不知所云参考:《出入口控制(门禁)系统分项工程质量验收记录表》控制器独立工作时:准确性、 实时性、 信息存储;系统主机接入时:控制器工作情况、信息传输功能;备用电源启动:准确性、实时性、信息的存储和恢复;系统报警功能:非法强行入侵报警;现场设备状态:接入率、完好率;出入口管理系统:软件功能、数据存储记录;系统性能要求:实时性、稳定性、图形化界面;系统安全性:分级授权、操作信息记录;软件综合评审:需求一致性、文档资料标准化;联动功能:是否符合设计要求(如消防联动等)参考:《出入口控制(门禁)系统分项工程质量验收记录表》
全部3个回答 >消防管道验收标准是什么?有网友晓得吗?
153****5668 | 2018-08-06 18:52:06-
153****9247 你好,消防管道验收标准有以下几条。
1.管路入盒,外侧应套锁母,内侧应装护口,在穿线之前,管口去毛刺。进入吊顶内敷设,盒的内外侧均应套锁母,或采用焊接等其它加固措施。
2.在吊顶内敷设各类管路和线槽,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。希望我的回答能帮助到你。 2018-08-06 18:53:28 -
142****0288 室外消防管道验收规范:输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。9.1.3架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。9.1.4消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。9.2给水管道安装主控项目9.2.1给水管道在理地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。检验方法:现场观察检查。9.2.2给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。检验方法:观察检查。9.2.3管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。检验方法:观察检查。9.2.4给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或450mm时,不得250mm;管径450mm时,不得350mm。 2018-08-06 18:53:18
-
156****5638 消防管道验收标准:
1、管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力检查,压力应保持不变,不渗不漏。
2、镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求,如设计无规定时,可按表9.2.6的规定执行。卷材与管材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、接口不严等。您参考一下,希望我的回答能帮到你。 2018-08-06 18:53:06
-
答
-
答
听别人说,商铺消防验收要检查消防设施和疏散通道。我觉得,这些应该是商铺安全的基本要求吧。
全部6个回答 > -
答
消防验收规范标准:GB50016-2014《建筑设计防火规范》GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50116-2013《自动火灾报警设计规范》GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》GB50338-2003《固定消防炮灭火系统设计规范》GB25204-2010《自动跟踪定位射流灭火系统》GB50222-2015《建筑内部装修设计防火规范》GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》GB12955-2008《防火门规范》GB14287.4-2014《电气火灾监控系统》GB16280-2014《线型感温火灾探测器》GB50067-2014《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50098-2009《人民防空工程设计防火规范》GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》GB50281-2006《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50354-2005《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》GB50877-2014《防火卷帘防火门防火窗施工及收规范》CECS154-2003《建筑防火封堵应用技术规程》GA98-2005《混凝土结构防火涂料》GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50236-2011《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》消防应急灯应安放在出口的顶部、墙面的上部或者顶棚上提供疏散应急照明。疏散指示灯应安放在走廊和墙体转角的距地面高度1.0m以下的墙面。疏散指示灯:
全部3个回答 > -
答
国家的可参考或执行各专业相关规范:《建筑设计防火规范》(GB50016)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)、《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB50257)、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263)、《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281)、《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)、《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444)等国家工程建设施工及验收标准和公共安全行业标准《建设工程消防验收评定规则》(GA836)等。
全部3个回答 > -
答
呈文的仅有DB33/1067-2010《建筑工程消防验收规范》(浙江省地方标准)。国家的可参考或执行各专业相关规范:《建筑设计防火规范》(GB50016)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)、《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB50257)、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263)、《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281)、《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)、《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444)等国家工程建设施工及验收标准和公共安全行业标准《建设工程消防验收评定规则》(GA836)等。