标准应该是:2.5小时耐火极限厚度4.9mm;2.0小时耐火极限厚度3.5mm;1.5小时耐火极限厚度1.75mm;1.0小时耐火极限厚度1.17mm
厚涂型防火涂料厚度
155****4010 | 2022-11-12 17:34:57
已输入 0 字
已有1个回答
-
148****7503 厚涂型防火涂料厚度7mm-45mm,防火性能要求3h,厚涂型钢结构防火涂料厚度为25mm,厚度的标准要执行GB14907-2002规范要求,适用的位置不同,主要的用途不同,在涂抹防火涂料的时候,要求的防火厚度也各有不同。用作高层住宅或者是多层住宅的框架结构,因为需要永久性的消防安全维护,而且耐火的等级要在1.6个小时,可以采用非膨胀型钢结构,防火建筑涂料。
用作室外钢框架结构,采用薄型防火涂料,耐火等级应为1.6个小时,而且在检测的时候涂料特性不能够有明显的变化,施工结束之后聚氨酯泡沫的厚度,应该为涂料厚度的12倍,这样才能够保证正常的使用,如果采用正常的防火涂料,涂料厚度应该大于3mm,小于7mm。在购买防火涂料的时候,应该选择可靠的厂家,并且查询有效证件。 2022-11-12 17:34:57
加入交流
相关问题
-
答
-
答
薄型防火涂料耐火极限是0.5h~2.5h,耐火的极限主要和防火材料的厚度有一定的关系:1、厚度为4.8mm±0.2mm,耐火极限为2.0小时。2、厚度为3.2mm±0.2mm,耐火极限为1.5小时。3、厚度为2.3mm±0.2mm,耐火极限为1.0小时。薄型防火涂料一般是涂抹于建筑物或者是构筑物的内部,涂刷于钢构件表面,当遇到火灾或者是温度过高时,所涂抹的防火涂料会迅速膨胀,形成碳化耐火隔热保护层,从而能够提高钢结构的耐火性。薄型防火涂料的使用注意事项:1、在涂抹涂料之前,一定要先把钢构件表面的锈、灰尘油污等一些杂物,清洁干净。2、在进行施工的时候需要对不需要进行防火保护的门窗机械设备进行遮蔽保护。3、用刷涂方法进行涂装,在涂抹之前一定要先把涂料搅拌均匀,涂刷的厚度不超过0.5毫米。
-
答
电缆防火涂料施工方法: 1.电缆防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净,待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。 2.电缆防火涂料施工采用喷涂、刷涂等方法,使用时应充分搅拌均匀,涂料稍稠时,可用适量自来水进行稀释,以方便喷涂为宜。 3.施工过程中及涂层未干时之前,应防水、防暴晒、防污染、防移动、防弯曲,如有损坏及时修补。 4.对于塑料、橡胶外皮的电线电缆,一般是直接涂刷5次以上,涂层厚度为0.5-1mm,大约用量 &nb
-
答
钢结构防火涂料按使用厚度可分为: 1、超薄型钢结构防火涂料,涂层厚度小于或等于3mm。 2、薄型钢结构防火涂料,涂层厚度大于3mm且小于或等于7mm。 3、厚型钢结构防火涂料,涂层厚度大于7mm且小于或等于454mm。
-
答
油漆其实是涂料的一种, 同理,防火油漆是防火涂料的一种, 油性的防火涂料可称为防火油漆。