我国防火门式按照耐火极限把防火门分为甲级、乙级、丙级三级,以满足各类建筑的不同等级需求。
防火门等级有哪些 怎么划分?防火门等级是怎么划分的,具体有哪些等级?
159****3991 | 2014-08-01 12:47:10
已输入 0 字
已有1个回答
-
143****2798 防火门等级划分:甲级不小于1.2h,乙级不小于0.9h,丙级不小于0.6h。
不同等级防火门适用:
甲级:设备房(如消防泵房、配电房、发电机房、防排烟风机房等)门、防火分区、防火墙上开门; 乙级:封闭楼梯间门、楼梯间前室门、防烟楼梯间与消防电梯合用前室门、消防电梯前室门、直接开向前室或合用前室的户门;
丙级:竖向井道门,如强电井、弱电井、管道井门、空调机房。
2014-08-02 14:00:15
相关问题
-
答
-
答
一、防火门等级划分:甲级不小于1.2h,乙级不小于0.9h,丙级不小于0.6h。二、不同等级防火门适用:甲级:设备房(如消防泵房、配电房、发电机房、防排烟风机房等)门、防火分区、防火墙上开门;乙级:封闭楼梯间门、楼梯间前室门、防烟楼梯间与消防电梯合用前室门、消防电梯前室门、直接开向前室或合用前室的户门;丙级:竖向井道门,如强电井、弱电井、管道井门。
-
答
下室内的库房,如果是“非人防工程”、“在同一防火分区内”的库房的各个房间的门”是否必须采用防火门,在《建筑设计防火规范 GB 50016--2006》中确实没有明确的规定。2009年版的《全国民用建筑工程设计技术措施 规划·建筑·景观》分册第3.3.5条“特殊功能房间的防火要求”第4项规定:“地下室、半地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/平米的房间隔墙,其耐火极限不应低于2.0小时,房间的门应采用甲级防火门,且外开”。《建筑设计防
-
答
国内外墙保温材料主要分为A级、B1级、B2级和B3级四个等级。 A级 为无燃点具有保温效果的材料,拒燃材料。目前主要是指玻化微珠、闭孔膨胀珍珠岩、岩棉、矿棉、玻璃棉、水泥基或石膏基无机保温砂浆及轻质砌块自保温体系等的无机保温砂浆。 B1级 难燃保温材料,是根据该材料的耐火极限确定的,另外,不同部位的材料划分也有区别!比较常见的如经过特殊处理加了阻燃剂的EPS/XPS保温板等。 B2级 可燃保温材料,多见为EPS膨胀聚苯板与XPS挤塑聚苯
-
答
装修材料按其燃烧性能应划分为四级 等级 装修材料燃烧性能 A 不燃性 B1 难燃性 B2 可燃性 B3 &nbs