商品房通常采用TN系统供电,进户是有一根保护零线的,这根保护零线是和变压器中性点相连接的或者和总工作零线相连。安全等级比TT系统采用的接地保护要高很多。标准的楼房接地一般采用综合接地(防雷接地与设备接地共用接地装置),要求接地电阻值小于1欧姆。其做法是利用土建结构地梁钢筋(没有时采用-40*4热镀锌扁钢间距10*10网格人工敷设)及桩筋作接地体,并采用φ10以上圆钢跨接焊通后成整体后与防雷引下线(根据设计要求选用的柱主筋,土建柱主筋d≥16时2根、d<16时4根)跨接焊通,且防雷引下线与均压环(利用土建外圈梁钢筋2根)跨接焊通后与屋面避雷带跨接焊通,形成一个闭合的防雷整体,所有跨接线均采用φ10圆钢,三面施焊,搭接倍数按规范规定。如果是高层建筑的话,30米以上的金属门窗及金属物体都需与防雷综合体相连接。至于卫生间等电位可与就近柱相连接就行。现在的楼房都应该做,因为开发商在报建时同时要报防雷办批准方案,一般地方防雷办的要求比建筑规范要求高多了。接地体不全是-40*4接地板。接地体分人工辅助接地和利用土建结构钢筋作为接地体,具体材质有角钢、钢板、铜板、圆钢、扁钢等。接地阻值的大小主要与土壤的电阻率有关,根据当地的土质及是否为雷击区,根据设计规范确定,即按照施工图纸进行施工。
全部3个回答 >商品房怎样按地线
151****2911 | 2018-07-04 17:28:42-
131****3680 标准的楼房接地一般采用综合接地(防雷接地与设备接地共用接地装置),要求接地电阻值小于1欧姆。 2018-07-04 17:30:21 -
132****3532 可以用直径不小于35mm,长度不小于1.5m的钢管制成,管上应至少钻20个直径小于5mm的透孔,并垂直全部埋入底板,也可用直径不小于22mm,长度为1m的2根钢管制成,每根管上钻10个直径不小于5mm的透孔,2根钢管相距不得小于5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不得小于0.75m。其接地电阻值不得超过2Ω。 2018-07-04 17:30:05
-
137****8673 商品房安装地线,一般不要把接地线接到防雷接地上,不安全,也不符合规范要求。或者可以找到建筑物内的钢筋,接上一根铜线引出,接到插座里,**好和铁的地漏水管等都良好的连接。配个质量好的漏电保护器。 2018-07-04 17:29:40
-
145****7822 我家新建的房子是五层,下面四层都是用来出租给流动人口的,四楼以下住了三十二个人。为了安全,我特意的检查了一下电源线,打开电表箱,我发现楼上的地线总线接到一楼电表箱就没有接到地下了,一楼电表箱没有任何可以接地电源线。在使用过程中,如电线锅等电器使用过程,出现了几次漏电保护器跳闸的现象。我发现地线没有接地后问水电工,他说有漏电保护器跳闸的现象就说明地线已经安全接地了,并且坚持说电表箱已经接地线了,我现在是疑惑重重的,不知道如何办,因为我没有基本的用电常识。 现在我有几个疑问需要各位老师的详细解答:
1、地线在家庭使用中的作用有哪些?
2、如何自己检测地线是否安全接地,请专业的人员如何检测地线是否安全接地,接地的效果如何判断出来?
3、我想请修 2018-07-04 17:29:25
-
答
-
问 商品房有地线吗答
商品房都是独立的接地系统,接地线和电源线通过管道一起引入到用户。
全部3个回答 > -
答
商品房通常采用TN系统供电,进户是有一根保护零线的,这根保护零线是和变压器中性点相连接的或者和总工作零线相连。安全等级比TT系统采用的接地保护要高很多。
全部4个回答 > -
问 商品房怎么接地线答
楼房地线都应该接到接地桩上,这样才能保证接地线的可靠性。一般楼房在会预埋接地桩,不管是商品房还是自建房,引入的电源线不是220V(两线的)及时380V(四线的),不会有地线因为,为了保证用电安全,必须要有单独的接地桩,商品房的接地桩根据图纸进行敷设的,自建房的可以用直径20~25mm的镀锌钢管(2.5米长)打入原始地面以下0.8~1.0米左右,然后再用直径为8mm的圆钢引到配电箱附近,也可以用4平方毫米以上的包塑铜线引到配电箱附近,再跟各分路通过接地排连接。
全部3个回答 > -
问 商品房有接地线吗答
是都要做接地处理的。根据有关规范要求,电源进线应采用三相五线制(ABC三相及零线和地线,此接地为变压器的中性点直接接地,且在入户处应做重复接地。重复接地极埋深不小于0.6m)在配电箱中,地线从一个接地铜排上引入各室,是不走开关的。一般商品房由施工队做好接地装置。一般插座都是三根线,左零右火上接地,进入家庭各室的单相电源线也由3根组成,即火线、零线、地线。防雷上,接地是为了快速泄流。外部防直击防护要求快速接闪,就近接地,而内部防雷主要考虑的就是等电位问题。用电上,接地是一种安全措施,以能实现保护电器及人员安全为目的。这个目的主要经由相线的保护装置来实现,当电线或者电器绝缘破损、碰壳等用电安全隐患发生时,相线经由地线构成回路,而这个接地短路电流过大,足够促使相线的保护装置(如空开)动作从而切断电源,以实现保护设备及人员安全。当然我们家庭里有些电器是不用专门接地的,如两孔插座的电器,一般来说,这种电器要嘛电压等级低(如充电器),要嘛本身具有用电安全措施(如电热毯)。