪杆安装时可安装在平顶屋面、也可能固定在墙体侧。切记,接闪杆体需要接地。如果建筑物为钢筋混凝土结构,可以利用建筑物内钢筋作为引下线与接地体,这样会节约资金。 2018-06-22 11:11:41 -
154****3744 看你的楼层高度以及周围环境,如果楼层较高且周围环境空旷多发雷雨天气,则有必要安装避雷针,如果楼层不是很高,周围环境不是很空旷,雷雨天气较少,则没有必要
2018-06-22 11:11:33
-
答
-
答
一般商品楼都会有防直击雷的措施,那是楼房验收必须要有的,但当然质量怎样,实际效果怎样就不好说了,但这对我们的生活影响不会太大。雷雨天在家上网的话电脑、modem等设备还是很容易遭雷击的,避雷针只是建筑物防雷,而电器设备一般是遭感应雷而损坏的,避雷针对感应雷是没有任何防护作用的。如果雷雨天要用电脑还是安装电脑避雷器安全一点。需要更详细的了解可以看用户资料,加我扣扣交流一下。
全部3个回答 > -
答
已经盖好的房子可以装避雷针。避雷针是装在房顶四周并从墙外通到地下深处的,即使正在建筑的房子,其避雷针也必须安装要墙面之外。如果安装在墙夹层里,接受到雷电的强高压电就会把房屋击穿。既然这样,已经盖好房子与正在建筑的房子一样可以安装避雷针了。避雷针的正确安装方法,请参照《百度百科》中“避雷针”词条摘要:设置(1)独立避雷针与被保护物之间应有不小于5m距离,以免雷击避雷针时出现反击。独立避雷针宜设独立的接地装置,与接地网间地中距离不小于3m。(2)35kV及以下高压配电装置构架及房顶上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网相连,并装设集中接地装置。(3)变压器的门型构架上不应安装避雷针。(4)避雷针及接地装置距道路及出口距离应大于3m,否则应铺碎石或沥青面5~8cm厚,以保人身不受跨步电压危害。(5)严禁将架空照明线、电话线、广播线、天线等装在避雷针或构架上。(6)如在独立避雷针或构架上装设照明灯,其电源线必须使用铅皮电缆或穿入钢管,并直接埋入地中长度10m以上。
全部4个回答 > -
答
大楼上有避雷针的原因:出于安全考虑必须安装避雷针,让建筑物免受雷击。雷电产生的原理:大气由于宇宙射线或其它电离现象的作用,会产生正负离子。正负离子能自由运动,这就使空气能导电。当大气各处电位不同时,负离子向正电区运动,正离子向负电区运动,进行正负电荷中和,达到电的平衡。所谓雷电现象,就是空中云层积累的电荷达到颇大数量时,它与附近的带电云层或物体间产生很大的电势差,形成很强的电场,两部分异性电荷突破周围空气的阻碍去中和,发生强烈放电,这时在电通过的路径上发出声和光,就是雷电。雷电通常发生在不同的云块之间,或云的下部与地面物之间。要避免的只是云和地或地上物之间的雷电。如果这块云的上部带正电,下部带负电,则地面上感应出来的电是正电,此时地面上的凸出物(房屋、树或人体)就有可能与云中电荷发生放电现象,遭到雷击的灾祸。 但是,在云层里,情况就不太一样。云是由许多微小的水滴组成的,离子吸附在水滴上,成为球电荷。由于水滴的质量大,行动笨拙;即使是直径只有几个微米的水滴,也是气体离子的一个沉重包袱。所以云里的电荷移动缓慢,不易达到电平衡。在大气电场影响下,正负电荷在云的上下层分别积累。常常是正电荷聚集在云的上层,负电荷聚集在云的下层。 当带电的云离地面较近时,云和地形成一个巨大的电容器。云和地各是电容器的一个极,云和地之间的大气就是电介质。雷雨时,两极之间的电压差别很大,能达每米几万伏。 当电场强度超过空气的介电强度时,就会把空气击穿,进行放电。放电时,带电粒子撞击空气分子,使空气分子电离。在云和地之间形成一条由电子、离子组成的电的通路。云中的电荷就沿着这条通路入地,这就是我们看到的发自云中而窜入地下的闪电。由于瞬时电流可达几万甚至几十万安培,闪电周围空气的温度达几万度,由于气体的受热,附近气压突然升高到几十以至几百个大气压,巨大的气压向四周爆发时,发出吓人的响声,像爆炸一样,这就是雷鸣。
全部3个回答 > -
答
做基础时,安装接地极:结构施工时利用结构内钢筋(或专用型钢)做引下线,与接地极连接,并预留与避雷带的连接点;装修完成的同时,敷设避雷带(或避雷针)。避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。避雷针规格必须符合GB标准,每一个防雷类别需要的避雷针高度规格都不一样。