TN--S系统,;就是整个系统中的中性线与保护线是分开的。。。TN-C系统是指就是整个系统中的中性线与保护线是合一的,。。。。TN--S--C系统是指系统中的一部分线路中性线与保护线是合一的,一部分是分开的。。。。TT系统是指电力系统有一点直接接地。电器装置的外露可导电部分通过保护接地线接至与电力系统无关的接地极上的。。。。。在就是IT系统是指电力系统与大地不直接接地,电器装置外露可导导电部分通过保护线与接地极连接的。。。以前的,住宅供电系统国家是要求做TN--C系统,但现在要求是做TN--S系统的。。。。
全部3个回答 >防雷接地系统的作用是什么?
158****3838 | 2018-10-16 23:50:02-
155****8307 什么叫防雷接地?防雷接地装置包括哪几部分?
答:为所雷电流迅速导入大地以防雷止雷害为目的的接地叫做防雷接地。防接地装置包括以下部分:
1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。
2) 接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。
3) 接地装置:接地线和接地体的总和。
107、接地装置的埋设有哪些要求?
答:接地装置的埋入深度及布置方式按设计要求施工。一般埋入地中的接地体顶端应距离地面0.5~0.8m。
1) 埋设时,角钢的下端要削尖,钢管的下端要加工成尖或圆管打扁垂直打入地下,扁钢埋入地下要立放。
2) 埋设前先挖一宽0.6m,深1m的地沟,再将接地体打入地下,上端露出沟底0.1~0.2m,以便焊接接地线。
3) 埋设前,要检查所有连接部分,必须用电焊或气焊焊接牢固,其接触面一般不得小于是10cm2,不得用锡焊。
4) 埋入后,接地体周围回填新土夯实,不得填入砖石焦渣等。为测量接地电阻方便,应在适当位置装接接线卡子,以备测量接地电阻之用。
5) 如利用地下水管或建筑物的金属构件自然接地体时,应保证在任何情况下都有良好的接触。 2018-10-16 23:50:54 -
142****8795 建筑防雷接地的原因:
为了防止雷电的危害而进行的接地,叫做防雷接地。防雷接地作用不言而喻,不接地就无法对地释放雷电流。规范的 利用建筑物基础和主体钢筋做接地极和引下线 以及人工接地装置、接闪器的安装作了具体要求。设计对防雷接地阻值都给出了参数,接地体和引下线完成后要测试,接闪器完成后整个系统才能测试。人工接地引下线要顺直,不存在死角,引下线金属保护管要与引下线做电气联通。避雷器带形成等电位可防静电危害。人工接地装置接地体间距不小于5m是为了降低接地体屏蔽作用。
防雷装置的类型、作用、人身防雷措施:
防雷设备有避雷器(管型 避雷器、阀型避雷器和氧化镑避雷器)用于电气设备防雷。当线路受雷击时,避雷器间隙被击穿,将雷电引入大地,这时进入被保护设备的电压仅为雷电波通过避雷器及其引线和接地装置产生的“残压”。雷电流通过以后,避雷器间隙又恢复绝缘状态,系统仍可正常运行。
避雷针用于建筑物和一般设备防雷使用,当遇到直接雷击时,避雷针能够安全的将雷电流引入大地,保护建筑物和设备。 2018-10-16 23:50:42 -
154****3159 接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。
工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。
防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培,但是持续时间很短。
保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地,如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。保护接地只是在设备绝缘损坏的情况下才会有电流流过,其值可以在较大范围内变动。
电流流经以上三种接地电极时都会引起接地电极电位的升高,影响人身和设备的安全。为此必须对接地电极的电位升高加以限制,或者采取相应的安全措施来保证设备和人身安全 2018-10-16 23:50:31 -
151****2740 防雷接地的主要作用如下:
为了使接闪器截获直接雷击的雷电流或通过防雷器的雷电流安全泄放入地,以保护建筑物,建筑物内人员和设备安全的接地成为防雷接地。另外,高压线上的避雷线是用于防止高压线被雷击的架空地线,它的两端都是接地,也是一种防雷接地。一般认为雷电放电机制可用电流源等效、接地电阻越小雷电流产生的电源也越低,雷击的危害就越小。所以只要尽可能降低接地电阻。 2018-10-16 23:50:22
-
答
-
答
防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。 组成: 防雷接地装置部分概念: 1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地 线及避雷器等。 2) 引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。 3) 接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。 4) 接地体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体。 5) 接地装置:接地线和接地体的总称。 6) 接地网:由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。 7) 接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,成为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是恒量接地装置水平的标志。
全部3个回答 > -
答
防雷接地通常有几种方法:(1)利用管桩内的主筋为接地体;(2)利用承台的底筋和插筋为接地体;(3)是采用人工接地体。一般认为,以管桩内的预应力主筋作为接地体,这种做法接地电阻值**低,**稳定,成本**低。但在具体的防雷施工实践中,管桩不宜利用桩主筋作为防雷接地体,否则可能危及到建筑结构安全:一是防雷施工困难,为了有足够的焊接长度需凿桩以露出桩筋,但管桩是预应力预制桩,混凝土强度搞,凿桩施工相当困难,很容易由于操作不当对桩顶造成各种的破坏;二是防雷施工可能危及单桩竖向承载力,管桩的单桩竖向承载力要求很高,任何破坏都可能是致命的。
全部3个回答 > -
答
防雷接地的主要作用如下:为了使接闪器截获直接雷击的雷电流或通过防雷器的雷电流安全泄放入地,以保护建筑物,建筑物内人员和设备安全的接地成为防雷接地。另外,高压线上的避雷线是用于防止高压线被雷击的架空地线,它的两端都是接地,也是一种防雷接地。一般认为雷电放电机制可用电流源等效、接地电阻越小雷电流产生的电源也越低,雷击的危害就越小。所以只要尽可能降低接地电阻。
全部3个回答 > -
答
二手房是已经在房地产交易中心备过案、完成初始登记和总登记的、再次上市进行交易的房产。它是相对开发商手里的商品房而言,是房地产产权交易二级市场的俗称。存量房通常是指未居住过的二手房,即通常所讲的“库存待售”的房产。存量房严格意义上来讲是存量资产,存量房市场也叫做一级半市场。存量房买卖程序是由买卖双方当事人签订房屋买卖合同,合同生效后30日内向房屋所在地的房地产交易中心办理转移登记