国务院关于优化建设工程防雷许可的决定,国发〔2016〕39号。一、防雷设备防雷设备就是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备。防雷设备从类型上看大体可以分为:电源防雷器、电源保护插座、天馈线保护器、信号防雷器、防雷测试工具、测量和控制系统防雷器、地极保护器。二、整合部分建设工程防雷许可1.将气象部门承担的房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可,整合纳入建筑工程施工图审查、竣工验收备案,统一由住房城乡建设部门监管,切实优化流程、缩短时限、提高效率。2.油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所,雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建(构)筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所,以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目,仍由气象部门负责防雷装置设计审核和竣工验收许可。3.公路、水路、铁路、民航、水利、电力、核电、通信等专业建设工程防雷管理,由各专业部门负责。三、清理规范防雷单位资质许可取消气象部门对防雷专业工程设计、施工单位资质许可;新建、改建、扩建建设工程防雷的设计、施工,可由取得相应建设、公路、水路、铁路、民航、水利、电力、核电、通信等专业工程设计、施工资质的单位承担。同时,规范防雷检测行为,降低防雷装置检测单位准入门槛,全面开放防雷装置检测市场,允许企事业单位申请防雷检测资质,鼓励社会组织和个人参与防雷技术服务,促进防雷减灾服务市场健康发展
全部4个回答 >防雷验收标准谁了解?
137****0138 | 2018-10-07 20:52:24-
145****8746 每个地方的检测验收标准都不同,按照国家规范收费标准是按照面积来计算。一平方一块钱,但是几乎没有哪个气象验收是按照面积来收费的,都会估算值来收费。 2018-10-07 20:53:48
-
136****7249 不是废止,而是转到住建,从2017.1.1开始 2018-10-07 20:53:42
-
151****1155 建筑物防雷验收的面积是按建筑面积的。
建筑物防雷设施验收标准
避雷网安装
1保证项目:用材及网格尺寸和接地电阻必须符合设计要求。
2基本项目:网格及支持件安装应符合如下规定:
合格:架空高度适宜,位置正确,网格交叉点焊接完好,支架布置均一,曲率半径正
确,牢靠坚固,与保护面平行,防腐良好。
优良:在合格基础上,要求焊缝平整光滑,网格布置均匀平整,防腐均匀,支架有良
好的导电性。
3检查数量:网格数的30%,支架全数。
4检验方法:抽样观察检查和器测或检查施工记录。
引下线安装
明装引下线安装
1保证项目:用材及引下线数目必须符合设计要求。
2基本项目:引下线及支持件安装应符合下列规定:
合格:安装位置正确,坚固牢靠,焊接工艺正确,支持件用材、支持件与墙面的间距
符合设计要求,防机械损伤部件齐全,防腐良好。
优良:在合格基础上,螺栓等紧固件齐全,断接卡设置便于检测,接触面镀锌或镀锡
完整,引下线平直,固定点间距均匀。
3检查数量:全数检查。
4检验方法:观察检查和器测。
暗敷引下线安装
1保证项目:接地电阻及用材必须符合设计要求。
2基本项目:安装应符合如下规定:
合格:电气预留接地及引出长度必须符合设计要求,柱内主筋位置对称,搭接处要平
整,每层短路环≥1个,用作引下线的主筋数必须符合设计要求,且应与均压环作良好的焊接。
优良:
在合格基础上,电气预留接地的引出长度≥0.2m,引出材料为≥φ12镀锌圆钢;焊接处平滑无气孔;引下主筋与箍筋全部焊接。
3检查数量:全数检查。
4检验方法:观察检查,器测和检查施工、安装记录。
接地装置安装
1保证项目:用材及埋设深度必须符合设计要求。
2基本项目:接地体和接地线的安装应符合如下要求:
合格:人工接地体长度及安装深度应符合设计要求:接地体焊接无虚焊。降阻剂的用
量及采取的降阻措施施工应符合设计要求;安装位置应符合设计要求。利用自然基础作接地体时,要求与基础同位的周围土壤含水量≥4%。敷设于基础中作为接地装置的钢筋仅一根时,其直径D≥10mm。用基础地网作接地体,每根接地线在-50cm以下与钢筋连接的表面积s≥4.24kcm(kc是分流系数)。
优良:在合格基础上,人工接地体的接地电阻值≤10Ω,自然接地体的电阻值≤4Ω,
且自然接地体内的主筋与引下主筋的焊接面不少于3处,接地线搭接长度应符合下列规定,扁钢L≥2b(L为搭接长度,b为扁钢宽度),圆钢L≥6d(d为直径)。
3检查数量:全数检查。
4检验方法:观察、器测和检查隐蔽工程记录。
避雷针安装
1保证项目:用材及接地电阻值必须符合设计要求。
2基本项目:避雷针及支持件安装应符合以下规定:
合格:位置正确。固定牢靠,针体垂直,防腐良好,避雷针及支持件的制作质量符合
设计要求。设有标示的避雷针标示完整、美观、匀称,显示清晰。焊接工艺符
合施工规范要求。
优良:在合格基础上,避雷针针体垂直度偏差不大于顶端针杆的直径。
3检查数量:全数检查。
4检验方法:观察检查和实测或检查安装、施工记录。
避雷带安装
1保证项目:用材及接地引下位置必须符合设计要求。
2基本项目:避雷带及其支持件安装应符合以下规定:
合格:高度适宜,位置正确,固定牢靠,曲率半径正确,焊接工艺正确,防腐良好。
焊缝平整,饱满,无明显气孔、咬肉等缺陷。支撑立柱与避雷带和带与带的搭
焊长度符合设计要求,闭合环路测试良好。
优良:在合格基础上,避雷带整体安装布置匀称美观,焊缝平滑,全带处于同一水平
线上。
3检查数量:根据避雷带的长度和防雷等级,一类防雷每间隔12m检一个点,二类防
雷每间隔18m检一个点,三类防雷每间阁24m检一个点。
4检验方法:观察检查和实测或检查安装、施工记录。
感应雷防护装置安装工程
等电位处理
1保证项目:
接地电阻值应与所连接的防直击雷装置相同,材料规格应符合设计要求,各种设备的防雷设施引下线不得串联,应各自接入接地总汇流排。
2基本项目:等电位连接处理应符合以下规定:
合格:天面冷却塔、广告牌和其它金属物体与避雷带(网)的连接不少于两处。竖直
金属管道在顶端和底端应分别与防雷装置相连;电梯每条导轨的接地不少于两处;地下供水管道应与建筑物防雷地相连,高低压联合变压器应与建筑物防雷地相连;低压配电重复接地和保护接地的设置符合设计要求。燃气管道的进出口必须与防雷地连接,并应有两处接地。
优良:在合格基础上。天面部分的等电位处理的焊接工艺符合焊接平滑、无气孔的标
准,其它部分的焊接同上,其焊接的长度应为材料直径的6倍,宽度的2倍,各种引下接地线无串联,接地电阻值均≤4Ω。
3检查数量:全数检查。
4检验方法:观察、器测和检查施工记录。 2018-10-07 20:53:36 -
136****8341 普通厂房可以不单独做,但安全等级高的必须做钢结构防雷检查一般是检查链接处的焊接情况以及回路联通情况和测量接地电阻。
钢结构防雷接地设计:
根据现行《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)规范的规定,防雷和接地的处理可以分为三个方面:接闪器、引下线、接地装置。接闪器位于主体建筑物的**顶部,即:整体建筑标高**高处。如果主钢架、次结构围护系统在施工的过程中已经做了比较可靠的连接,形成持久的电气回路,就可以将钢柱按跨度作为下引线。接地装置在现行设计中,一般将基础钢筋作为自然接地体,用40 mm×4 mm的镀锌扁钢将其连通,并施行总等电位联结 2018-10-07 20:53:27 -
158****6155 各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
根据简政放权、放管结合、优化服务协同推进的改革要求,为减少建设工程防雷重复许可、重复监管,切实减轻企业负担,进一步明确和落实政府相关部门责任,加强事中事后监管,保障建设工程防雷安全,现作出如下决定:
一、整合部分建设工程防雷许可
(一)将气象部门承担的房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可,整合纳入建筑工程施工图审查、竣工验收备案,统一由住房城乡建设部门监管,切实优化流程、缩短时限、提高效率。
(二)油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所,雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建(构)筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所,以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目,仍由气象部门负责防雷装置设计审核和竣工验收许可。
(三)公路、水路、铁路、民航、水利、电力、核电、通信等专业建设工程防雷管理,由各专业部门负责。
二、清理规范防雷单位资质许可
取消气象部门对防雷专业工程设计、施工单位资质许可;新建、改建、扩建建设工程防雷的设计、施工,可由取得相应建设、公路、水路、铁路、民航、水利、电力、核电、通信等专业工程设计、施工资质的单位承担。同时,规范防雷检测行为,降低防雷装置检测单位准入门槛,全面开放防雷装置检测市场,允许企事业单位申请防雷检测资质,鼓励社会组织和个人参与防雷技术服务,促进防雷减灾服务市场健康发展。
三、进一步强化建设工程防雷安全监管
(一)气象部门要加强对雷电灾害防御工作的组织管理,做好雷电监测、预报预警、雷电灾害调查鉴定和防雷科普宣传,划分雷电易发区域及其防范等级并及时向社会公布。
(二)各相关部门要按照谁审批、谁负责、谁监管的原则,切实履行建设工程防雷监管职责,采取有效措施,明确和落实建设工程设计、施工、监理、检测单位以及业主单位等在防雷工程质量安全方面的主体责任。同时,地方各级政府要继续依法履行防雷监管职责,落实雷电灾害防御责任。
(三)中国气象局、住房城乡建设部要会同相关部门建立建设工程防雷管理工作机制,加强指导协调和相互配合,完善标准规范,研究解决防雷管理中的重大问题,优化审批流程,规范中介服务行为。
建设工程防雷许可具体范围划分,由中国气象局、住房城乡建设部会同中央编办、工业和信息化部、环境保护部、交通运输部、水利部、国务院法制办、国家能源局、国家铁路局、中国民航局等部门研究确定并落实责任,及时向社会公布,2016年底前完成相关交接工作。相关部门要按程序修改《气象灾害防御条例》,对涉及的部门规章等进行清理修订。国务院办公厅适时组织督查,督促各部门、各地区在规定时限内落实改革要求。 2018-10-07 20:53:21
-
答
-
答
每个地方的检测验收标准都不同,按照国家规范收费标准是按照面积来计算。一平方一块钱,但是几乎没有哪个气象验收是按照面积来收费的,都会估算值来收费。
全部5个回答 > -
答
防雷工程专业设计、施工资质管理办法第一章总则第一条为了加强防雷工程专业设计、施工资质管理,规范防雷工程专业设计、施工,保护国家利益和人民生命财产安全,依据《中华人民共和国气象法》及《防雷减灾管理办法》有关规定,制定本办法。第二条防雷工程专业设计、施工范围,包括直击雷防护工程、感应雷(雷电电磁脉冲)防护工程和综合防雷工程等的设计、施工。第三条国务院气象主管机构负责全国防雷工程专业设计、施工资质管理工作。地方各级气象主管机构负责本行政区域内的防雷工程专业设计、施工资质管理工作。第二章等级与范围第四条防雷工程专业设计、施工资质实行等级管理制度,资质等级分为丙、乙、甲三级。第五条丙级资质单位只能从事以下防雷工程专业的设计或者施工
全部3个回答 > -
答
1.幕墙工程验收时应检查下列文件和记录: (1)幕墙工程的施工图、结构设计计算书、设计说明及其他设计文件。(2)建筑设计单位对幕墙工程设计确认文件。 (3)幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检 测报告、进场验收记录和复验报告。 (4)幕墙工程所用的硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明;进口硅酮结构胶 的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告;石材用密封胶的耐污染性试验报告。(5)后置埋件的现场拉拔强度检测报告。(6)幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报 告。 (7)打胶、养护环境的温度、湿度记录;双组分硅酮结构胶的混匀性试验记录 及拉断试验记录。(8)防雷装置测试记录。(9)隐蔽工程验收记录。 (10)幕墙构件和组件的加工制作记录;幕墙安装施工记录。2.幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验:(1)铝塑复合板的剥离强度。 (2)石材的弯曲强度;寒冷地区石材的耐冻融性;室内用花岗石的放射性。(3)玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验;石 材用结构胶的粘结强度;石材用密封胶的污染性。3.幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:(1)预埋件(或后置埋件)。(2)构件的连接节点。 (3)变形缝及墙面转角处的构造节点。(4)幕墙防雷装置。(5)幕墙的防火构造。 4.各分项工程的检验批应按下列规定划分:(1)相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500----1000平米应划分 为一个检验批,不足500平米也应划分为一个检验批。(2)同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验性。(3)对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特 点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。5.检查数量应符合下列规定: (1)每个检验批每100平米应至少抽查一处,每处不得小于10平米。(2)对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特 点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商。 6.幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件应采用螺栓连接,并应有防松动措施。