新房装修防水验收怎么做 要注意哪些问题:一、闭水试验步骤防水验收的手段就是通过闭水试验检测其防水效果是否合格。主要做法可以分为以下几个步骤:1.闭水试验是等防水施工全部完成后才能进行的,需要注意的是,防水施工虽然结束了,但是其防水涂层不一定就干透了,要等2天时间(48小时)才能基本干透,进行闭水试验。2.闭水试验就是在防水空间完全密封的情况下进行的,在向空间注水之前,先要将此空间内的下水管道用闭水堵球塞全部堵死,在门口的地方用腻子粉或防水的水泥堆高到一定高度,防止水从门口偷跑。3.在做好以上这些工作以后才能向房间注水,当水位达到离地面3cm到5cm时再停止注水,用油性笔在水面出标记好水位。4.在注水24小时以后,业主和工长、简历人员需要重新回到施工现场,看一下防水区域的水位是否下降了,问一下楼底下的住户有没有发现渗水的现象,若是水位没有明显下降,楼底下也没有渗水,那么说明防水工作做得很到位。5.卫浴间与厨房的隔墙一般都是轻体墙,轻体墙的防水检验是淋水试验,用水管在墙面自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透可认为防水施工验收合格。
全部4个回答 >谁清楚新房卫生间怎么试水?卫生间试水步骤?
144****6891 | 2019-07-10 18:27:27
已输入 0 字
已有3个回答
-
133****6624 卫生间做防水实验前,现将下水、地漏等用塑料布密封,在门口处堆些沙子用于挡水,沙垛的高度比水位高就可以了。然后向卫生间放水,直到淹没所有墙角。24小时后到楼下查看没有水印就证明合格。
注意:防水合格后应立即在防水层上打垫层。否则防水很容易破坏的。 2019-07-10 18:27:58 -
154****6986 将地漏堵上,将门口堵上,卫生间内放水,水位高过边角处园更即可,一般5-6cm
试水时间24小时,建议试俩次,一次在防水层完成后,一次在瓷砖铺贴完毕后。 2019-07-10 18:27:54 -
141****3048 大概24小时后。防水涂料涂刷完形成防水层后(大概24小时后),蓄水20㎝高,24至48小时后看水有无明显减少或去楼下看楼顶是否有湿水点,没有就表示防水施工成功。
卫生间防水具体做法如下:
1、地面用水泥砂浆向地漏方向找坡,但表面要平整。门口附近坡度小,地漏附近坡度大。
2、管线穿楼板根部及地漏附近,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时,贴玻璃丝布加强层1~2层。
3、墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒,墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。
4、聚氨酯防水涂膜总厚度要求1.5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮,鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。
5、先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。**后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。
6、地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300mm宽。防水地面防水层应高出地面200mm。
7、按照要求做36小时闭水试验。 2019-07-10 18:27:50
加入交流
相关问题
-
答
-
答
一般来说,防水做好后,一个晚上过后就可以干了,随后就可以试水。卫生间做防水步骤讲解1、拆除原地砖、墙砖(可选)如果是二手房改造的话,就要对原来的墙砖和地砖进行铲除,如果是新房那么就没有这个步骤,一般使用灰刀就可以,只要将原有地砖铲除掉就可以。2、封堵下水管道卫生间的防水一般来说都是在水电改完后进行的,所以做防水前一定首先要做一个步骤就是封堵好下水管道,这样做以免堵塞,如果是一些小型的水管那么就可以采用管用螺母封堵,比如说像大型的下水管道那么就可以采用pvc缠绕膜进行封堵。
全部3个回答 > -
答
卫生间做完防水后试水,可以判断有没有漏水的,主要看:可以去楼下看看,如果楼板有湿印,说明漏水了。还有一种可以注水,注水几厘米,把出水口堵死。然后通过观察几天,看看水位有没有下降明显,如果水位有明显下降,说明已经漏水了。卫生间做防水的好处:做防水可以减少漏水,不会影响楼下居住。做防水材料,对楼板质量也是一种保护。卫生间做防水材料的步骤和检测方法:去商店购买做防水的材料,要选择正规可靠的产品。
全部3个回答 > -
答
国家法律规定房屋在交房之前每个卫生间要做上防水,所以开发商确实是给每个房间做了防水的,你可以要求查看防水记录和验收手续。还不放心的话,可以放水试验24小时,即可知道是否漏水。
全部3个回答 > -
答
分上水测试下水测试两个方面来进行。1、上水管:在改造完成后,采用打压机做打压测试,打0.8兆帕压力,观察半个小时内是否存在掉压小于0.05兆帕,如果掉压小于0.05兆帕视为合格,用干的纸巾擦拭检测所有的水管接头位置,看是否纸巾是否被水浸湿。2、下水管:往下水管中注水,观察水流是否通畅,下水管的管壁外侧有接头的位置是否会渗水的痕迹来进行检查判断。