一、仪器:经纬仪、全站仪(地下室、一层用)、线坠二、步骤:基础**好用全站仪,找准基准点,算好角度、距离,钉角桩、轴线桩;楼层上用经纬仪,通过预留的观察孔将下一层的轴线引到本层。
全部3个回答 >楼层标高怎么引
146****0545 | 2018-07-19 08:07:39
已输入 0 字
已有3个回答
-
155****0356 标高一层一层拉上去,把标高引到电梯井里,用尺子往上拉
楼层标高(Floor elevation ),楼层标高是建筑施工图中表示当前楼层或其他楼层相对于±0.000的高度。单位为米(M),通常指建筑标高,而非结构标高。 2018-07-19 08:07:55 -
143****4156 选一方便拉钢卷尺的位置 从下部直接拉到需要的楼层面 轴线 在楼层通轴线和xy向交叉点位置 取一米控制线 预留空洞(一般情况是按照一层定位点设置) 用垂准仪打点 2018-07-19 08:07:52
-
133****3414 在建筑物外隐蔽地方设置3个水准点,作为整个工程使用,要求桩位应设置牢固,不被损坏或移走,故该桩位应使用铜棒埋于较大的砼基础中,其周边应设加固墙且顶面有可以上锁的顶盖加以保护。具体做法详见《地基与基础工程施工及验收规范》要求进行。
1现场水准点的引测
由项目工程部测量组负责按照三等水准测量的要求,根据建筑图或业主提供的国家永久性高程点,引测到现场4个水准控制点。
2现场水准点测量闭合复核
水准点测量首先采用全站仪将水准点测设到本栋建筑的控制座标上。再用水平仪进行复核测量,水平仪应通过技术监督局有关部门检测,符合测量精度,并通过业主或监理工程师批准。水准点测量要求测一个往返测回,三等水准测量的往返闭合差精度应在控制在±12 以内(L为水准点间的路线长度,单位为km)。
施工标高的控制及传递
主体施工在电梯内壁上设置水准点,主要供结构上升施工中标高传递用,可用划线、涂成红三角标志来标识,用水准仪结合钢尺向上传递。
随着结构工程的进行,每层标高控制均用同一把50m钢卷尺从原始点按图纸高度向上丈量引测,作为各层高程控制点,然后以此点为依据控制各种梁、板的标高,进而达到控制楼层标高的目的。
质量标准:层间标高偏差≤±5mm,总高偏差≤±30mm。 2018-07-19 08:07:48
加入交流
相关问题
-
问 楼层怎么引标高答
-
问 楼层标高怎么引答
可以使用预留标高、轴线引测量洞的方法往上面引测。
全部3个回答 > -
答
1、轴线放样结合工程实际,本工程主体结构拟采用“内控”的测量方法,采用外控进行检查复核。根据施工段的划分,采用激光经纬仪垂直引测各轴线控制点,传递至各层的控制点经闭合校测,满足要求后方可进行结构细部的分墨弹线工作,曲线部分采用矢高法进行施工放样,放好轴线后经报验复核形成“轴线抄测记录”备查。2、高程竖向传递(1)结构垂直度采用经纬仪投测控制,砌体每层垂直度控制采用线锤吊测,每层楼标高根据建筑标高控制点用钢尺从首层±0.000起始标高在电梯井或传送孔竖直量取至施工作业层。施工层抄平前先校测各高程控制点,当校差小于3mm,以其平均值引测该楼层的水平线,并用油漆标记,作为各楼层测出的施工标高。(2)各施工操作层,抄测+0.50m相对楼板标高的水平线,作为各操作层的施工控制标高,抄测时,将水准仪安置在测点范围中心位置,精密定平,水平线标高允许误差为±3mm,符合要求后,方可使用。
全部3个回答 > -
答
标高一层一层拉上去,把标高引到电梯井里,用尺子往上拉楼层标高(Floor elevation ),楼层标高是建筑施工图中表示当前楼层或其他楼层相对于±0.000的高度。单位为米(M),通常指建筑标高,而非结构标高。
全部3个回答 > -
答
轴线一米线:也就是说在做结构的时候,一般来说,在轴线位置是不能通视的,那为了让轴线不能通视而又能准确定位,采取从轴线位置起向某一侧平移1.000米,形成一条能够通视的轴线控制线。
全部3个回答 >