用普通钢筋不行,接触面太小而且容易烂掉。要用10公分直径的钢管或者5公分以上的角钢,垂直打入地下2.5米。装好以后,只要按下漏电保护器试验按钮能跳闸就行了。
全部4个回答 >自建房自己如何做接地?
143****1391 | 2018-06-22 14:18:08-
137****1814 农村自建砖房防雷接地体施工方法:
接地装置垂直埋设的接地体可用一根直径不小于50毫米、壁厚不小于2.5毫米的钢管,或不小于50毫米×50毫米×5毫米的角钢,有时也采用直径不小于19毫米的圆钢。接地体的长度一般为2~2.5米,钢管打入地下的一端加工成斜面形或扁尖形,角钢或圆钢打入的一端加工成尖头形。装设接地体前,要沿接地体的线路先挖沟,以方便打入接地体和方便敷设连接这些接地体的扁钢和圆钢,沟深一般为0.6米以上。
如果一根接地极施工后,测出的接地电阻大于4欧姆,那么应该打2根或更多的接地极,接地极的间距应大于5米。接地体之间的连接一般用厚度不小于4毫米、截面不小于48平方毫米的扁钢或直径不小于8毫米的圆钢连接,其连接方法应采用焊接。
从接地体焊出一钢筋至地面,钢筋头部可用螺栓连接一个镀锌螺栓或一根3毫米×30毫米×200毫米镀锌拉板,再用一根2.5~4平方毫米铜导线用螺丝牢固连接在螺栓或拉板上,作为接地线引入户内。所有电器的保护地线都可以从此接入。
2018-06-22 14:19:10 -
158****5693 框架结构的自建房怎样做防雷接地
如果你家在周围并不是很突出,建议不要安装避雷针。也就无需防雷接地线。
从家用电气安全的角度来说,如果进户是有地线的,基本上也不需要再单独去做接地了。
如果电源进线只有火线和零线,没有地线,那么你可以考虑自己做接地:找钢管、角钢砸到土壤里去作为接地极,**好是热浸镀锌的钢,然后从接地极引出地线拉到配电盘中的接地端子排上,可能要用6平方的多芯铜线。 2018-06-22 14:18:54 -
142****3210 用普通钢筋不行,接触面太小而且容易烂掉。要用10公分直径的钢管或者5公分以上的角钢,垂直打入地下2.5米。
装好以后,只要按下漏电保护器试验按钮能跳闸就行了。 2018-06-22 14:18:44
-
答
-
问 自建房怎么做接地答
配电箱下往地下埋根钢筋就行了,钢筋连接配电箱上地线端子
全部3个回答 > -
答
1、不建议用户私自决定地面找平的厚度,一般用户都希望地暖系统占用层高越少越好,尽量减少对于室内空间的影响。但是如果地暖找平做的过薄的话,会影响整个地面的承重能力,如果摆放较重的家具有可能发生凹陷的情况。2、一般对于水地暖的找平厚度要求在3cm,首先水泥找平如果做的过薄的话会引起表面的开裂和风化,特别是在夏季,这个情况发生的比较多。水泥找平完后的保养时间一般为一个星期,在夏季的时候需要浇水,不然水泥干燥过快会引起开裂。3、另外在地面做完水泥找平之后不要急于使用地暖,水泥没有干透的情况下加热会引起水泥的拱起和开裂,所以水泥找平完成后的一星期保养时间是必须要的。4、在水泥进场时用户可以查看水泥标号,如果标号过低的话就不适合铺设;在验收时用户可以携带水平尺,查看地面平整度是否合格。找平完第二天查看是否有水珠,如果没有的话证明是合格的,一般不建议在冬季做水泥找平,因为会延长整个装潢的时间,无法短时间内铺设地板。
全部3个回答 > -
答
你好,家庭安装地线,用镀锌钢管或者镀锌角铁,打入地下至少2米,接头做好防腐处理就可以了,镀锌的是不会生锈的。如果打一个点嫌少,可以多打几个,用镀锌扁铁进行连接。接地点用导线引入到用户配电箱接地端子上,家用电器外壳接地线连到配电箱接地端子上。接头连接要牢固可靠。
全部5个回答 > -
答
建房时首先要做接地体,有2种安装方法,其一是垂直敷设,用钢管垂直打入地下的深度不应小于2米,一般为用3根,相距3米,然后把他们焊接起来。其二是水平敷设,埋设深度不应小于0.7米。而且,接地体应镀锌或镀铜,严禁涂漆。在就是在屋顶的4周和房屋突出的地方用10的圆钢用相隔1米的支架固定住,高20公分,然后和接地体焊接起来。地线做好后,一般接地电阻应小于4欧姆。如果家里要用接地线。就用10mm的铜线和接地体接在一起。
全部3个回答 >