可以使用预留标高、轴线引测量洞的方法往上面引测。
全部3个回答 >楼层怎么引标高
148****9588 | 2018-07-19 21:47:12
已输入 0 字
已有3个回答
-
133****0946 一、仪器:经纬仪、全站仪(地下室、一层用)、线坠
二、步骤:基础**好用全站仪,找准基准点,算好角度、距离,钉角桩、轴线桩;楼层上用经纬仪,通过预留的观察孔将下一层的轴线引到本层。 2018-07-19 21:47:32 -
151****0268 是-0.05是在地下室一层顶板上放线,也就是地下室一层顶板的标高 2018-07-19 21:47:29
-
136****7945 1、一般情况下是在预先选好的内控点位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用大线锤怎样往上吊比较方便。用线锤尖对准轴线的基点,当线锤对准基准点时,用对讲机通知楼层上人员定位。在对准下方吊锤时,对点人员要从两个相互垂直的方向观测吊锤尖部与钢板的点位差值,并通知楼上人员及时调钢丝线中的位置,当从两侧方向锤尖与十字中都重合时,可通知上层定点。 至于钢丝线的弹力问题确实是存在的,关键是在于楼层上的放钢丝线的绞线轮要经过特制,可以进行微小高度调整,并能可靠的锁定,这样放线时就比较方便了。
2、高层因层高高及有外脚手架,故线锤法及外控法均不适宜,可采用内窥法.即在每个楼层的同一位置留两个预留孔,通过这两个孔将下面楼层的轴线引上来,如留3个孔的话,经纬仪都可不用,仅线锤和钢尺就可完成放线。
3、+-0.000以下采用外空法,即打好控制桩,用经纬仪投测轴线.+-0.000以上采用内控法,即用经纬仪将控制轴线投测到首层平面上,首层平面在可通视的位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪以此点向上可引测轴线n层. 高层放线普遍用的就是内控法。
2018-07-19 21:47:23
![](https://mimages.jiwu.com/images/v7.0/jlq2.png)
加入群聊
相关问题
-
问 楼层标高怎么引答
-
问 楼层标高怎么引答
标高一层一层拉上去,把标高引到电梯井里,用尺子往上拉楼层标高(Floor elevation ),楼层标高是建筑施工图中表示当前楼层或其他楼层相对于±0.000的高度。单位为米(M),通常指建筑标高,而非结构标高。
全部3个回答 > -
答
1、轴线放样结合工程实际,本工程主体结构拟采用“内控”的测量方法,采用外控进行检查复核。根据施工段的划分,采用激光经纬仪垂直引测各轴线控制点,传递至各层的控制点经闭合校测,满足要求后方可进行结构细部的分墨弹线工作,曲线部分采用矢高法进行施工放样,放好轴线后经报验复核形成“轴线抄测记录”备查。2、高程竖向传递(1)结构垂直度采用经纬仪投测控制,砌体每层垂直度控制采用线锤吊测,每层楼标高根据建筑标高控制点用钢尺从首层±0.000起始标高在电梯井或传送孔竖直量取至施工作业层。施工层抄平前先校测各高程控制点,当校差小于3mm,以其平均值引测该楼层的水平线,并用油漆标记,作为各楼层测出的施工标高。(2)各施工操作层,抄测+0.50m相对楼板标高的水平线,作为各操作层的施工控制标高,抄测时,将水准仪安置在测点范围中心位置,精密定平,水平线标高允许误差为±3mm,符合要求后,方可使用。
全部3个回答 > -
答
标高一层一层拉上去,把标高引到电梯井里,用尺子往上拉楼层标高(Floor elevation ),楼层标高是建筑施工图中表示当前楼层或其他楼层相对于±0.000的高度。单位为米(M),通常指建筑标高,而非结构标高。
全部3个回答 > -
答
轴线一米线:也就是说在做结构的时候,一般来说,在轴线位置是不能通视的,那为了让轴线不能通视而又能准确定位,采取从轴线位置起向某一侧平移1.000米,形成一条能够通视的轴线控制线。
全部3个回答 >