在《民用建筑设计通则 GB 50352-2005》 中有要求。楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m,梯段净高不宜小于2.20m。注:梯段净高为自踏步前缘(包括**低和**高一级踏步前缘线以外0.30m范围内)量至上方突出物下缘间的垂直高度。通则中楼梯的其他要求:1、 楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。2 、墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流为0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体的摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。3 、梯段改变方向时,扶手转向端处的平台**小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。4 、每个梯段的踏步不应超过18级,亦不应少于3级。5 、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m,梯段净高不宜小于2.20m。注:梯段净高为自踏步前缘(包括**低和**高一级踏步前缘线以外0.30m范围内)量至上方突出物下缘间的垂直高度。6 、楼梯应至少于一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四股人流时宜加设中间扶手。7 、室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.50m时,其高度不应小于1.05m。8 、踏步应采取防滑措施。9 、托儿所、幼儿园、中**及少年儿童专用活动场所的楼梯,梯井净宽大于0.20m时,必须采取防止少年儿童攀滑的措施,楼梯栏杆应采取不易攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。
全部4个回答 >楼梯梯段净高怎么算才好?作用都有哪些呢?
141****7046 | 2019-09-07 14:07:43-
151****2252 梯段宽度是指墙轴线到梯井的距离,也就是楼梯轴线宽度减去梯井宽度的一半。梯段净宽度是指墙体外皮到梯井的距离,梯段净高是指楼梯踏步到上板顶的垂直高度
2019-09-07 14:07:59 -
144****5112 没有太理解你想问的意图 如果是问楼梯踏步的高度 一般为高度150mm 宽度250mm
如果是问楼梯斜跑的这个净高度 这是根据现场的实际情况来定多的 没有具体的规定
2019-09-07 14:07:54 -
157****8028 先按规范限制选择踏步宽b、和踏步高,层高÷踏步高=步数,取整数N,再层高÷N=踏步高h;
踏步宽b×(n-1)=总梯段长,把总梯段长分为两个梯段。
住宅踏步宽250-280选整数,踏步高150~165
公共踏步宽300-350选整数,踏步高150左右
b和h限制见民用建筑设计通则。 2019-09-07 14:07:51
-
答
-
答
一、平法制图规则中根据梁的不同力学形式将梁定义为以下几种类别: 1、框架梁(kl):框架结构中以框架柱为支座的梁(03g101-1); 2、屋面框架梁(wkl):顶层的框架梁(03g101-1); 3、框支梁(kzl):转换层框支柱上的梁(03g101-1); 4、非框架梁(l):有梁板结构中以框架梁为支座的梁(03g101-1); 5、井字梁(jzl):有梁板结构中,呈井字格状垂直排列且相互之间不为支座的梁(03g101-1); 6、地框梁(dkl):地下结构中与地基土接触的框架梁(06g101-6);7、基础连梁(jll):连接独立基础、条形基础、桩承台之间的连系梁(06g101-6);
全部3个回答 > -
答
第1步:计算分摊系数分摊系数=需要分摊的公用面积之和/各套内建筑面积之和=(总建筑面积之和一各套内建筑面积之和)/各户套内建筑面积之和。 第2步:各套房的公用分摊面积=分摊系数×各套内建筑面积。公摊建筑面积:1、多层商品住宅楼,须先求出整幢房屋和共有建筑面积分摊系数,再按幢内的各套内建筑面积比例分摊。2、多功能综合楼,须先求出整幢房屋和幢内不同功能区的共有建筑面积分摊系数,再按幢内各功能区内建筑面积比例分摊。共有建筑面积分摊计算的内容如有变化,应以建设部现行的有关文件规定为准。一般来讲分摊面积是整栋楼的公用面积,当然房屋楼体的墙壁也在里面,带电梯的房子公摊相对大点。公摊范围:1、各产权户的电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、配电室、设备间、公共门厅、过道、地下室、值班警卫室,以及为整幢建筑服务的共有房屋和管理房屋。2、套(单元)与公共建筑空间之间的分隔墙,以及外墙(包括山墙)墙体水平投影面积的一半。
全部4个回答 > -
答
1、一、楼梯平台净高尺度要求1.楼梯的坡度是指楼梯段的坡度 楼梯常见坡度范围为20o~45o,即1/2.75~1/1,其中30o左右较为通用。2.楼梯踏步尺寸 楼梯梯段是由若干踏步组成,每个踏步由踏面和踢面组成。 可按下列经验公式计算踏步尺寸2h+b=600~620mm。 或h+b=450mm 式中: h—踏步踢面高度 b—踏步踏面宽度 600~620mm表示一般人的步距 当踏步尺寸较小时,可以采取加做踏口或使踢面倾斜的方式加宽踏面。3.栏杆(或栏板)扶手高度 一般室内扶手高度取900mm,托幼建筑中扶手高度一般取600mm设扶手,顶层平台的水平安全栏杆扶手高度一般不宜小于1000mm,栏杆之间的水平距离不应大于120mm,室外楼梯扶手高度不小于1050mm。4.楼梯段的宽度 一般楼梯段需考虑同时至少通过两股人流通过。 根据人体尺度每股人流宽可考虑取550mm+(0~150mm)楼梯井的宽度一般取50~200mm。5.楼梯平台的宽度 楼梯平台宽度大于或至少等于楼梯段的宽度。 在实际楼梯设计中平台宽的确定还要具体情况具体分析。 6.楼梯的净空高度 楼梯的净空高度包括楼梯段的净高和平台过道处的净高。 在平台过道处应大于2m。 在楼梯段处应大于2.2m。在一双跑楼梯中,当首层平台下作通道不能满足2m的净高要求时,可以采取以下办法解决: 1)将底层第一梯段增长,形成级数不等的梯段。这种处理必须加大进深。 2)楼梯段长度不变,降低梯间底层的室内地面标高,这种处理,梯段构件统一,但是室内外地坪高差要满足使用要求。 3)将上述两种方法结合,即利用部分室内外高差,又做成不等跑梯段,满足楼梯净空要求,这种方法较常用。 4)底层用直跑楼梯,**二楼。这种处理楼梯段较长,需楼梯间也较长楼梯设计1.设计步骤 (1)确定楼梯的形式; (2)确定楼梯的适宜坡度,选择踏步高h,踏步宽b; (3)确定楼梯间的楼梯段宽度B; (4)确定踏步级数 ; (5)确定楼梯平台的宽度B’; (6)由初定的踏步宽b确定楼梯段的水平投影长度; (7)进行楼梯净空的计算; (8)绘制楼梯平面图及剖面图。 (1天前 )2、只有底层转台下必须是出入通道的梯间存在这个问题。梯梁下净空≧2000是强条,必须满足! 对于层高2800及3000的住宅楼,踏步高并未规定只许150mm;梯梁的截面高也是可以减为300甚至250的;底层层高加上室内外高差可设计成三不等跑段。建筑师合理安排上述因素,是容易满足规范要求的
全部3个回答 > -
答
公共建筑的楼梯段净高尺寸应≥2.20m。6.7 楼 梯6.7.1 楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。6.7.2 墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流为0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体的摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。6.7.3 梯段改变方向时,扶手转向端处的平台**小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。6.7.4 每个梯段的踏步不应超过18级,亦不应少于3级。6.7.5 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m,梯段净高不宜小于2.20m。注:梯段净高为自踏步前缘(包括**低和**高一级踏步前缘线以外0.30m范围内)量至上方突出物下缘间的垂直高度。6.7,6 楼梯应至少于一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四股人流时宜加设中间扶手。6.7.7 室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.50m时,其高度不应小于1.05m。6.7.8 踏步应采取防滑措施。6.7.9 托儿所、幼儿园、中**及少年儿童专用活动场所的楼梯,梯井净宽大于0.20m时,必须采取防止少年儿童攀滑的措施,楼梯栏杆应采取不易攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。6.7.10 楼梯踏步的高宽比应符合表6.7.10的规定。6.7.11 供老年人、残疾人使用及其他专用服务楼梯应符合专用建筑设计规范的规定。
全部3个回答 >