,首层肯定是从楼外控制桩使用经纬仪引过去的,首层,一般在建筑四角(看建筑形状)埋设钢板,钢板中心划出标记,以便铅垂仪对准,记住钢板上的标记距两侧轴线的距离(**好取整数)。首层顶板支设模板时候,在钢板画标记正上方留设投测孔,一般200*200mm就行,(即顶板模板开孔),首层顶板施工完成,即在首层钢板安装铅垂仪,向二层地面投测,根据首层钢板上标记距轴线的距离确认二层轴线位置。以上各层依次类推,需注意的是准确留设投测孔,如上下层不通,只能剔凿楼板了
全部3个回答 >高层建筑放线方法有谁懂?
135****8346 | 2018-11-09 00:40:57-
153****9360 在高层建筑施工中,主要是采用内控法进行放线控制,在进行基础工程时,根据规划部门进行的测控点进行引测并进行基础开挖放线,在进入主体施工后,在底层地面按照需要做测放点,必须做好防护,该测放点一般是按照直角三角形的三顶角进行布置,且必须认真查施工图,使三测放点的两直角边在每层房屋中能够通视,每测放点与周边建筑角点的位置关系精细测量做好记录,作为从测放点引测的依据,根据记录资料,在上层施工时留置100-200mm的透视孔洞,使从引测点向上引测的垂直仪器的红外线能从该空通过,在进行引测时,用铅垂仪进行引测,配套聚光板进行改点的定位,然后进行引测点直角边的连线,用经纬仪进行复核后,根据记录数据资料进行轴线控制放线。 2018-11-09 00:43:12
-
155****4033 高层施工放线怎样控制:
1、在预先选好的内控点位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用大线锤怎样往上吊比较方便。用线锤尖对准轴线的基点,当线锤对准基准点时用对讲机通知楼层上人员定位。在对准下方吊锤时对点人员要从两个相互垂直的方向观测吊锤尖部与钢板的点位差值并通知楼上人员及时调钢丝线中的位置,当从两侧方向锤尖与十字中都重合时可通知上层定点。
2、楼层上的放钢丝线的绞线轮要经过特制,可以进行微小高度调整,并能可靠的锁定,这样放线时就比较方便了。
3、高层因层高高及有外脚手架,故线锤法及外控法均不适宜,可采用内窥法。即在每个楼层的同一位置留两个预留孔,通过这两个孔将下面楼层的轴线引上来,如留3个孔的话,经纬仪都可不用,仅线锤和钢尺就可完成放线。
4、高层放线中控制轴线的设置一般常用的采用内控法,内控法就是呈“十”字交叉的四个点,定点设置主要是在楼板中预留四个预先设计好的轴线控制板洞,然后采用激光垂直投影仪在下边楼层核对控制点,从预留控制洞口投射到上一层,以此类推。投点完成后才在上层楼面进行量尺,放墙柱梁轴线。一次内控法一般可以投点6-8层。 2018-11-09 00:42:26 -
141****9590 建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),**后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少 4 个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。
放线工具为“经纬仪”。基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。小工程可能没有测量员,就是施工员放线。注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。 2018-11-09 00:42:01
-
答
-
答
放线的精度控制标准: (1)基础放线尺寸的允许误差长宽L、宽度B的尺寸(m)允许误差(mm)L(B)≤30±530<L(B)≤60±1060<L(B)≤90±1590<L(B)±20; (2)轴线竖向投测的允许误差项 目允 许 误 差(mm)每 层3总高(H)H≤30m530m<H≤60m1060m<H≤90m15; (3)各部位放线的允许误差项 目允许误差(mm)外廓柱轴线长度(L)L≤30m±530m<L≤60m±1060m<L≤90m±15细部轴线±2承重墙、梁、柱边线±3非承重墙边线±3门窗洞口线±3; (4)标高竖向传递的允许误差项 目允许误差(mm)每 层±3总 高(H)H≤30m±530m<H≤60m±1060m<H≤90m±15; (5)现场引测水准点精度±√4 n(n --测站数)。
全部3个回答 > -
答
在基槽或基坑里放线,尺寸越精确越好,一般全站仪定点都会出现2-3公分的误差,问题不大,可以继续工作,但在施工方定位时,该以2个或3个已确定点为准,使得放样尺寸和图纸尺寸闭合,就是误差为零,这样做的目的是尽量缩小误差,因为每层都要放线,误差有时大有时是小,综合起来也在2公分左右(高层会出现),为**佳。低层放线只要头一次认真,10层以下基本在3-5mm,可以忽略不计了。这是干了多年的师傅传授的
全部3个回答 > -
答
1、一般情况下是在预先选好的内控点位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用大线锤怎样往上吊比较方便。用线锤尖对准轴线的基点,当线锤对准基准点时,用对讲机通知楼层上人员定位。在对准下方吊锤时,对点人员要从两个相互垂直的方向观测吊锤尖部与钢板的点位差值,并通知楼上人员及时调钢丝线中的位置,当从两侧方向锤尖与十字中都重合时,可通知上层定点。至于钢丝线的弹力问题确实是存在的,关键是在于楼层上的放钢丝线的绞线轮要经过特制,可以进行微小高度调整,并能可靠的锁定,这样放线时就比较方便了。2、高层因层高高及有外脚手架,故线锤法及外控法均不适宜,可采用内窥法.即在每个楼层的同一位置留两个预留孔,通过这两个孔将下面楼层的轴线引上来,如留3个孔的话,经纬仪都可不用,仅线锤和钢尺就可完成放线。3、+-0.000以下采用外空法,即打好控制桩,用经纬仪投测轴线.+-0.000以上采用内控法,即用经纬仪将控制轴线投测到首层平面上,首层平面在可通视的位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪以此点向上可引测轴线n层. 高层放线普遍用的就是内控法.具体讲在建筑轴线附近平行与轴线找一合适的距离我一班找1米左右这个位置予埋钢板,在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪或激光经纬仪以此点向上可引测轴线n层. 比如你现在 从一层向二层引,你对准一层的点用激光经纬仪向上打,在二层用玻璃接住从下面传来的点就是了.然后从二层这个点往回量1米那就是建筑物轴线的位置了.
全部3个回答 > -
答
高层建筑物的施工测量一般包括:1、建筑物定位放线测量;2、轴线投点测量;3、楼层标高定点测量;4、立面轴线投点测量;5、沉降观测测量。此外还有一个放样测量,但这件事有不少企业是分工给木工组长或木工翻样,泥工组长或关砌做的。
全部4个回答 >