6层楼没有必要装的, 除非是非常高档的小区, 那也是建造的时候就会统一安装 要是巧设名目安装的话 肯定有所图谋
全部6个回答 >6层住宅需要做自动报警吗
147****4404 | 2018-06-28 10:19:41-
147****1155 每层面积1000平米,很宽阔,容易疏散,宿舍也没有易发生火灾的隐患。故不需要安装自动报警系统 2018-06-28 10:20:43
-
136****4377 <<建规>>11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房;3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;4 任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;5 图书、文物珍藏库,每座藏书超过100 万册的图书馆,重要的档案馆;6 地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;7 特等、甲等剧院或座位数超过1500 个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000 个的会堂或礼堂,座位数超过3000 个的体育馆;8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;9 建筑面积大于500m2 的地下、半地下商店;10 设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;11 净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内。<<火规>>火灾自动报警系统保护对象分级 表3.1.1................................二级建筑高度不超过100M的高层民用建筑二类建筑建筑高度不超过24m的民用建筑1.设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公室、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所;2.市、县级的邮政楼、广播电视楼、电力调度楼、防灾指挥调度楼;3.中型以下的影剧院;4.高级住宅;5.图书馆、书库、档案楼 2018-06-28 10:20:31
-
152****8787 纯住宅可以不设!见高层民用建筑设计防火规范9.4 9.4 火灾自动报警系统、火灾应急广播和消防控制室9.4.1 建筑高度超过1OOm的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:9.4.2.1 病房楼的病房、贵重医疗设备室、病历档案室、品库。9.4.2.2 高级旅馆的客房和公共活动用房。9.4.2.3 商业楼、商住楼的营业厅,展览楼的展览厅。9.4.2.4 电信楼、邮政楼的重要机房和重要房间。9.4.2.5 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。9.4.2.6 广播电视楼的演播室、播音室、录音室、节目播出技术用房、道具布景。9.4.2.7 电力调度楼、防灾指挥调度楼等的微波机房、计算机房、控制机房、动力机房。9.4.2.8 图书馆的阅览室、办公室、书库。9.4.2.9 档案楼的档案库、阅览室、办公室。9.4.2.10 办公楼的办公室、会议室、档案室。9.4.2.11 走道、门厅、可燃物品库房、空调机房、配电室、自备发电机房。9.4.2.12 净高超过2.60m且可燃物较多的技术夹层。9.4.2.13 贵重设备间和火灾危险性较大的房间。9.4.2.14 经常有人停留或可燃物较多的地下室。9.4.2.15 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。9.4.3 二类高层建筑的下列部位应设火灾自动报警系统:9.4.3.1 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。9.4.3.2 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。9.4.3.3 面积大于50m2的可燃物品库房。9.4.3.4 面积大于500m2的营业厅。9.4.3.5 经常有人停留或可燃物较多的地下室。9.4.3.6 性质重要或有贵重物品的房间。 2018-06-28 10:20:20
-
131****5347 建筑高度大于100m的住宅建筑,应设火灾自动报警系统;建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器;
建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统,当设置需要联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统;
高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。以上内容由和远智能小编整理。 2018-06-28 10:19:57
-
答
-
答
超过3层的楼,采光已经不是什么大问题了,正常高层的楼间距设计足够采光,否则管理部门也批不下来手续。但是50m楼距楼距有些局促了。如果是我我选高的,“远望能知风浪小,凌空乃觉海波平”。住进去后心情会觉得更好些。我住在海边的高层里,每次看海景都有不一样的心情。如果价格差距不太大,就选高的吧!
全部3个回答 > -
答
正常情况之下是7楼以上才需要进行二次供水的,通常1~6层可以直接采用市政直接供水,当然也有一些地区因为水压不足,所以需要进行二次加压,这个要根据实际情况来看。正常情况之下市政水压在0.15~0.35MPa,针对于6层按照相关的规定是要满足28M服务水头。如果自身的水压不够,需要进行二次供水的话,在设计时要由专业的人士进行设计,以免影响到水质和水压。每年不少于两次对二次供水设施进行清洗消毒,并取得具有水质检测资质机构开具的水质检测报告。二次供水方式所谓的二次供水指的就是单位或者是个人利用加压设施,把市政供水储存加压之后,再供用户进行使用,所以在进行二次供水之前,一定要先取得二次供水设施合格证。1、直接提供供水设备,相关的水池水箱需要和市政管网相连接,这样就能够直接加压使用,但这种方式不太节能。2、变频控制柜控制深井泵来进行二次供水。3、目前还有一种是智能化的泵站与市政管网叠压同事还与水箱对接,可以调整水压满足在高峰时期的用水需求。
-
答
1、紧急按钮开关是在紧急情况下,需要帮助时触动的开关。它是用来控制2次线路的总开关。2、按钮,是一种常用的控制电器元件,常用来接通或断开‘控制电路’(其中电流很小),从而达到控制电动机或其他电气设备运行目的的一种开关。常见的按钮主要用作急停按钮,启动按钮,停止按钮,组合按钮(键盘),点动按钮,复位按钮。
全部5个回答 > -
答
第一,买房子**先看的应该是采光和通风情况,如果房子里面光线不好会很容易影响一个人心情 第二,是靠在路边,可以在阳台上种一些花和草之类的植物,也可以观到路边的景色 第三,电梯不会拥挤 选楼层的话**好是15楼以上的**好,一般都有9-13楼是空气灰尘污染层,因为很多人都买层以上,但也不要是顶楼,那样夏天就会很热;具体栋数可以看楼盘的景观如何分布的,你可以根据自己的思路去买,我们说的仅供参考,因为我们也没有看房子的具体结构,所以你自己还是要拿好把握。
全部4个回答 >