随着采暖季的到来,很多用户都在问,暖气费怎么算?暖气费标准是多少?其实,这个很难有一个统一的标准,因为各地的暖气费标准都不一样。通常,暖气费都是按照住房面积收取,面积越大,相应地,缴纳的费用也高。暖气费标准是什么?1、国家规定,尚未安装取暖设备的可以不用缴纳取暖费,但是一般统一管理的小区,会统一安装。2、取暖费的收取一般是按照小区规定的费用来算,和物业费一样,只要房屋产生相关费用,不管住户是否居住,都要缴纳。3、一般暖气费不同地方的价格和收取方法不一样,以月为单位、以季度为单位、以年为单位都是可以的。一般暖气费是按照房屋面积征收的。每个月每平方米的价格也不是很高。全国暖气费收费标准出炉:天津2016暖气费标准:天津取暖费计算标准是怎样?居民住宅的取暖费收缴按“供热建筑面积”计算,安装采暧设施的阳台按供热建筑面积的100%计算收费面积,更多关于天津取暖费的内容.一些商住两用房里的小区居民,缴纳供暖费的标准却不一样。房屋实际用途是居民住宅,有的按居民标准缴供暖费,有的却要以非居民标准缴费。西安2016暖气费标准:用热价格每平米不超过5.8元。1吉焦的热量能让1.9-1.97平方米的建筑面积暖起来。所以,暂按一个取暖季吉焦价可供建筑面积1.9-1.97平方米的比价关系,确定西安城区集中供热流量热价与面积热价之间的换算系数,具体比例关系为:居民用热价格=(44元/吉焦÷1.9平方米÷4个月≈5.8元/平方米·月)。北京2016暖气费标准:要看本小区以什么燃料方式供暖。燃油每平方米30/年,燃煤每平方米18-23/年。用它乘以你的取暖面积,就是你每年应交的取暖费金额。济南2016暖气费标准:本年度的取暖单价仍将按照济南市物价局相关文件执行,居民住宅取暖费(据2008113号文)每平方米26.7元(按套内面积),非居民住宅取暖费(据2010119号文)每平方米39.8元,中**校及托儿所、幼儿园的取暖费为每平方米26.7元(按建筑面积)。哈尔滨2016暖气费标准:我市供暖期为当年10月20日至次年4月20日,居民供热费为使用面积40.35元/平方米。如果供热费调整,将由物价部门在价格监审基础上,通过听证会方式进行价格调整,请广大网民、市民切勿以讹传讹。沈阳2016暖气费标准:今年,沈阳市房产局取暖费调整方案:住宅取暖费22元/平方米,非住宅取暖费23.5元/平方米。按照建筑面积收费。(原先取暖费有四个标准:燃煤锅炉19元/建筑平方米..省建设厅等部门要求推行取暖费“暗补”变“明补”的政策规定,各类人员取暖费随工资发放的标准,均按房屋建筑面积确定。太原2016暖气费标准:据悉,现阶段太原市供暖分为小区区域供暖和集中供热两大类。在燃料方面有燃煤和天然气两种,其中燃煤供热价格标准在3.6元/㎡月到4.8元/㎡月之间,而天然气供暖价格标准未定。石家庄2016暖气费标准:住宅的取暖费分为两种,分为带有电梯间的住宅和不带电梯间的住宅,两种的取暖费算法也是不一样的。一般的高层住宅取暖费(带有电梯间)=22元/平方米﹡(建筑面积*85%);多层住宅取暖费(不带电梯间)=22元/平方米*(建筑面积*90%)。今年的居民住宅供热费跟去年一样,居民住宅供热费依然为每平方米29元。关于**、机关、企事业单位学生宿舍、职工公寓及经民政部门批准的养老机构、教育部门批准的幼儿园供热收费问题。**(中、**及大专院校)学生宿舍,机关、企事业单位职工公寓及经民政部门批准的养老机构、教育部门批准的幼儿园供热执行居民住宅供热收费标准,建筑面积每平方米29元。郑州2016暖气费标准:据了解,今年2014年郑州取暖费收取标准不变,居民用热为每天每平方米0.19元,其他用热为每天每平方米0.28元。如果您想申请用热或者解除用热,可在9月30日前办理报增报减相关手续。大连2016暖气费标准:居民住宅收费标准由现行每平方米建筑面积18元调整为23元。非居民住宅收费标准由现行每平方米建筑面积20元调整为25元。以室内净高4.0米为限,每超过0.3米加价10%,不足0.3米不加价,超高的加价累计不得高于30%(**、幼儿园、福利院、敬老院除外)。中**(不含职业技术**及私立**)、幼儿园、福利院、敬老院按居民住宅收费标准执行。以上标准参考2014年收费标准**常见暖气收费标准暖气费是不能按照建筑面积算的,而应该按取暖面积。取暖面积也就是有暖气片的房间的套内面积加上半个阳台的面积,也就是说如果厨房没有暖气片就不用计算在内了。这是目前**合理的暖气费收取方式。
全部3个回答 >高层供暖动压怎么计算?
133****1908 | 2018-07-01 21:18:06
已输入 0 字
已有4个回答
-
141****2457 高层供水管路上加装加压泵,在高层回水总管上加装减压阀,使高层回水阀门后的压力与外网的管网系统压力相等 2018-07-01 21:21:39
-
134****2049 随着我国高层建筑的不断增多,每一个城市中的高层星罗棋布,高层采暖设计已经成为一个重要的课题。
对于有高温水热网的高层建筑,通常采用高、低层垂直分高区和低区,高区单独设置换热器、循环水泵、膨胀水箱等,形成一个独立的采暖系统。这样设计的采暖系统与一般的低区的采暖系统基本相同,唯一的区别是,低区水平方向上的管路长度换成了垂直方向上的高度。象这种高区系统循环水泵的电能消耗,与低区采暖系统的能耗相当,都是克服系统管路的阻力而消耗的,是经常性的能耗能量,它是必需的,是可以接受的。
对于没有高温水热网的高层建筑,如锅炉直供及换热器换热的二次网低温供热系统,由于使用的是低温水,在这种温度下的高层建筑,再单独设置换热器、循环水泵、膨胀水箱等,设计成为一个独立的采暖系统也不是不行。www.china-heating.com但是,由于设计时可利用换热的温差小,造成换热器及采暖系统各有关的各种设备加大,导致设备投资大等一系列的问题。显而易见这在经济上是很不合理的,所以是不可取的。
为解决低温介质条件下的高层建筑的采暖,目前普遍的设计做法也是采用高低层分区分别设计,使用一个低温水热源实现高低层联供。以这种模式设计的高区低温水采暖的类型较多,其原理大同小异。双水箱采暖系统属于典型的一种类型。
双水箱系统的工作方式是:加压水泵把低温热网的供水加压到高区系统的高水箱。高区系统的供水管由高水箱引出送到各立管支管及散热器。高区采暖系统的回水由回水管回到低水箱(回水箱)。高区采暖系统的工作压差是高、低水箱的标高差HC。高区采暖系统的高水箱和回水箱(低水箱)布置在高区采暖系统的上部。从回水箱(低水箱)出来的高区系统的回水进行消能处理后进入热网总回水。
高区采暖系统的设计循环流量确定后,加压水泵要克服的阻力由两部分组成:
自低区热网供水管的接管点到高区高水箱之间管路的阻力H1
低区热网供水接管点供水动压线与高区的高水箱标高之差H2
加压水泵的总能耗为(H1+H2),mH2O
高区采暖系统的总阻力由以下几部分组成:
高区采系统的阻力为HC,mH2O
高区采暖系统供水干管的阻力为H1,mH2O
高区采暖系统回水干管的阻力(设与供水干管相同)H1,mH2O
高区采暖系统总阻力为(HC+2 H1),其中HC这部分能耗是高区采暖系统的阻力,2 H1这部分能耗是外网供、回支干管上的阻力。克服这些阻力而发生的能耗是为了保证高区采暖系统稳定工作服务的,是必须需要的。
如果整个低温热网的供水的动压线的高度能满足高层采暖系统的需要,而且低区散热器的承压能力也有保证,高层采暖系统可以与正常低区采暖系统一样进行设计,不需要加压水泵。这样的高区采暖系统所消耗的能量就是全部用于克服系统的总阻力,是正常的能耗。
由于低温热网的供水的动压线的高度满足不了高区采暖系统的需要,才采用加压水泵加压这个办法。水泵加压与不加压的高区采暖系统相比,水泵多提供的能量为:
(H1+H2)-(HC+2H1)= H2-(HC+H1) mH2O
水泵多提供的这部分能量是这种设计条件决定的,是不得不提供的能量,它主要是为抬高高区采暖系统的供水压力发生的,是高区采暖系统水循环用不上的多余能量。这些多余能量以压力势能的形式储藏在高区采暖系统的回水之中。这部分能耗不仅仅是能量的浪费,而且对整个采暖系统的正常工作是有害的。所以高区系统的回水在与低温热网总回水接管前要把这一部分能量要消耗掉。消耗的方法比较多,大多用减压阀、恒流量调节阀等等,是以增加回水管阻力的方法来消除的。
这部分被消耗掉能量有多大?
例:某锅炉直供或换热器二次网的低温水供暖的小区热网内,有一24层的高层,层高2.8m计67.2m,12层以上为高区,以下为低区。高区的采暖面积为10000 m2,设计热指标55w/m2,采用双水箱采暖系统。水箱标高差为1.5m,在高层处低温热网供水压力线的标高为38m,试合算有多大的能耗浪费
根据国内供热网的统计资料,每万平方米采暖系统的循环水量, 直供或间接供热二次系统一般为25~30 m3/H。这个高区采暖系统的循环流量按25~30 m3/H考虑时: 2018-07-01 21:20:05 -
142****6351 高层供水,减压阀的设置一般在供水总管上。而且不可能只减动压。只减动压的减压阀的规格一般都在DN50(也就是2寸管)以下。
再者,高层供水一般都分高、中、低三区。高区的压力是靠二次加压,也就是水泵打上去的,并不是直接靠市政压力。
一般的卫生器具工作压力在0.6MP以下,所以在设计的时候都会考虑到。而且给水的水压大都不足,所以楼主大可不必担心底层的压力太高。 2018-07-01 21:19:36 -
158****6177 随着国家经济的飞速发展,人们生活水平的不断提高,城市化进程的加快,南方对采暖的需求越来越大。除了**常用的分户供暖系统外,现在南方也出现了许多集中供暖的案例,但是南方由于对采暖的使用历史短,许多经销商或者代理商在处理高层采暖的项目时往往不知道如何处理?尤其在前几年出现过二十几层的楼层暖气片或者地暖管道大量爆裂的案例。今天就跟大家聊一聊高层采暖系统中的竖向分区。
1.采暖系统中散热器或者地暖系统所承受的压力
散热器所承受压力=动压+静压。动压是由水泵提供的动力所致,而静压是由于采暖系统中的**高点和**低点的高差所导致。
在分户采暖系统中,系统的运行压力通常为0.3公斤,作为静压即使是别墅,**底层的静压也通常不超过1公斤,所以对采暖末端设备而言没有任何问题。
而在集中供暖系统中,尤其是高层系统,假如系统的运行压力(动压)为3公斤,楼层20层高度为60米,则静压为6公斤,通常散热器(或地暖)所承受的**大压力不超过8公斤,而本系统中底层散热器(或地暖)承受的总压力为9公斤,已经超出了承受的极限,散热器(或地暖)将会爆裂。
2.高层散热器(或地暖)系统的压力解决方案
(1)竖向分区
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第4.3.9条规定:“建筑物的热水采暖系统高度超过50m时,宜竖向分区设置”。作出本规定的目的是:减小散热器、埋地加热管以及室内采暖系统其它附件所承受的压力,保证系统安全运行。
误区:认为竖向分环就是竖向分区
【案例】2001年前后,武汉市的一些住宅小区开始设计集中采暖系统,成为当地商品房的新卖点。位于汉口的某小区C栋,建筑面积21312㎡,地下1层为汽车库,地上24层为住宅。设计人员根据热水采暖系统高度超过50m的建筑,采暖系统应进行竖向分区的规定,将采暖系统分为上、下两个环路,每环路水系统高度不超过50m。由于没有按不同工作压力进行竖向分区,两个环路共用同一热网,是同一个工作压力,低区**底层散热器的承压仍然超过0.8MPa。
我们知道,这样的系统划分,虽然两个环路各自的**高层和**底层的几何高差都不到50m,但实际上低区的**底层上面的几何高差包括了高区的系统高度,低区**底层散热器的工作压力远远超过了散热器所能承受的压力,这种“分环”做法属于基本原理的错误。因此,竖向“分环”并不是竖向分区,竖向分区应按不同的工作压力进行,高区的工作压力大,低区的工作压力小,应各自配置不同的循环水泵,高区水泵的扬程大于低区水泵的扬程,不能认为同一工作压力的输水系统中分两个环路就是形成竖向分区。
实际工程中一般的分区方法是:建筑层数9~11层及以下的不进行分区,建筑层数20层左右的,分为低区和高区,建筑层数32层左右的,分为低区、中区和高区。这样的竖向分区,每一个区段中,**高层和**低层的几何高差都在40m以内,是偏于安全的。对采暖系统进行竖向分区后,室外热力网也必须对应分别设置,即每一分区应有一组对应的供回水管来自锅炉房或换热站,这样,外网和单元入口的管道数量就由一供一回的两根变成两供两回的四根或三供三回的六根。
(2)直连采暖技术
为了解决采暖系统竖向分区后出现的室外管网数量、锅炉房或换热站面积及建筑成本增加的问题,从上世纪末期开始出现高层建筑直连供暖技术,提出了采用一套装置和一供一回双管来供中区、高区的技术问题。即共用低区压力的管网,在小区或单元热力入口处设置增压装置,靠增压水泵将低压的外网水送到中区或高区,在中区或高区产生循环。但是,增压后中区或高区的压力比低区的高,其回水并入低区管网时,同样会造成压力问题。通常做法是带减压阀直接将回水进行减压的高层建筑直连采暖装置。
2018-07-01 21:18:27
加入交流
相关问题
-
答
-
答
暖气收费不分高层和多层,只区分民用和非民用。也即是居民用暖和商业用暖。居民用暖的价格都是一致的。
全部3个回答 > -
问 高层怎么供暖?答
高层供暖越高越暖和不是绝对的,一个供暖房间暖气是不是热与很多因素有关,比如:1、整个供暖系统的供水方式,上供顺序式的高层供暖,越高供水平均温度越高,越容易暖和。2、暖气片的数量,暖气片数量多则散热量大,容易暖和。3、房间围护结构保温性能好房间容易暖和,若是顶层屋面保温层不好,顶层就容易冷。4、顶层暖气容易因为聚集空气而不热。5、系统若水力平衡不好,就会有暖气不热,可能发生在**不利环路,这个不利环路可能在高层。