每个地方的检测验收标准都不同,按照国家规范收费标准是按照面积来计算。一平方一块钱,但是几乎没有哪个气象验收是按照面积来收费的,都会估算值来收费。
全部5个回答 >建筑幕墙验收标准有哪位知道?谁了解?
136****9712 | 2018-08-06 11:56:44-
137****6007 1.幕墙工程验收时应检查下列文件和记录: (1)幕墙工程的施工图、结构设计计算书、设计说明及其他设计文件。(2)建筑设计单位对幕墙工程设计确认文件。 (3)幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检 测报告、进场验收记录和复验报告。 (4)幕墙工程所用的硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明;进口硅酮结构胶 的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告;石材用密封胶的耐污染性试验报告。(5)后置埋件的现场拉拔强度检测报告。(6)幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报 告。 (7)打胶、养护环境的温度、湿度记录;双组分硅酮结构胶的混匀性试验记录 及拉断试验记录。(8)防雷装置测试记录。(9)隐蔽工程验收记录。 (10)幕墙构件和组件的加工制作记录;幕墙安装施工记录。
2.幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验:(1)铝塑复合板的剥离强度。 (2)石材的弯曲强度;寒冷地区石材的耐冻融性;室内用花岗石的放射性。(3)玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验;石 材用结构胶的粘结强度;石材用密封胶的污染性。
3.幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:(1)预埋件(或后置埋件)。(2)构件的连接节点。 (3)变形缝及墙面转角处的构造节点。(4)幕墙防雷装置。(5)幕墙的防火构造。
4.各分项工程的检验批应按下列规定划分:(1)相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500----1000平米应划分 为一个检验批,不足500平米也应划分为一个检验批。(2)同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验性。(3)对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特 点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。
5.检查数量应符合下列规定: (1)每个检验批每100平米应至少抽查一处,每处不得小于10平米。(2)对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特 点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商。
6.幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件应采用螺栓连接,并应有防松动措施。 2018-08-06 12:07:12 -
143****6709 在使用的幕墙规范有以下这些;J139-2001)。
《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003):
《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T 139-2001。
《点支式玻璃幕墙工程技术规程》(CECS 127。
《金属石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001;J113-2001)。
还有很多检验:2001)、验收和相关材料的标准和规范" 2018-08-06 12:06:43 -
132****2620 建筑幕墙验收的标准和规范:1、合格证项目 隐框玻璃幕墙用铝合金型材其规格、型号必须符合设计要求及国家有关标准要求。 隐框玻璃幕墙用的结构胶,耐候胶必须与相粘结和接触部位的材料相容;结构胶必须是在贮存保质期内。《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T 139-2001;J139-2001)。《金属石材幕墙工程技术规范》。
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB/T 21086—2007《建 筑 幕 墙》 2018-08-06 12:06:28
-
答
-
答
国务院关于优化建设工程防雷许可的决定,国发〔2016〕39号。一、防雷设备防雷设备就是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备。防雷设备从类型上看大体可以分为:电源防雷器、电源保护插座、天馈线保护器、信号防雷器、防雷测试工具、测量和控制系统防雷器、地极保护器。二、整合部分建设工程防雷许可1.将气象部门承担的房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可,整合纳入建筑工程施工图审查、竣工验收备案,统一由住房城乡建设部门监管,切实优化流程、缩短时限、提高效率。2.油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所,雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建(构)筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所,以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目,仍由气象部门负责防雷装置设计审核和竣工验收许可。3.公路、水路、铁路、民航、水利、电力、核电、通信等专业建设工程防雷管理,由各专业部门负责。三、清理规范防雷单位资质许可取消气象部门对防雷专业工程设计、施工单位资质许可;新建、改建、扩建建设工程防雷的设计、施工,可由取得相应建设、公路、水路、铁路、民航、水利、电力、核电、通信等专业工程设计、施工资质的单位承担。同时,规范防雷检测行为,降低防雷装置检测单位准入门槛,全面开放防雷装置检测市场,允许企事业单位申请防雷检测资质,鼓励社会组织和个人参与防雷技术服务,促进防雷减灾服务市场健康发展
全部4个回答 > -
答
每个地方的检测验收标准都不同,按照国家规范收费标准是按照面积来计算。一平方一块钱,但是几乎没有哪个气象验收是按照面积来收费的,都会估算值来收费。
全部5个回答 > -
答
1.墙面空鼓检测:检查墙面是否有空鼓,我们可以使用专用钢针小锤(10g)垫上几层纸后敲击墙面。当敲击墙面时发出的声音不实,那么就要做好标记,并在后期用腻子填平12.墙面漏水检测:墙面漏水检测一般在**好在房子交付前,下大雨后的第二天前往检测。主要查看墙体是否有水渍。油漆注意在山墙、厨房卫生间的顶面、外墙等地方,如果有水渍说明有渗漏。23.墙面裂纹检测:墙面裂纹比较容易检测,在对墙面裂纹进行检测时,我们可以检测房屋外墙、承重墙、楼板、阳台等悬挑结构墙面。34.墙面乳胶漆质量及墙面平整的检测:在周围光线暗时,用大功率灯泡(200瓦)照射,灯一亮墙壁天花板是否平整就会立刻通过光线的阴影看出,如果不平要重新补腻子刷漆,如果局部刷漆(修补过)会与墙壁原色产生差异。5.墙壁平整检测:使用长尺等工具靠近墙壁地面,以检测墙壁是否平整。
全部4个回答 > -
答
1、完成建设工程设计和合同规定的各项内容.2、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场报告.3、有完整的技术档案和施工管理资料.4、有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件.5、建设单位以按合同支付工程款,并有工程款支付证明.6、有施工单位签署的工程保修书.7、规划行政主管部门、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件
全部3个回答 >