1盼盼/晶晶(中国驰名商标,防火门十大品牌,中国名牌,辽宁营口盼盼安居股份有限公司)2赛银将军(行业中享誉较高知名品牌,防火门十大品牌,浙江赛银将军门业有限公司)3群升(中国驰名商标,行业领导品牌,大型房配供应商,门业国家环境保护标准起草单位)
地下室防火门等级必须是要哪个等级的吗地下室防火门等级必须是要哪个等级的吗?地下室库房一定要装防火门吗?有啥要求没
143****8826 | 2014-08-01 13:20:45
已输入 0 字
已有1个回答
-
134****2830 下室内的库房,如果是“非人防工程”、“在同一防火分区内”的库房的各个房间的门”是否必须采用防火门,在《建筑设计防火规范 GB 50016--2006》中确实没有明确的规定。2009年版的《全国民用建筑工程设计技术措施 规划·建筑·景观》分册第3.3.5条“特殊功能房间的防火要求”第4项规定:“地下室、半地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/平米的房间隔墙,其耐火极限不应低于2.0小时,房间的门应采用甲级防火门,且外开”。《建筑设计防 2014-08-02 14:15:24
相关问题
-
答
-
答
防火门等级划分:甲级不小于1.2h,乙级不小于0.9h,丙级不小于0.6h。不同等级防火门适用:甲级:设备房(如消防泵房、配电房、发电机房、防排烟风机房等)门、防火分区、防火墙上开门; 乙级:封闭楼梯间门、楼梯间前室门、防烟楼梯间与消防电梯合用前室门、消防电梯前室门、直接开向前室或合用前室的户门; 丙级:竖向井道门,如强电井、弱电井、管道井门、空调机房。
-
答
一、防火门等级划分:甲级不小于1.2h,乙级不小于0.9h,丙级不小于0.6h。二、不同等级防火门适用:甲级:设备房(如消防泵房、配电房、发电机房、防排烟风机房等)门、防火分区、防火墙上开门;乙级:封闭楼梯间门、楼梯间前室门、防烟楼梯间与消防电梯合用前室门、消防电梯前室门、直接开向前室或合用前室的户门;丙级:竖向井道门,如强电井、弱电井、管道井门。
-
答
我国防火门式按照耐火极限把防火门分为甲级、乙级、丙级三级,以满足各类建筑的不同等级需求。
-
答
不。 看具体情况