农村自建砖房防雷接地体施工方法: 接地装置垂直埋设的接地体可用一根直径不小于50毫米、壁厚不小于2.5毫米的钢管,或不小于50毫米×50毫米×5毫米的角钢,有时也采用直径不小于19毫米的圆钢。接地体的长度一般为2~2.5米,钢管打入地下的一端加工成斜面形或扁尖形,角钢或圆钢打入的一端加工成尖头形。装设接地体前,要沿接地体的线路先挖沟,以方便打入接地体和方便敷设连接这些接地体的扁钢和圆钢,沟深一般为0.6米以上。 如果一根接地极施工后,测出的接地电阻大于4欧姆,那么应该打2根或更多的接地极,接地极的间距应大于5米。接地体之间的连接一般用厚度不小于4毫米、截面不小于48平方毫米的扁钢或直径不小于8毫米的圆钢连接,其连接方法应采用焊接。 从接地体焊出一钢筋至地面,钢筋头部可用螺栓连接一个镀锌螺栓或一根3毫米×30毫米×200毫米镀锌拉板,再用一根2.5~4平方毫米铜导线用螺丝牢固连接在螺栓或拉板上,作为接地线引入户内。所有电器的保护地线都可以从此接入。
全部3个回答 >自建房怎么做接地
138****8679 | 2018-07-04 03:52:25-
141****6222 配电箱下往地下埋根钢筋就行了,钢筋连接配电箱上地线端子 2018-07-04 03:58:29
-
156****9295 你好,家庭安装地线,
用镀锌钢管或者镀锌角铁,打入地下至少2米,接头做好防腐处理就可以了,镀锌的是不会生锈的。
如果打一个点嫌少,可以多打几个,用镀锌扁铁进行连接。接地点用导线引入到用户配电箱接地端子上,家用电器外壳接地线连到配电箱接地端子上。
接头连接要牢固可靠。 2018-07-04 03:58:02 -
142****9498 你做地基的时候,从钢筋引出一条做地线就可以啊 2018-07-04 03:53:32
-
答
-
答
一.接地体:你这是自然接地体,当然可以的,但问题在于你的伸顶柱筋与桩基钢筋是否焊连可靠,应用ZC29-B接地摇表测一下,(联合接地小等于1欧,保护接地小等于4欧,防雷接地小等于30欧,但这都是经过焊接的,你有否将桩基与柱筋焊连?因一根柱筋插入土中的接地电阻就可能在10欧以下,所以你应取4欧以下). 二.防雷引下线:用柱筋作引下线,四角四处足也,每处大等于16mm钢筋的对角二根,12mm钢筋用四根.用12mm镀锌圆钢引出屋面. 三.接闪器:1.暗敷避雷带,抹面层下及凸出马头等用镀锌12圆钢或镀锌40x4扁钢暗敷,(打个田字格就行),较美观,但受雷后,表面砼要被打裂.2.如果利用钢筋做避雷带,觉得不美观.3.栏杆四周用不锈钢管做避雷带,可以.因管的金属实体截面一般不会小于10mm钢筋,所以对管的直径和厚度就是这个要求.但与引下线的连接必须可靠,采用氩弧焊,双面焊焊缝长于75mm.也可用16方铜编带压接(时长要锈蚀).
全部3个回答 > -
答
外墙面必须先做防水砂浆抹面,再用外墙腻子括面,打磨后用个墙涂料刷面,如果要做成象砌砖形状,可以用纸胶带粘贴处理。在内墙刷室内漆,或者外墙漆都没有用,**实际的办法是在内墙做一层防水,在做一层60MMC20防水保护层吧。视具体情况来决定是否还要加钢筋网。可以自己买材料然后请施工方施工,防水完后才能够粉刷。
全部4个回答 > -
答
接闪器:如果采用避雷带(4*25镀锌扁钢或10#镀锌圆钢)或者避雷小针(有成品买)的安装方式,那么你只要沿屋脊、女儿墙敷设焊成一个闭合通路。具体施工规范要求内容较多,不详细说了。如果采用独立避雷针的话,会有一个保护半径的问题,这种避雷针有成品买,可以让厂家给你计算一下。如果自己粗略估算的话应该是R(避雷针保护半径)=1.5H(避雷针高度)。
全部4个回答 > -
答
自建房一般没有地下室,所以不用考虑地下防水。主要是屋面防水,如果室内有厨房、卫生间,也应考虑防水、防潮。屋面可以考虑用SBS防水,注意附加层,和卷材的搭接;室内厨房、卫生间的防水、防潮,可以考虑用聚氨酯涂料防水,注意管根、墙角等部位,均匀涂刷2--3遍,即可。
全部3个回答 >