首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。所以直接用建筑物基础钢筋做接地体吧!注意:1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。 2.引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。 3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将接地体和屋面避雷装置连结到一体。
全部3个回答 >住宅楼地基的接地怎么做?
133****9662 | 2018-07-05 14:57:35-
154****6019 在进行变电房施工时,在地基预埋的时候是将基础的钢筋连接在一起做网接地网,如果接地电阻达不到要求,就再增加接地极,一直到达到要求为止(规范要求是;高层建筑的接地电阻为1欧姆以下,多层建筑中变压器的接地电阻4欧姆以下)还有等电位就是利用各个主柱内的结构钢筋下端与接地网相连,向上引进,在需要做等电位的地方(或 层)将所有的水平层的板筋都与其做电气上的连接.一般没有特殊要求的情况下,防雷接地是可以和变电房里的接地都从地基上的钢筋上引出来共用的,还有变压器的中性点的接地是必须和变压器下的基础槽钢连通并直接接地的.
您现在碰到的情况是变压器室在地下室里,以前不可能没有做接地网的,如果是接地线没有引到地平上来,那现在可以从变压器下的基础槽钢连通做接地点,也可以从预留的防雷接地检测点的下端引出接地点,**不好的情况是在转角的柱子内找出两根主柱筋作为接地点. 2018-07-05 14:59:12 -
151****3894 是指建筑防雷接地吧。利用建筑物基础来进行防雷接地是比较经济有效的。具体做吧是利用钢筋混凝土中的钢筋来作为接地的导线和接地体,当接地电阻满足要求后,就不需要再作额外的接地体了。
详细做法需要你的建筑结构设计图。如需要,请发图给我,我来帮你设计。不过我的帮助是有赏的,因为用了我的设计我要为此设计承担法律责任。 2018-07-05 14:58:51 -
157****7656 住宅楼房的防雷接地是和整个大楼的接地网公用的。
在住宅楼做基础施工时,要用40*4的镀锌扁铁围住宅楼焊接一圈。
然后在住宅楼的四个角正负零50公分处设置防雷测试点。
然后通过大楼的钢筋将接地线引到楼顶。
行内称为引上线或者引下线。 2018-07-05 14:58:32 -
138****7250 住宅楼房的防雷接地是和整个大楼的接地网公用的。
在住宅楼做基础施工时,要用40*4的镀锌扁铁围住宅楼焊接一圈。
然后在住宅楼的四个角正负零50公分处设置防雷测试点。
然后通过大楼的钢筋将接地线引到楼顶。
行内称为引上线或者引下线。 2018-07-05 14:58:11 -
132****5717 农村自建房的防雷和接地怎么做?小编请教了一资深电工,从业50年,谈到防雷的规范做法意见如下:
1、材料要用不锈钢管或镀锌钢管(**小32的),也可以用50*50的镀锌角铁 在挖地基的时候埋入地下2米深以上,土质硬的可以借助挖机的力量。
预埋接地要打2根 ,一般在地基的2个脚,**好是对角。
如果是岩层地,**少要打一米深,但是要打6根,每隔0.2米和成一个长方形,外围铺石灰,中间铺木炭,上面用12的钢筋焊闭合,焊点要牢固。
如果底层铺钢筋网的,可以将接地焊在钢筋网上,效果更好。
2、连接线焊接
**好用12的钢筋或50的扁铁预埋在构造柱中一直接到楼顶(2-3层),3层以上可以将地线焊到构造柱的钢筋上 ,注意焊点一定要焊满,不能点焊。
特别注意连接线一定要埋在混泥土构造柱中,不能粉在墙面,强大的雷电电流可以将墙面打炸,这绝不是危言耸听,我亲眼看到几家了。 2018-07-05 14:57:53
-
答
-
答
在建筑物施工过程中,防雷工程项目包括桩基础的焊接、柱筋引下线通长焊接及均压环、避雷网、避雷针、避雷器安装等,一直伴随着建设施工全过程。保证防雷工程项目施工质量的因素很多,如设计、材料、机械、地形、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法、技术措施、管理制度等,环节很多,要对这些环节严格控制,才能保证**后的工程质量。建筑物防雷包括防直击雷和防感应雷。防直击雷就是引导雷云与避雷装置之间放电,使雷电流迅速流散到大地中去,从而保护建筑物免受雷击。防雷电感应则通过建筑物内部的设备、管道、构架、钢窗等金属物的接地装置与大地作可靠的连接,将雷云放电后在建筑上残留的电荷迅速引入大地。目前建筑工程常用的防雷措施有接闪器、引下线、接地装置、避雷器、均压环及金属导体等电位连接等的施工和安装。1防雷工程施工常见问题??通过实际检测测验和经验,施工过程防直击雷和防感应雷措施中常出现以下问题:一是避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的连接长度不够,焊接不饱满,焊接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉和气孔,没有敲掉焊渣等缺陷。二是地钢筋网的连接点的错焊、漏焊;作为外引接地联结点或检测点预埋件的漏设。尤其是建筑结构转换层,因构造柱(墙)内主钢筋调整、防雷引下线钢筋错接错焊的情况发生。三是用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,焊接破坏镀锌层不刷防锈漆;或螺栓连接的连接片未经处理,片与片接触不严密等。四是引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,穿墙体时未加保护管。接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。五是屋面金属物,如管道、梯子、旗杆和设备外壳等,未与屋顶防雷系统相连,或等电位联结跨接地线线径不足。六是电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接,实行串联连接。多层住宅采用TN-S系统时,进线在总电表箱处没有重复接地,没有按要求在配电间作MEB。七是低压配电接地形式、电涌保护器(SPD)的设置及安装工艺状况、管线布设和屏蔽措施等与防雷设计要求不符。2防雷工程项目施工质量控制的主要措施??加强对防雷工程关键部位和工序的质量控制,针对施工中易出现质量通病的几个环节,制定现场检测预控措施,做到预防为主,动态跟踪,保证防雷工程的施工质量。2.1严格审查设计图纸??一是不仅要熟悉电气图,对建筑设计中的结构、设备的布置也要有初步认识,领会设计中有关说明,对有些特殊的建筑工程项目系统,如弱电系统中的智能化工程、信息通讯、计算机、监控等,因为这些地点和设置在设计平面图纸中一般都没有明确标注,是以规范要求为施工标准进行预留预埋的,要注意对照强制性标准、施工验收规范进行施工。如发现不符合现行施工规范要求或做法不妥,选用的防雷接地材料不当时,应及时与设计单位洽商确定,形成设计文件,以便依照执行及备案。二是一个建设项目,相关专业设计图纸较多,审核防雷图纸时,要对照建筑图、结构图、基础图。各项目衔接复杂,极易导致施工错误。若施工单位经验不足,易因工种(序)配合不当而造成施工错漏。对于施工中容易忽视和特别重要的问题应起草书面意见,以提醒施工单位执行。2.2严格材料质量控制关,保证焊接质量一是验材料三证;二是看材料规格;三是查在施工中是否使用设计和规范规定的镀锌材料。在施工监检过程中,作业人员往往随手拿普通结构用钢筋作帮条焊接,或用普通钢材代替镀锌材料,或以冷镀锌材质代替热镀锌材质,应及时纠正。防雷工程施工主要是焊接,焊接质量决定着工程质量。由焊接技术不过关的人员进行防雷接地,造成防雷工程不合格的情况时有发生,应严格审核专业防雷施工队伍的资质等级和施工人员资格证。
全部3个回答 > -
答
地基是在建筑物下面支承基础的土体或岩体,所以,建房的过程中,地基是**基本的一环;在天然土层承载力差,建筑荷载大的时候,常常采用人工地基;人工地基的加工方法有三种:1).压实法:用重锤或压路机将叫软弱的土层夯实或压实,挤出土层颗粒间的空气,提高土的密室度以增加土层的承载力。这种做法不用材料,比较经济,适用于土层承载力与设计要求相差不大的情况;2).换土法:当地基土的局部或全部为软弱土,不宜用压实法加固时(如淤泥,沼泽,杂填土,孔洞等),可将局部或全部软弱土清除,换以好土,如粗砂,中砂,砂石料,灰土等。这种人工地基造价较压实法为高,如图中虚线表示软弱土的实际范围,挖方时应在受力方面适当加宽加深,并挖至老土层,且呈台阶状。每级台阶高度不大于500mm,退台长度不小于1000mm,然后分层夯填好土。其原理是避免挖成陡坡锅底状,以防造成应力集中导致局部不均匀下沉;(注:更换的好土应就地取材,如填夯黏土,灰土,水灌粗砂,中砂,虚填砂石混合料等;应尤注意的是,局部换土的选土应该与周围的土质接近,房子换土部位过硬或过软造成沉降不匀)
全部3个回答 > -
问 自建房怎么做接地答
配电箱下往地下埋根钢筋就行了,钢筋连接配电箱上地线端子
全部3个回答 > -
答
按照国家规定(设计规范)以冬至日照时间不低于1小时(房子**底层窗户)为标准。间距是用建筑物室外坪至房屋檐口的高度/tan(a) a-各地在冬至日正午时的太阳高度角。也可以用:楼高:楼间距=1:1.2比值计算。 其他相关:房的采光状况是每个业主都十分关心的问题,当有新建的建筑在自己住房周围出现时,大家都会考虑到自己的采光是否受到侵犯。根据《民法通则》第八十三条规定,“不动产的相邻各方,应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的精神,正确处理截水、排水、通行、通风、采光等方面的相邻关系,给相邻方造成妨碍或者损失的,应当停止侵害,排除障碍,赔偿损失。”这条规定给采光权受到侵犯的业主获得赔偿提供了基本法律依据。但是,是否真的侵犯采光权,还要结合具体的实际情况来分析。 首先,采光权是一种有条件、有范围的权利,它不是通过专业人员进行测量就能准确确定的。由于我国土地资源紧缺,城市房屋居住密集,现在的住宅都会有不同程度的遮挡阳光现象,不能因为有遮光就认为自己的采光权受到侵犯。况且由于地理位置的不同,南方和北方的日照条件和生活习惯都存在较大的差异。在如何处理建筑采光问题上,依据《民法通则》的基本法律原则,只能是通过各个地方根据自身的特点,制定相应的地方法规来进行规定。
全部3个回答 >