一般外墙保温系统都有参照图集,按照图集的做法即可,图集编号06J123,推荐一个常规做法:基层墙体--砂浆找平--粘结聚苯板--抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层--弹性底涂、柔性耐水妮子--外墙涂料。 如果建筑所处环境风大,聚苯板可以用塑料铆钉进行加固处理
全部4个回答 >楼房外墙保温施工程序是怎样的?
152****8270 | 2018-11-07 18:23:40-
147****9480 楼房外墙保温施工程序
一、先要把墙面清理干净,清除墙面的灰尘、杂质颗粒、粘结的垃圾物等。
二、然后用专业的沙浆将挤塑板铺贴的外墙表面。
三、**后在外面做抹面沙浆,完成。 完工后要对墙面进行养护一周的时间。做好保温的外墙在外墙装修方面也是有限制的,不可以想怎么做就怎么做。比如不可以在外墙表面干挂大理石面砖,或者在外墙表面做龙骨打孔等都是不可以的,因为这些操作会影响保温墙面的质量。 2018-11-07 18:24:34 -
142****0755 外墙保温施工操作措施
1. 材料拌制:节能复合型保温沙浆的拌制应用机械搅拌,搅拌时间为6-8分钟。水料比为:粉料:水为:1:0:8,稠度宜控制在60mm-80mm范围内,随拌随用,一般在4小时内用完。
2. 施工要点;
(一) 外墙内(外)保温层施工
(1) 清理基层,喷水湿润。A. 清扫墙面上浮灰,污物,并凿凸填凹使墙面平整。B. 喷水湿润墙体,但墙面不得有明水,C. 刮糙:用界面剂或素水泥浆掺801胶在墙面和剪力墙上刮糙。
(2) 勾实处理灰缝。
(3) 找规矩,按设计保温厚度要求做灰饼。冲筋,待灰饼,冲筋达到一定强度后方可抹保温沙浆。
(4) 以参考水料重量比0。8—0。9在沙浆搅拌机加入保温沙浆(干混料)和水。搅拌时间宜控制在7分钟以上,使沙浆均匀,粘稠并有微量气泡产生。
(5) 抹灰,压光在两筋之间用力抹灰,抹灰厚度以标筋为准,但每层厚度不宜超过10mm。层与层之间抹灰间隔以底层达到6—7成干时时抹面灰为宜。用抹子压实搓毛后,用木工尺按标筋刮面,不平处补抹保温沙浆直至平直为止。若是外墙内保温,需保证室内阴脚方正。门窗洞口护角控制线内及踢角板高度控制线内不抹保温沙浆。
(6) 罩面外墙内保温需做普通沙浆罩面;外墙外保温在雨天时不宜施工,外墙外保温需做防裂沙浆罩面。
(7) 接茬在保温沙浆与普通沙浆接茬时,接茬缝应设置在普通沙浆的墙面内并距墙角200mm以上。接茬处应设置200mm的玻纤布压实并距普通沙浆和保温沙浆两边。
(二).包装,运输和储存产品采用复合包装袋,每袋18公斤。该材料为固体颗粒状粉料,在运输工程中,需防雨雪侵蚀。该材料应存放在干燥的库房内,绝对防潮,在正常情况下,保质期为三~四个月。
(三).粘贴饰面砖的做法该材料是南京市中恒新型建材厂开发研制生产的新型墙体保温材料。由界面层,保温隔热层和抗裂保护层三部分组成。保温材料采用予混合干拌技术,在现场只需加水搅拌即可成抹灰材料。将该材料抹或喷于墙体,层面或管道上,干燥后可形成性能良好的保温层,然后在其上面做抗裂防护层,抗裂防护层材料由抗裂沙浆及复合波纤网布等组成,可长期有效的防止保温层开裂。
1. 产品特点A. 保温层材料和主要特点:导热系数底,软化系数高,耐水性好,干缩率好,体积稳定,整体性能好,难燃满足放火要求,耐冻融,材质稳定,易操作。B. 抗裂防护层主要特点:抗裂沙浆与玻纤网格布等结合在一起有较强的抗变形能力,抗冲击性,耐侯性好。市场优选柔性耐水腻子,硅橡胶弹性底漆具有很好的防水,透气和抗裂功能。
2. 适用范围可广泛用于采暖地区工业与民用建筑的屋面,墙体和管道保温工程。
3. 主要原材料A. 砼界面处理剂(以下简称界面剂)用于提高保温材料与基层的粘结力,以提高抗裂保护层的粘结力B. 复合保温沙浆(又称保温层) 由保温材料组成,在保温系统中起保温隔热作用。ZH—I型为内保温沙浆ZH—II型为外保温沙浆。C. 防水抗裂剂(又称抹面层)使用时防水抗裂剂,中水按1:3(重量比)加水搅拌成粘稠状浆体,涂抹于保温层上,干燥后能满足一定变形而保持不开裂和抗渗透的沙浆。D. 热镀锌电焊网经热镀锌防腐处理的钢丝网片,固定于抹面层中,用于外贴面砖的外墙外保温系统。E.膨胀锚栓把金属网固定于基层的固定件,一般包括螺钉(塑料钉或具有防锈能的金属钉)和带有直径不少于50mm圆盘的塑料膨胀套管两部分。F.中砂用于掺入防水抗裂剂中,应符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52—92)的规定,含泥量少于3%,含水量少于2%。G.饰面层弹性涂料,面砖等完装饰层。H.保护层抹面层和饰面层的总称参看施工程序验收。 2018-11-07 18:24:29 -
144****4110 1、对新建工程的结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,**大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用聚合物水泥砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺馅,加固找平。
2 聚苯板切割:用电热丝切割器或裁纸刀切割,标准板面尺寸为1200mm×600mm,对角线及板厚误差±2mm,非标准板按实际需要的尺寸加工,尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。
3 粘接剂配制:将粘接剂直接加水(1:0.21~0.24)搅拌均匀后静置3分钟,一次配制量以1小时内用完为宜,若使用中有过干现象出现,可适当加水再次搅匀使用。
4 膨胀缝线两侧及边缘处的聚苯板上预贴250mm宽包底网格布。
5、用粘接剂在聚苯板面四周涂抹一圈粘接剂,宽50mm;板心按梅花形布设粘接点,间距150mm-200mm,直径100mm.
6、抹完粘接剂后,立即将板立起就位粘贴,粘贴时应轻揉、均匀挤压,并随时用托线板检查垂直平整,板与板间挤紧,碰头缝处不留粘接剂。粘贴聚苯板时应做到上下错缝,每贴完一块板,应及时清除挤出的粘接剂,板间不留间隙,如出现间隙,应用相应宽度的聚苯板填塞。阳角处相邻的墙面所粘聚苯板应交错连接
7、需采用机械锚固时,按附图所示使用尼龙涨栓进行加固;涨栓规格根据聚苯板的不同设计厚度,采用不同规格(∮8×100,∮10×115,∮10×135,∮10×160等);涨栓要求栓尖全部打入基材;(贴面砖时采取加强锚固方式)
8、聚苯板接缝不平处应用打磨抹子磨平,打磨动作宜为轻柔的圆周运动。磨平后应用刷子将碎屑清理干净。
9、若设计有要求,在聚苯板上拉出装饰缝。
10、抹弹性聚合物砂浆底层:聚苯板粘贴24小时后,即可进行下一步的操作3.2.5.1、配制EIFS弹性抹面砂浆:将JD罩面剂粉体加水(1:0.21~0.24)搅拌均匀,一次配制量以1小时内用完为宜,若使用中有过干现象出现,可适当加水再次搅匀使用。3.2.5.1、在聚苯板表面均匀涂抹一层配制好的抹面砂浆2 ~ 3㎜
11、贴网格布3.2.6.1、门窗洞口如不靠膨胀缝,沿45度角方向各加一层400mm × 200mm网格布进行加强,加强部位于大面网格布下面.
12、将大面网格布沿水平方向绷平,用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平,将其压入底层抹面砂浆,网格布左右搭接宽度不小于100mm,上、下搭接宽度不小于80mm,不得使网格布皱褶,翘边,严禁出现网格布松弛不紧、错位、倾斜、网布外鼓、褶皱等现象。在阳角处还需局部加铺400mm网格布一道。
13、膨胀缝处网格布应断开,但装饰缝处网格布不得搭接和断开。
14、抹外保温罩面剂:
15、抹面层弹性聚合物砂浆,抹灰厚度以盖住网格布为准,约1~2mm。
16、首层墙面应在聚合物砂浆外加一层网格布,再抹一层1-2mm厚面层聚合物水泥砂浆,以提高抗冲击能力。
17、适时起出分隔木条,并修整两侧砂浆面层。
18、膨胀缝、变形缝、装饰缝作法:1、膨胀缝作法:在膨胀缝处填塞发泡聚乙烯圆棒,其直径应为膨胀缝宽的1.3倍左右,分两次勾填嵌缝膏,深度为缝宽的50%.2、变形缝及装饰缝作法见附详图。
19、装饰线角作法:铺设在装饰件(线)的标准网布周边应甩出80mm以上与相邻墙面标准网布搭接;铺设在装饰件(线)上的标准网布被切坏时,必须在切口上加一新网布,新旧网布之间的**小搭接长度为80mm 2018-11-07 18:24:21 -
149****1410 外墙外保温工程的施工要点如下:
1、结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度和垂直度。
2、根据图纸要求,在墙面弹出外门窗控制线、膨胀缝线及膨胀缝宽度线等。
3、外保温墙面粘贴面砖,石材等重质材料宜采用胀栓固定镀锌钢丝网抹灰或石材干挂。
4、粘接剂配制:将粘接剂直接加水(1:0.21~0.24)搅拌均匀后静置3分钟,一次配制量以1小时内用完为宜,若使用中有过干现象出现,可适当加水再次搅匀使用。
5、膨胀缝线两侧及边缘处的挤塑聚苯板上预贴250mm宽包底网格布。
6、需采用机械锚固时,使用尼龙涨栓进行加固
7、挤塑聚苯板接缝不平处应用打磨抹子磨平,打磨动作宜为轻柔的圆周运动。
8、贴网格布
9、抹外保温罩面剂 2018-11-07 18:24:02
-
答
-
答
一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙
-
答
楼上的回答是搜出来的吧。其实内保温和外保温的性质区别就是保温层是在墙外还是墙内设置。一般的内保温做法,是在剪力墙结构中,把聚苯保温板(也就是泡沫塑料板)设置在剪力墙内。外保温做法比较多,也不限结构,是在外墙外侧做保温层,有挂保温板的,也有喷聚苯物颗粒的。现在建设部推广使用外保温技术,不建议采用内保温。主要原因是内保温做法,在楼板处存在保温层的空缺,实际保温效果并不好。而不是其他的装修施工之类的原因,毕竟保温考虑的是建筑节能,对装修方面的相关要求并不高。外保温做法也存在影响其他装修质量的问题,由于外保温多是聚苯物,对外墙抹灰的空鼓影响比较大。尽管近年来,采用钢丝网片、抗裂布等等措施,在一定的程度上减少了外墙抹灰的空鼓现象,但没有彻底根除这样的抹灰质量通病。
全部3个回答 > -
答
外墙保温是指在墙体的外部做保温措施,不占用房子面积。内保温便是室内做的,占用室内面积。外保温和内保温的区别就是一个不占用室内面积一个不占用室内面积,同一面墙,一个在室外做,一个在室内做。
全部3个回答 > -
答
一、施工条件:1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,**大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;**大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。4、基层墙体及找平层应干燥。5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。