均压环一般在一层就开始设置,也就是说在1、4、7、10都需要设置均压环,所谓的均压环是指高层建筑为了防止雷击而射击的水平避雷带,按照国家的相关规定,需要每隔6米设置一均压环,所以有设计要求的按照设计要求执行,没有设计要求的从地平面开始,30米以上就需要设置均压环,安装之后不仅能够使得雷击电流迅速分散,而且能够使整个建筑物形成法拉利笼起到保护的作用。选择楼层的原则:1、学会根据住宅类型选择楼层6层左右的多层洋房,可以考虑购买3层或4层的楼层,无论是彩光和通风效果都比较理想,如果是小高层的住宅,最好选择2/3高度左右的楼层,18层以上的高层住宅选择中间或中间偏下一点的楼层。2、不要太过在意楼层数字寓意还是要从科学的角度去选择适合自己的楼层,而不是所谓数字寓意好的楼层。3、避开一些应当避开的楼层尽可能的避开顶层、底层、设备层、腰线层等特殊楼层。
没有设均压环的楼层门窗怎么接地
154****5031 | 2019-09-16 11:21:22
已输入 0 字
已有3个回答
-
136****8546 非均压环层门窗接地可以利用窗上梁的水平钢筋连接至**近的引下线上,并将连接筋中的相接处加于规范要求焊接,计算时按实际利用的水平钢筋长度按户内接地母线子目计取[但不计取主材],其窗的引出处和水平筋与引下线连接处按接地跨接线计取。 2019-09-16 11:23:36
-
142****7866 均压环都是隔层设置的,从均压环的设置层分别上、下引到相邻的层。 2019-09-16 11:23:33
-
141****3732 钢筋直径大于12mm小于16mm时要取4根钢筋做引下线,大于或等于16mm时取2根。 2019-09-16 11:23:29
加入交流
相关问题
-
答
-
答
高层建筑的均压环设置,按设计文件的要求。就个人观点,我认为:高层建筑有必要每层焊接均压环理由: 1、每层焊接均压环,有利于卫生间局部等电位的连接。 2、现在异常气候越来越平凡,雷暴天气越来越多。 3、方便施工人员施工,每层都做,不宜出错。
全部3个回答 > -
问 高楼门窗要接地吗答
要根据各地区的预计雷击次数先确定防雷等级,为了防止侧击雷,需要对高层建筑做均压环和外墙门窗、栏杆的防雷接地,一级防雷超过30米以上部分做接地,二级防雷超过45米以上部分做接地,三级防雷超过60米以上部分做接地,上海地区一般在30或45米以上做防雷接地
全部3个回答 > -
问 高楼门窗要接地吗答
首先,你得确定你那建筑的防雷等级是二类防雷等级的建筑物的话,高度超过45m的钢筋混凝土结构,钢结构建筑物,要采取防侧击和等电位的保护措施:1.钢构架和钢筋混凝土的的钢筋应该互相连接2.应该利用钢柱或柱子钢筋做防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应每3层连成闭合回路,并和防雷装置引下线连接。3.应将45m及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置连接4.竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。是三类防雷等级的建筑物的话,高度超过60m的钢筋混凝土结构,钢结构建筑物,要采取防侧击和等电位的保护措施:124条与二类一样3.应将60及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置连接
全部5个回答 > -
答
如果你的房子是框架结构,那就可以在墙壁内找出立柱钢筋,焊接出一根引出线,就可以做为接地线使用。
全部3个回答 >
买房交流
3026
人正在讨论北京楼市
北京买房交流(315)