三十多层的小区,二次供水大多是**低三区供水,每套设备担任不同的分区,为确保高峰期用水正常,大多选用箱式的无负压供水设备系列产品,防止高峰期自来水管网水源供不应求而呈现断水、停水,设备的放置楼层一般是地下室或是泵房
全部3个回答 >30多层的楼自来水要经过几次加压
141****4901 | 2018-07-05 14:36:51
已输入 0 字
已有5个回答
-
145****8916 按合理设计应该分段二次供水,如果是一次加压,低层压力就会很高(可以进行减压处理),而且对于设备来说用电量也比较大!
如果在条件允许的情况都会选择分段供水,如果泵房面积很小,只能放下一套设备那就看情况了! 2018-07-05 14:39:17 -
152****4676 (标准大气压下)需要经过10次加压。
因为一个标准大气压能够支持10.336m水柱(即76cmHg柱),所以每10m需要进行加压,也就是应该每隔3层进行加压。
加压设备应该分布在
4、7、10、13、16、19、22、25、28、31层,也就是(1+3n)。 2018-07-05 14:38:39 -
132****3508 在城市发展的当下,一般市政管网来水只能达到6层,超过6层的高度都会采用二次供水设备进行二次供水 2018-07-05 14:38:07
-
146****1306 33楼高层建筑的二次加压供水设备一般设在地下室或地面上独立的设备房内。一栋30多层的高层建筑,一般需要3-4套增压供水设备。
一般情况下,高层供水分三个供水区域,分别为:低区、中区、高区。每个区域都有一套完整的二次供水设备。分区过后不仅能保护低区用户用水安全,还能保证高层用户能正常用水,不会出现水压不足等问题。合理的确定供水系统的竖向分区,是进行高层建筑供水系统设计的前提。 2018-07-05 14:37:58 -
132****7073 30层的高楼,一般自5层以上就开始二次加压供水了,或者是变频供水,或者是楼顶水箱重力供水,每层的水压,一般都是不超过0.35Mpa,不低于0.1Mpa。 2018-07-05 14:37:22
加入交流
相关问题
-
答
-
答
城市管网供水的压力一般能提供七层及以下住宅正常用水,八层及以上的高层住宅需要将城市管网供水通过二次加压后再供给小区居民使用,也称为二次供水。如果是超高层建筑,一般是从5楼开始进行高层分区供水
全部3个回答 > -
答
高层楼房水压增压泵设在第几层并不是固定的。这是给排水的设计工作。根据你的楼高,你的泵的选用、以及你的水泵供水方式决定的。
全部3个回答 > -
答
1、有在中间的,现在多在地下室,而且采用的是无负压供水。 而无负压供水设备是一种理想的节能供水设备,它是一种能直接与自来水管网连接,对自来水管网不会产生任何副作用的二次给水设备,在市政管网压力的基础上直接叠压供水,节约能源,并且还具有全封闭、无污染、占地量小、安装快捷、运行可靠、维护方便等诸多优点。2、高层自来水需要二次加压的,通常的压力在0.3-0.5兆帕,也就是3-5公斤压力。这要看你住几层,层高决定压力。如果压力偏高装一个减压阀就可以解决。3、自来水管道增压泵又称管道增压泵等,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水,可以串接在市区政管网上给用户进行二次加压,以达到水压偏低的问题。增压泵安装很方便。
全部3个回答 > -
答
直接和物业公司协商,如果没有结果直接找相关部门投诉
全部9个回答 >