1.土建工程(1)墙面检查:有无超过国家规定范围的空鼓,有无明显裂缝,外墙是否有渗水现象,水泥砂浆强度是否达标,平整度,垂直度,是否做滴水线,踢脚线是否用水泥砂浆打底,外墙是否按国家环保要求做保温。(2)地面检查:有无大面积空鼓、贯穿性裂缝、起砂现象,表面平整度,坡向是否正确等。(3)天棚检查:有无明显裂缝,脱层,锈点,倾斜等。2.门窗工程(1)入户门:品牌规格是否与合同约定一致,门扇有无划痕、凹痕等破损现象,安装是否周正,门框填嵌密封是否到位,开启是否灵活、有无异响,锁具把手是否牢固,配件安装是否齐全如猫眼、装饰盖、锁孔片、防撞条等;(2)窗户:窗扇密闭性、玻璃完好、密封胶、密封条、配件是否齐全如防脱落装置、防碰器,压条拼接,是否有排水孔,玻璃是否符合安全玻璃管理规定。(3)门洞:门洞宽度是否达到规范要求。3.给排水工程(1)管道穿楼板是否设置套管,管道穿楼板处是否做好防水。(2)明设PVC下水管是否安装阻火圈或消防套管。安装是否牢固,管卡有无破损松动。(3)是否安装存水弯,管道是否畅通。4.电气工程:(1)配电箱安装高度,牢固性,安全性,外观是否完整。(2)回路设置是否合理,路数是否足够,有无漏电保护和接地保护。(3)是否通电,接线是否正确,线径是否达标。(4)室内安防系统是否与合同约定一致。(5)弱电是否入户,室内点数是否与合同约定一致。5.护栏(1)是否按设计规范安装护栏,安装是否牢固。(2)护栏高度,栏杆间距,必须符合设计要求。是否采用防攀爬构造。6.设计(1)通风采光面积是否达到设计规范要求(2)空调孔是否开设,位置是否合理,有无组织性冷凝排水管(3)烟道是否开孔,有无排风孔位置。(4)厨卫与客厅过道有无地面落差。7.渗漏(1)有防水要求的地面、墙面是否做好防水,在卫生间做蓄水试验,厨房做泼水试验。8.激光标线仪检测楼板平整度,测量房间净高。
全部3个回答 >谁能够说一下地面平整度验收标准是什么
147****2840 | 2018-08-27 14:55:40
已输入 0 字
已有5个回答
-
154****7164 一般情况下,**常用的验收方法,就是找一个水平靠尺,直接放到地面上测水平,可并不是所有人都会有水平靠尺这个工具的,不可能为了验收个地面水平,还去买一个新的,可能有的朋友会拿一根笔直的木方,或者是其它东西来测,这样做也可以,但是并不精确,要知道有的强化地板对平整度要求是很高的。 2018-08-27 15:11:07
-
153****3667 一般来说,用靠尺和塞规测量,如果测量的差异在2厘米左右是正常的,3厘米在可以接受的范畴。如果出这个范围,就得注意了。关键是要符合标准,要平整,但不要仅追求水平。
地平验收的正确步骤:
去五金店买一条小的透明水管,长度约为20米左右吧,然后注满水。先在门口离地面0.5米或1米处画一个标志,把水管的水位调至这个标志高度,并找个人固定在这个位置;然后再把水管的另一端移至离门口**远处的室内,看水管在该处的高度,再做一个标志,用尺测量一下这个标志的离地高度是多少。这两个高度差就是房屋的水平差。
你也可以通过这种办法如此类推,测量出全屋的水平差度。一般来说,如果差异在2厘米左右是正常的,3厘米在可以接受的范畴。如果出这个范围,你就得注意了。 2018-08-27 15:09:56 -
132****8156 我们一般都是用一根两米的靠尺来进行地毯式测量。即在同一位置至少进行交叉方向的测量、如果在靠尺的下方出现了大于3毫米甚至是5毫米的空隙。这就说明地面不平。已经超出木地板的铺装要求了。很多情况下有些朋友会觉得5毫米没多大关系。硬签地板公司的施工承诺书,强装上地板,结果导致地板出现了空响。锁扣处破损,墙角冒灰。另外,如果地面的强度不够,用脚就能踹起灰来,这就是我们常说的起灰。这种现象在你装地板后打扫卫生很恼人。无论你怎么打扫墙角都会不停的往地板上冒灰。人在地板上走施加了压力导致灰全部从踢脚缝和墙角位置冒了出来。这是由于地面找平时基层处理不到位造成的,因此是施工自流平地面时尽量走专业的地面公司。切忌图省事让装修公司或者是游击队草草处理。 2018-08-27 15:09:39
-
153****4385 1.水泥砂浆面层与基层应粘结牢固,不应空鼓.
2.水泥砂浆面层表面应密实压光,不允许有裂缝,脱皮、起沙、接荐不平等缺陷.
3.不泛水的地面,应按设计要求做好泛水,不得有倒泛水现象.
4.用2m靠尺检查表面平整度,允许偏差4mm.
5.将基层上的灰尘扫掉,用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层,用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污,并用清水及时将碱液冲净。
6.根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线,确定面层抹灰厚度(不应小于20mm),然后拉水平线开始抹灰饼(5cm*5cm),横竖间距为1.5-2.0米,灰饼上平面即为地面面层标高。如果房间比较大,还须抹标筋。铺抹灰饼和标筋的砂浆材料比均与抹地面的砂浆相同。
7.根据墙上的 1000mm水平线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。
8.搅拌砂浆,用搅拌机进行搅拌,颜须一致。 2018-08-27 15:09:27 -
152****3430 平整度( FF) 指地面的高低起伏,以每 1ft( 30. 48cm) 为间距,连续测出的地面凸凹变化的合计。水平度( FL) 指地面的倾斜或仰俯,以每 10ft( 304. 8cm) 为间距,连续测量出的地面倾斜幅度变化的合计。
F 数值既控制地面的轮廓,也控制其崎岖不平度。F 数值越高,说明地面平整度越好,如表1 所示。F 数值是线性的,就是说 FF20 地面的平整度是FF10 的两倍,是 FF40 的一半。 2018-08-27 15:09:07
加入交流
相关问题
-
答
-
答
你好!可以参照地面验收规范:GB50209-2010,里面很详细的
全部3个回答 > -
答
门扇与上框,左右侧框离缝1.5-4mm,离地面缝分门的位置:进户门4-6mm,室内门6-8mm,厨房、卫生间8-10mm,门与框和地面的缝是可以通过合页来调节的,以上说的是标准缝隙,具体每家客户需求不同,有的客户要求垫地垫的,就会把缝留的大一点,有的客户怕透光就可以调小一些,归纳来说,厨房卫生间因为有潮气,所以要留大一点。
全部3个回答 > -
答
装修瓦工验收步骤一:砌墙:墙体应平整,砖缝不得同缝,灰缝应饱满。装修瓦工验收步骤二:粉墙:整个墙体应平整垂直不开裂。装修瓦工验收步骤三:卫生间、阳台地面砖需考虑地漏,则要先放好坡度,如没有特殊原因不得有积水现象。装修瓦工验收步骤四:地砖的水平度允许有2mm的误差,地砖的缝隙须一致,砖与砖对角处应平整(允许有0.5mm误差)。装修瓦工验收步骤五:墙砖碰到管道口要采用套割的形式,这样看起来还是整块的砖。阳角:阳角处的瓷砖倒45度角,这样拼接才漂亮。装修瓦工验收步骤六:厨、卫墙面砖除砖与砖对角处应平整外,还需达到标准的水平度(允许1mm误差)和垂直度(允许2mm误差)。装修瓦工验收步骤七:墙地面铺贴,外观应符合要求,无空鼓现象。一面墙上不能有两排非整砖;瓷砖铺贴应平整,洁净,色泽协调,图案安排合理。嘿嘿,希望能够帮到你哈!
全部5个回答 > -
答
提供验收资料设备开箱检验、检验批(包含合格证检测报告等),分部分项验收,隐检记录,试运行记录,单位工程验收记录(看情况是否有),试运行记录,自检报告,测试报告等,具体每个监理要求不一样,要根据他们的要求准备.资料齐全,施工规范就可以验收了,验收需要咨询监理,提交验收申请,监理批复后给甲方,甲方同意后,由甲方组织验收,所以施工单位准备好资料就可以了
全部3个回答 >