是都要做接地处理的。根据有关规范要求,电源进线应采用三相五线制(ABC三相及零线和地线,此接地为变压器的中性点直接接地,且在入户处应做重复接地。重复接地极埋深不小于0.6m)在配电箱中,地线从一个接地铜排上引入各室,是不走开关的。一般商品房由施工队做好接地装置。一般插座都是三根线,左零右火上接地,进入家庭各室的单相电源线也由3根组成,即火线、零线、地线。防雷上,接地是为了快速泄流。外部防直击防护要求快速接闪,就近接地,而内部防雷主要考虑的就是等电位问题。用电上,接地是一种安全措施,以能实现保护电器及人员安全为目的。这个目的主要经由相线的保护装置来实现,当电线或者电器绝缘破损、碰壳等用电安全隐患发生时,相线经由地线构成回路,而这个接地短路电流过大,足够促使相线的保护装置(如空开)动作从而切断电源,以实现保护设备及人员安全。当然我们家庭里有些电器是不用专门接地的,如两孔插座的电器,一般来说,这种电器要嘛电压等级低(如充电器),要嘛本身具有用电安全措施(如电热毯)。
全部3个回答 >商品房有地线吗
144****3937 | 2018-06-14 11:29:30-
152****7900 商品房都是独立的接地系统,接地线和电源线通过管道一起引入到用户。 2018-06-14 11:30:48
-
141****0783 是都要做接地处理的。 2018-06-14 11:30:17
-
141****4304 需要有地线的。
商品房通常采用TN系统供电,进户是有一根保护零线的,这根保护零线是和变压器中性点相连接的或者和总工作零线相连。安全等级比TT系统采用的接地保护要高很多。 2018-06-14 11:29:51
-
问 商品房有接地线吗答
-
答
需要有地线的。商品房通常采用TN系统供电,进户是有一根保护零线的,这根保护零线是和变压器中性点相连接的或者和总工作零线相连。安全等级比TT系统采用的接地保护要高很多。标准的楼房接地一般采用综合接地(防雷接地与设备接地共用接地装置),要求接地电阻值小于1欧姆。其做法是利用土建结构地梁钢筋(没有时采用-40*4热镀锌扁钢间距10*10网格人工敷设)及桩筋作接地体,并采用φ10以上圆钢跨接焊通后成整体后与防雷引下线(根据设计要求选用的柱主筋,土建柱主筋d≥16时2根、d<16时4根)跨接焊通,且防雷引下线与均压环(利用土建外圈梁钢筋2根)跨接焊通后与屋面避雷带跨接焊通,形成一个闭合的防雷整体,所有跨接线均采用φ10圆钢,三面施焊,搭接倍数按规范规定。如果是高层建筑的话,30米以上的金属门窗及金属物体都需与防雷综合体相连接。至于卫生间等电位可与就近柱相连接就行。现在的楼房都应该做,因为开发商在报建时同时要报防雷办批准方案,一般地方防雷办的要求比建筑规范要求高多了。接地体不全是-40*4接地板。接地体分人工辅助接地和利用土建结构钢筋作为接地体,具体材质有角钢、钢板、铜板、圆钢、扁钢等。接地阻值的大小主要与土壤的电阻率有关,根据当地的土质及是否为雷击区,根据设计规范确定,即按照施工图纸进行施工。
全部3个回答 > -
答
