层高3米楼板厚度为12CM。超过3米厚度要求在15CM以上。层高4米以上一般施工方都会用承重梁解决这方面的问题。注意:据高层建筑混凝土结构技术规程第4.5.5条规定,一般楼层现浇板厚度不应小于80mm,预埋暗管时不应小于100mm,顶层板不应小于120mm。对于一般开间进深的住宅楼来说,楼板厚度普遍在80~100mm之间。
全部3个回答 >一般住宅楼板厚度是多少呢?
136****0346 | 2018-11-29 14:58:10
已输入 0 字
已有4个回答
-
152****3474 有两种类型:预制和现浇。
预制一般有2种:80mm的实心平板,英文字母:PB,120mm的预应力空心板,英文字母:YKB
现浇一般有几种:80mm、100mm用在厨房、卫生间、雨棚、阳台、过道、管道井等小板中;
110mm--140mm用在客厅、卧室、楼梯板等活荷载比较大的地方;
140mm以上用的很少,主要用在装配式砼结构的叠合板中,也就是预制叠合板+现浇板组合的楼板。 2018-11-29 14:58:48 -
155****5763
1、正常的楼房一般楼层板厚度是10一12公分的。 2、如果层高与合同所签的不一样可以跟开发商协商,如协商不成你可以按合同规定来处理或是找当地建设部门来解决就可以了。 2018-11-29 14:58:39 -
131****8799 高层建筑楼板厚度一般是100-120mm厚,特别大的跨度可以用到150--180厚。多层的一般现浇的大约80~120MM,商业有的为150MM。
依据高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002:JGJ3-2002中规定:
1、房屋的顶层、结构转换层、平面复杂或开洞过大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层应采用现浇楼盖结构。一般楼层现浇楼板厚度不应小于80mm,当板内预埋暗管时不宜小于100mm;顶层楼板厚度不宜小于120mm。2、现浇预应力混凝土楼板厚度可按跨度的1/45~1/50采用,且不宜小于150mm。3、转换层楼板厚度不宜小于180mm。4、箱形转换结构上、下楼板厚度不宜小于180mm。 2018-11-29 14:58:30 -
加入群聊
相关问题
-
答
-
答
一般楼层楼板厚度不应小于80mm,当板内预埋暗管时不宜小于100mm;顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋;转换层楼板应符合本规程第10章的有关规定;普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜低于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。
全部3个回答 > -
答
1、正常的楼房一般楼层板厚度是10一12公分的。 2、如果层高与合同所签的不一样可以跟开发商协商,如协商不成你可以按合同规定来处理或是找当地建设部门来解决就可以了。
全部3个回答 > -
答
一跨肯定不行 没有支座 三根柱差不多了 至少中间立一根柱子 外墙一般240厚 考虑西头隔热的话,可以做成420墙 效果不错
全部3个回答 > -
答
正常可以隔音的楼板厚度应该在150到200mm之间,而国家规定不小于80mm就行了!奸商们实际操作中,楼板的实际厚度甚至不到80mm!所以现在的很多新小区隔音很差,楼上楼下有点动静,都能听的清清楚楚!我家是单位的家属楼,听负责监工盖楼的老人说,楼板都是现浇的,厚度在160mm左右,我们小区的隔音就很好!另外高层的楼板肯定比多层的薄,越高的楼,楼板越薄,开发商为了省钱,地基尽量浅,楼房尽量轻!