要看那房子的给水设计。。。一般的,现在普通民宅都有两道给水供应系统。。。比如:一栋7层楼的房子,一到三层是靠底下的水压上去,四到七层就是靠建在屋顶上的水箱从上面放水到别人家里(大水泵抽到水箱里去的),根本就没有水压不够的现象。。。(这是朋友告诉我的,呵呵)
全部3个回答 >高层送水压力怎么调
151****8267 | 2018-06-26 22:39:50-
138****6243 一个高于百米的楼,那就成为高层建筑了!Ps:高层建筑:10层以上的住宅建筑和超过24m的其他民用建筑 高层建筑供水要求的供水压力大,不能靠城镇供水管网的压力供水,需要自设增压系统供水,由于高层建筑上下高差大,为了避免下层的水压过大,用水的时候出流速度高,产生噪音和喷溅,而上层会形成压力不足,甚至产生负压抽吸现象,所以高层建筑常常沿垂直方向实行分区供水,减少每区间的压力差。
高层建筑供水方式可以分:重力式供水和压力式供水 重力式供水分为:分区串联给水方式,分区并联多管给水方式,分区单管给水方式 压力式供水分为:气压给水方式,水泵直接给水方式(又分为变频调速泵给水方式,多泵并联给水方式,水泵减压给水方式) 假设百米的楼垂直方向从下往上分为三个区:Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 采用分区串联给水方式:每一个分区设一个高位水箱和水泵,Ⅰ区的水泵从底层的贮水池抽水到Ⅰ的高位水箱,Ⅱ区的水泵在从Ⅰ区的高位水箱抽水到Ⅱ区的高位水箱,Ⅲ区的水泵在从Ⅱ区的高位水箱抽水到Ⅲ区的高位水箱。
各个分区的用水都是由相应的高位水箱提供。 采用分区并联多管给水方式:每一个分区的水泵都集中在底层,都直接从贮水池抽水到各自的分区水箱。 变频调速泵给水方式:每一个分区直接选用变频调速泵,各区自行供水(不像重力式供水,要经过水箱,这种方式直接是给水到各个分区的用水终端) 2018-06-26 22:52:19 -
137****8094 1、高楼住宅区水压不足的原因:
高楼大厦一般水压不足是因楼层太高,自来水供不上去,除此之外,还可能是因为用水高峰期水量不足的原因、或者供水设备的问题;高层建筑(尤其是住宅、宾馆等)用水与其它用水相比,特点是用水不均匀,时变化系数在2.5以上 。建筑用水的时间比较集中,一般发生在一日三餐或某些特定的时间段,尤其在早上,是用水的高峰,用水量需求大且比较集中,约占全天用水量的15%---20%,而用水时间几乎集中在30分钟内。
高层建筑因其服务设施的更新和服务水准的提高,对高层建筑供水也提出了更高的要求:一是供水不间断。一天24小时,无论何时,都要保证有水。二是压力要保证。尤其在用水高峰时,保证人人都能用上水。
2、高楼住宅水压不足解决办法:
根据松洋的业务经验,高层建筑供水的现状是普遍采取二次加压的方法满足高层用水。根据建筑物的高度,采取分区供水( 低区、高区或低区、中区、高区)的方法。低区可以充分利用市政管网压力来满足低区用户用水,不需要二次加压,而中、高区则必须通过二次加压装置才能保证用水。
比较常见的高层二次供水设备有全自动无负压供水设备、变频恒压供水设备、箱式无负压供水设备等三种类型。详情可以百度松洋电气官网。 2018-06-26 22:50:23 -
158****4798 几个办法,可以依据实际情况选择一种适合自己的解决方法:
1)增加增压水泵,在水管入户的位置,或者在水槽下面安装增压水泵,就可以解决水压小的问题。
2)更换入户主水管,将入户主水管更换成口径大的水管,一般以6分管为好。 2018-06-26 22:48:39 -
155****1784 1、检查电线接线是否正确,牢固;
2、点动一下,看看转向是否正确;
3、打开一个放水阀,启动水泵,慢慢地开启水泵出口阀门至全开,观察进口和出口的压力表数值是否在设计规定的范围之内;
4、复核水泵的电流知否在正常范围之内;
5、检查水泵是否有异常振动。
增压泵供水压力不足的原因可能有:
1、进水口阻塞(管径、阀门,异物等等);
2、水泵扬程选择没有符合管道特性;
3、电机接线不对;
4、供电电压过低;
5、压力表精度低; 2018-06-26 22:46:32 -
147****8831 这个问题应该是施加多大的压强的问题,极限压强是P=pgh,即水的密度乘以当地的重力加速度,再乘以送水高度。不过实际比这个大
2018-06-26 22:42:01
-
答
-
答
解决方法:更换大管径水管或者加载增压装置出现这种水流细小的情况可能有二个方面的原因:一是供水管道管径过细,水管安装前,没有设计好**大需水量和**大供水量之间的关系。如果是这个原因,就需要更换大管径供水管线。二是供水水压不够,一般这种小高层安装一个增压泵或者其它加压装置,就可以满足正常的用水需求了。
全部3个回答 > -
答
可以的,无负压供水设备是二种装市政管网的自来水加压到高层每个用水点的增压装置(即 市政自来水--无负压供水设备--用户)。无负压供水设备是中赢供水集团于2010年研发的一款新型供水设备,它与自来水管道直接串联,叠加自来水已有压力,使设备更加节能。
全部3个回答 > -
答
怎么会爆裂呢?按照一般常规设计,高层建筑采用分区供水,每个分区**大用水压力不超过35米,而一般塑料管的额定压力有160米,钢塑管能承受的压力就更大了,所以理论上,生活用水的水管是不会爆裂的,现在高层住宅一般都30层以下(100米以下,超过一百米,技术会要求很高),正常情况是不会爆裂的,如果发生爆裂情况,估计有两方面的原因,1、用的是劣质管材,压力根本达不到要求;2、安装出现严重问题,导致管道接口渗漏。你说的问题太笼统,很难具体问题具体分析。
全部6个回答 > -
答
各楼层优缺点分析底层:方便易返潮好:**底层,一般适合有老人的家庭居住,出行便利,如果一层带个花园就更加好了。坏:通风和采光都不算好,底层视野较为压抑,且容易泛潮。2-5层:比较适合家有老小的家庭好:这些楼层总体属于中低层,夏天温度比高层低。即使电梯出现故障,出行还算得上方便,适合家有老小的家庭。在特殊情况也可以迅速逃出楼栋。坏:在高层建筑中,2-5层的采光和通风较差,视野仅优于底层,可能需要日间开灯弥补光线不足。6-7层:风景较好但总体视野一般好:这个楼层看得到风景,但视野一般。坏:仍然属于中低楼层,而且汽车和柏油马路会使空气中饱含甲醛、一氧化碳、氮的含量增加,选择低层楼时,至少远离主干道200米才算安全。8-11层:触及三分之一处在33层的**优楼层区间中,8-11层算是次优楼层。高度比较适宜,光照、空气流通等比上不足,比下有余,即使遇到停电等突发状况,爬楼梯也在可接受范围之内。12-23层:中间**优楼层,单价**高好:12-23层位于绝对中间层,光线不易被遮挡,室内通风采光较好,可以享受良好的视野。如果在北方,冬天供暖后,由于暖气上行,这些楼层也比较暖和。坏:这些楼层属于中高层,对于品质一般的楼盘来说,电梯保养不好会影响中高层出行。24至31层:不适合心血管等疾病患者居住好:这些楼层已经不用担心采光和通风、噪音、蚊虫问题了。坏:注意水压和电梯问题。久居高楼对儿童的生长发育也非常不利,可能会导致他们不爱活动、性格封闭等。32层:次顶层颇受年轻人喜欢好:风光视野独好,还不用忍受顶层的风吹日晒和渗水问题。坏:与24-31层基本一致。33层:顶层**清净好:风光好,价格便宜,**清净的楼层。坏:顶层漏雨问题严重,夏天温度较高,能源消耗更大。PS:楼层的分布在住宅建筑中,一般总楼层在1-3层之间为低层,总楼层在4-6层之间为多层;总楼层在7-9层之间为中高层层;总楼层在10层以上称为高层。shqianyy
全部3个回答 >