1、一般情况下是在预先选好的内控点位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用大线锤怎样往上吊比较方便。用线锤尖对准轴线的基点,当线锤对准基准点时,用对讲机通知楼层上人员定位。在对准下方吊锤时,对点人员要从两个相互垂直的方向观测吊锤尖部与钢板的点位差值,并通知楼上人员及时调钢丝线中的位置,当从两侧方向锤尖与十字中都重合时,可通知上层定点。至于钢丝线的弹力问题确实是存在的,关键是在于楼层上的放钢丝线的绞线轮要经过特制,可以进行微小高度调整,并能可靠的锁定,这样放线时就比较方便了。2、高层因层高高及有外脚手架,故线锤法及外控法均不适宜,可采用内窥法.即在每个楼层的同一位置留两个预留孔,通过这两个孔将下面楼层的轴线引上来,如留3个孔的话,经纬仪都可不用,仅线锤和钢尺就可完成放线。3、+-0.000以下采用外空法,即打好控制桩,用经纬仪投测轴线.+-0.000以上采用内控法,即用经纬仪将控制轴线投测到首层平面上,首层平面在可通视的位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪以此点向上可引测轴线n层. 高层放线普遍用的就是内控法.具体讲在建筑轴线附近平行与轴线找一合适的距离我一班找1米左右这个位置予埋钢板,在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪或激光经纬仪以此点向上可引测轴线n层. 比如你现在 从一层向二层引,你对准一层的点用激光经纬仪向上打,在二层用玻璃接住从下面传来的点就是了.然后从二层这个点往回量1米那就是建筑物轴线的位置了.
全部3个回答 >高层建筑如何放线?
157****3858 | 2018-11-08 23:32:25-
137****2496 ,首层肯定是从楼外控制桩使用经纬仪引过去的,首层,一般在建筑四角(看建筑形状)埋设钢板,钢板中心划出标记,以便铅垂仪对准,记住钢板上的标记距两侧轴线的距离(**好取整数)。
首层顶板支设模板时候,在钢板画标记正上方留设投测孔,一般200*200mm就行,(即顶板模板开孔),首层顶板施工完成,即在首层钢板安装铅垂仪,向二层地面投测,根据首层钢板上标记距轴线的距离确认二层轴线位置。
以上各层依次类推,需注意的是准确留设投测孔,如上下层不通,只能剔凿楼板了 2018-11-08 23:33:08 -
143****5215 一般采取逐层留洞的方法。
使用仪器——激光垂线仪。将激光束置于铅直方向以进行竖向准直的仪器。用于高层建筑、烟囱、电梯等施工过程中的垂直定位及以后的倾斜观测,精度可达0.5×10-4 。
1、具体为每层留置1-2个边长不大于30cm的洞,在洞 的正下方设置永固水准点(要有利于经纬仪使用)。
2、施工上面一层放线时,将激光垂线仪置于前面设置的永固水准点上,将经纬仪置于上一层的洞口上。
这样不管高层有多高,都可以如履平地一般。 2018-11-08 23:32:54 -
142****4620 2、高层因层高高及有外脚手架,故线锤法及外控法均不适宜,可采用内窥法.即在每个楼层的同一位置留两个预留孔,通过这两个孔将下面楼层的轴线引上来,如留3个孔的话,经纬仪都可不用,仅线锤和钢尺就可完成放线。
3、+-0.000以下采用外空法,即打好控制桩,用经纬仪投测轴线.+-0.000以上采用内控法,即用经纬仪将控制轴线投测到首层平面上,首层平面在可通视的位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪以此点向上可引测轴线n层. 高层放线普遍用的就是内控法.具体讲在建筑轴线附近平行与轴线找一合适的距离我一班找1米左右这个位置予埋钢板,在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪或激光经纬仪以此点向上可引测轴线n层. 比如你现在 从一层向二层引,你对准一层的点用激光经纬仪向上打,在二层用玻璃接住从下面传来的点就是了.然后从二层这个点往回量1米那就是建筑物轴线的位置了. 2018-11-08 23:32:46
-
答
-
答
在高层建筑施工中,主要是采用内控法进行放线控制,在进行基础工程时,根据规划部门进行的测控点进行引测并进行基础开挖放线,在进入主体施工后,在底层地面按照需要做测放点,必须做好防护,该测放点一般是按照直角三角形的三顶角进行布置,且必须认真查施工图,使三测放点的两直角边在每层房屋中能够通视,每测放点与周边建筑角点的位置关系精细测量做好记录,作为从测放点引测的依据,根据记录资料,在上层施工时留置100-200mm的透视孔洞,使从引测点向上引测的垂直仪器的红外线能从该空通过,在进行引测时,用铅垂仪进行引测,配套聚光板进行改点的定位,然后进行引测点直角边的连线,用经纬仪进行复核后,根据记录数据资料进行轴线控制放线。
全部3个回答 > -
答
放线的精度控制标准: (1)基础放线尺寸的允许误差长宽L、宽度B的尺寸(m)允许误差(mm)L(B)≤30±530<L(B)≤60±1060<L(B)≤90±1590<L(B)±20; (2)轴线竖向投测的允许误差项 目允 许 误 差(mm)每 层3总高(H)H≤30m530m<H≤60m1060m<H≤90m15; (3)各部位放线的允许误差项 目允许误差(mm)外廓柱轴线长度(L)L≤30m±530m<L≤60m±1060m<L≤90m±15细部轴线±2承重墙、梁、柱边线±3非承重墙边线±3门窗洞口线±3; (4)标高竖向传递的允许误差项 目允许误差(mm)每 层±3总 高(H)H≤30m±530m<H≤60m±1060m<H≤90m±15; (5)现场引测水准点精度±√4 n(n --测站数)。
全部3个回答 > -
答
在基槽或基坑里放线,尺寸越精确越好,一般全站仪定点都会出现2-3公分的误差,问题不大,可以继续工作,但在施工方定位时,该以2个或3个已确定点为准,使得放样尺寸和图纸尺寸闭合,就是误差为零,这样做的目的是尽量缩小误差,因为每层都要放线,误差有时大有时是小,综合起来也在2公分左右(高层会出现),为**佳。低层放线只要头一次认真,10层以下基本在3-5mm,可以忽略不计了。这是干了多年的师傅传授的
全部3个回答 > -
答
火灾发生后,有些人盲目逃生,如跳楼、惊慌失措,找不到疏散通道和安全出口等,失去逃生时机而死亡。在发生火灾时,保持心理稳定是逃生的重要前提,若能临危不乱,先观察火势,再决定逃生方式,运用学到的逃生常识,把灾难损失降至**低限度。2.利用疏散通道和安全出口自救逃生遇火灾不可乘坐电梯或扶梯,要向安全出口、封闭楼梯间、防烟楼梯间、剪刀楼梯等方向逃生。进入人员聚集场所时,应首先观察和熟悉疏散通道和安全出口的位置;发生火灾时,不要惊慌失措,应及时向疏散通道和安全出口方向逃生;疏散时要服从工作人员的疏导和指挥,分流疏散,避免争先恐后,朝一个出口拥挤,堵塞出口。盲目逃生,往往欲速则不达。
全部3个回答 >