你好,很高兴为你解答,单模的浪涌保护器进线处接相线,出线处接N线。三模的浪涌保护器进线处接A、B、C相,出线处接PE线。
住宅建筑浪涌保护器的安装在什么位置
152****5745 | 2018-06-27 03:08:36
已输入 0 字
已有3个回答
-
138****6614 浪涌保护器的如何选型和安装在什么位置上,这些都决定了我们的浪涌保护器能否有效的防过电压保护,下面我们就以浪涌保护器为例来描述我们应该如何选型和如何安装的问题。如何选择浪涌保护器:
1、IEC61312、61643、GB50057-94和VDE0100是选择浪涌保护器的选型标准,为了使过电压达到**低而且对电源电路设备无危害,我们需要严格的分级防雷保护。
2、在电源防雷的选型中,我们要严格根据使用浪涌保护器的电网环境的而定,比如说TN、TT等电网制式就是电网的良好环境。
3、B类浪涌保护器在使用于低压配电电路中时,我们需要安装在第一级的浪涌保护器的电源电路的交界面区。这样可以避免遭受雷击或者是感应雷时而引起的传导型浪涌过电压保护而给设备带来的危害。
特别注意事项:1、为了不使持续的短路而是设备损坏,我们需要不让浪涌保护器过载,所以我们建议需要把安装一个保险丝或者空开在浪涌保护器的前端位置;
2、当无人监测浪涌保护器的使用状态时,我们建议在安装浪涌保护器而无人监测的场合安装带有远程显示的过电压保护器。 2018-06-27 03:09:18 -
131****5453 都是可以的,不论是安装与其它断路器的前面还是安装与其它断路器的后面,只要接线正确就可以。 2018-06-27 03:09:13
-
153****8505 1、什么叫防雷分区?
根据IEC61312-1防雷分区的定义:
雷电保护区LPZ0A(0A区)
该区内的各物体都可能遭受直接雷击,同时在该区内雷电产生的电磁场能自由传播,没有衰减。
雷电保护区LPZ0B(0B区)
该区内的各物体在接闪器保护范围内,不会遭受直接雷击,但该区内的雷电电磁场因没有屏蔽装置,雷电产生 的电磁场也能自由传播,没有衰减。
雷电保护区LPZ1(1区)
该区内的各个物体因在建筑内,不会遭受直接雷击,流经各导体的电流比LPZ0B区更小,本区内的雷电电磁场可能衰减(雷电电磁场与LPZ0A、LPZ0B区可能不一致),这取决于屏蔽措施。
后续防雷区LPZ2(2区等)
当需要进一步减小雷电流和电磁场时,应引入后续防雷区,并按照需要保护的系统所要求的环境选择后续防雷区的要求条件。
区间不同级别防雷器的安装位置区 别B级C级D级可否遭受直接雷击没有衰减0A区 可能遭受直接雷击没有衰减0B区 不会遭受直接雷击浪涌防雷器1区0区与1区之间的交界和处 不会遭受直接雷击有衰减2区等 1区与2区之间的交界处重要设备前端不会遭受直接雷击进一步衰减
2 、什么防雷的分级保护?
IEC 61312定义了防雷的保护分区,根据保护分区的要求需要在每个分区的交界处,安装相对应的防雷器,在LPZ0B区与LPZ1我的交界处安装B级(即第一级)防雷器,在LPZ1区与LPZ2区的交界处安装C级(即第二级)防雷器,在LPZ2区内的设备前端安装D级(即第三级)防雷器。其工作原理为利用分级的防雷器,层层泄放雷电感应的能量,逐级减低浪涌电压,从而保护用户端设备。
根据VDE 0675对B、C、D三级防雷器保护水平的要求防雷器保护水平防雷器安装等级B级电源防雷器<4KVIC级电源防雷器<2.5KVIID级电源防雷器<1.5KVIII
也就是说B级浪涌安装在AB区 C级安装在1区 D级安装在2区 2018-06-27 03:09:07
加入交流
相关问题
-
答
-
答
去门店看过,他们有提供上门服务的,难不难的问题不用自己处理。主要是铝包木挺不错的,门店的人给我介绍了百利玛的,说有硅密封胶条,隔音效果很好。
全部6个回答 > -
答
一般是安装在室内的,安装位置一般在进户门旁边!现在的漏电保护器和空气开关的分线盒都已经经过接地保护的了,安装在家里是没问题的!
-
答
空气开关有短路保护、过载保护漏电保护器具有空气开关的全部功能以外,还有漏电保护,是空气开关功能的延伸,多用在家居生活用电以及人容易接触到的用电场合。
-
答
空气开关和漏电保护器作用都是起到保护安全的作用,具体的是空气开关主要用作是避免引起火灾,漏电保护器,是保护人身安全。空气开关是配到强力电流会自动关闭,起到断电的效果,避免引起短路造成火灾;漏气保护器,原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。