标高一层一层拉上去,把标高引到电梯井里,用尺子往上拉楼层标高(Floor elevation ),楼层标高是建筑施工图中表示当前楼层或其他楼层相对于±0.000的高度。单位为米(M),通常指建筑标高,而非结构标高。
全部3个回答 >高层建筑怎样引标高
158****3074 | 2018-07-03 08:51:18-
144****7565 高层建筑的结构一米线有两种:
1、轴线一米线:也就是说在做结构的时候,一般来说,在轴线位置是不能通视的,那为了让轴线不能通视而又能准确定位,采取从轴线位置起向某一侧平移1.000米,形成一条能够通视的轴线控制线。
2、标高一米线:在结构施工中,为了对每一楼层高度方向各结构标高的准确定位,往往在楼层标高向上1.000米的位置,弹出一条水平线,各部位的标高,均以该一米线为基准,对所在位置各结构、构件等进行高度方向的控制线。
结构一米线怎么打?轴线一米线一般用墨斗弹线;标高一米线,在结构施工阶段往往采用水平仪、标尺、红蜡笔画在结构柱的钢筋上。 2018-07-03 08:52:46 -
142****4861 高层的标高往上引的方法如下:
标高是通过水准仪的往上引。一般是通过在一层的标高控制点,用50米尺引上的。
水准仪是建立水平视线测定地面两点间高差的仪器。原理为根据水准测量原理测量地面点间高差。主要部件有望远镜、管水准器(或补偿器)、垂直轴、基座、脚螺旋。按结构分为微倾水准仪、自动安平水准仪、激光水准仪和数字水准仪(又称电子水准仪)。按精度分为精密水准仪和普通水准仪。 2018-07-03 08:52:25 -
131****4104 标高一层一层拉上去,把标高引到电梯井里,用尺子往上拉
楼层标高(Floor elevation ),楼层标高是建筑施工图中表示当前楼层或其他楼层相对于±0.000的高度。单位为米(M),通常指建筑标高,而非结构标高。 2018-07-03 08:52:08
-
答
-
答
1、轴线放样结合工程实际,本工程主体结构拟采用“内控”的测量方法,采用外控进行检查复核。根据施工段的划分,采用激光经纬仪垂直引测各轴线控制点,传递至各层的控制点经闭合校测,满足要求后方可进行结构细部的分墨弹线工作,曲线部分采用矢高法进行施工放样,放好轴线后经报验复核形成“轴线抄测记录”备查。2、高程竖向传递(1)结构垂直度采用经纬仪投测控制,砌体每层垂直度控制采用线锤吊测,每层楼标高根据建筑标高控制点用钢尺从首层±0.000起始标高在电梯井或传送孔竖直量取至施工作业层。施工层抄平前先校测各高程控制点,当校差小于3mm,以其平均值引测该楼层的水平线,并用油漆标记,作为各楼层测出的施工标高。(2)各施工操作层,抄测+0.50m相对楼板标高的水平线,作为各操作层的施工控制标高,抄测时,将水准仪安置在测点范围中心位置,精密定平,水平线标高允许误差为±3mm,符合要求后,方可使用。
全部3个回答 > -
答
轴线一米线:也就是说在做结构的时候,一般来说,在轴线位置是不能通视的,那为了让轴线不能通视而又能准确定位,采取从轴线位置起向某一侧平移1.000米,形成一条能够通视的轴线控制线。
全部3个回答 > -
答
高层的标高往上引的方法如下:标高是通过水准仪的往上引。一、仪器:经纬仪、全站仪(地下室、一层用)、线坠二、步骤:基础**好用全站仪,找准基准点,算好角度、距离,钉角桩、轴线桩;楼层上用经纬仪,通过预留的观察孔将下一层的轴线引到本层。
全部3个回答 >