什么叫防雷接地?防雷接地装置包括哪几部分?答:为所雷电流迅速导入大地以防雷止雷害为目的的接地叫做防雷接地。防接地装置包括以下部分:1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。2) 接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。3) 接地装置:接地线和接地体的总和。107、接地装置的埋设有哪些要求?答:接地装置的埋入深度及布置方式按设计要求施工。一般埋入地中的接地体顶端应距离地面0.5~0.8m。1) 埋设时,角钢的下端要削尖,钢管的下端要加工成尖或圆管打扁垂直打入地下,扁钢埋入地下要立放。2) 埋设前先挖一宽0.6m,深1m的地沟,再将接地体打入地下,上端露出沟底0.1~0.2m,以便焊接接地线。3) 埋设前,要检查所有连接部分,必须用电焊或气焊焊接牢固,其接触面一般不得小于是10cm2,不得用锡焊。4) 埋入后,接地体周围回填新土夯实,不得填入砖石焦渣等。为测量接地电阻方便,应在适当位置装接接线卡子,以备测量接地电阻之用。5) 如利用地下水管或建筑物的金属构件自然接地体时,应保证在任何情况下都有良好的接触。
全部4个回答 >楼房的接地系统是怎样的?
150****1889 | 2025-06-05 20:21:45-
184****7316 楼房接地系统是建筑电气安全的重要组成部分,根据《建筑电气工程施工质量验收规范》,接地系统必须符合设计要求和安全标准,以保护居民的人身和财产安全。 2025-06-06 19:03:55
-
188****2305 楼房接地系统是建筑安全的关键,数据显示,90%以上的建筑事故与接地系统不当有关。它能有效降低电气火灾和雷击风险,提升建筑安全等级。 2025-06-05 22:31:44
-
158****5112 楼房接地系统,就像给房子装了个“安全垫”,防止电击和雷击,简单说就是把电导到地下,保护你我他。 2025-06-05 22:06:09
-
答
-
答
TN--S系统,;就是整个系统中的中性线与保护线是分开的。。。TN-C系统是指就是整个系统中的中性线与保护线是合一的,。。。。TN--S--C系统是指系统中的一部分线路中性线与保护线是合一的,一部分是分开的。。。。TT系统是指电力系统有一点直接接地。电器装置的外露可导电部分通过保护接地线接至与电力系统无关的接地极上的。。。。。在就是IT系统是指电力系统与大地不直接接地,电器装置外露可导导电部分通过保护线与接地极连接的。。。以前的,住宅供电系统国家是要求做TN--C系统,但现在要求是做TN--S系统的。。。。
全部3个回答 > -
答
1、接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。2、垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5 倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。3、除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m 以外。距建筑物出入口或人行道也应大于3m,如小于3m 时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm 厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置2m。4、 接地体敷设完毕,基坑回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等。5、 外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。6、接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡。自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。
全部3个回答 > -
答
欧式装修大方、豪华,但却不符合国人的审美观,所以欧式装修并未在国内普及。欧式装修多以深色为主,浅色为辅,显得十分沉重。符合国人审美观的简欧风格,简单地说,也就是简化了的欧洲装修风格。
全部3个回答 > -
答
房屋防雷可以在屋顶安装一个避雷针并且接地就可以很多好的防雷了。避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变。在避雷针的顶端,形成局部电场集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击。
全部5个回答 >