总建筑面积的计算需要查询《建筑工程建筑面积计算规则》,计算规则中规定了哪些构件该计算建筑面积,哪些构件不该计算建筑面积。
全部5个回答 >楼层建筑标高在哪里办理呢?谁能说说呢?
146****2056 | 2019-07-30 14:44:22-
134****4456 楼层标高就是建筑标高,它所表示的标高就是建筑装修完成后的楼面标高,也就是我们在使用中的楼地面标高,而结构标高就是钢筋混凝土楼板板顶的标高,是建筑标高减去楼地面厚度的标高,所谓楼地面厚度就是在钢筋混凝土楼板上铺设地砖或木地板所需的厚度。
2019-07-30 14:44:41 -
147****5091 1、轴线放样
结合工程实际,本工程主体结构拟采用“内控”的测量方法,采用外控进行检查复核。根据施工段的划分,采用激光经纬仪垂直引测各轴线控制点,传递至各层的控制点经闭合校测,满足要求后方可进行结构细部的分墨弹线工作,曲线部分采用矢高法进行施工放样,放好轴线后经报验复核形成“轴线抄测记录”备查。
2、高程竖向传递
(1)结构垂直度采用经纬仪投测控制,砌体每层垂直度控制采用线锤吊测,每层楼标高根据建筑标高控制点用钢尺从首层±0.000起始标高在电梯井或传送孔竖直量取至施工作业层。施工层抄平前先校测各高程控制点,当校差小于3mm,以其平均值引测该楼层的水平线,并用油漆标记,作为各楼层测出的施工标高。
(2)各施工操作层,抄测+0.50m相对楼板标高的水平线,作为各操作层的施工控制标高,抄测时,将水准仪安置在测点范围中心位置,精密定平,水平线标高允许误差为±3mm,符合要求后,方可使用。 2019-07-30 14:44:38 -
154****3439 建筑标高就是包含建筑做法后的地面标高,结构标高是指楼板结构层的标高。
比如钢筋混凝土楼板,没做砂浆找平、贴地板砖之前的混凝土表面标高,就是结构标高;做完之后**后的地面标高就是建筑标高。
标高只是某一位置相对参考点的高度,不是指哪到哪的距离。
至于楼层到地面,地面到天花,就根据图纸情况自己推算吧,你想要包含建筑地面做法那就用建筑标高方便,想要纯结构层到哪的距离,那就用结构标高方便。不管用哪个标高,只要自成体系搞清楚相对关系,都能算出距离,只是方便不方便的问题。 2019-07-30 14:44:33
-
答
-
答
1.根据总平面图,确定放线的方案2.选好仪器3.选好操作人员4.加强复检与监理,业主的复检5.不断纠编
全部3个回答 > -
答
高层建筑"三线"控制 轴线、标高、垂直度类似于建筑物的经络。对高层建筑来说,由于涉及面广,操作难度大,经常会发生位移或不准现象。"三线"的控制是高层建筑的一大难点。 3.1 垂直度的控制 (1)控制垂直度是保证高层建筑的质量基础,也是关键的环节之一。为了控制建筑大楼的垂直度,首先应根据大楼柱网布置情况,先将大楼四个边角柱的位置确定。在安装四个边角柱的模板时,沿柱外层上弹出厚度线,立模、加支撑,采用吊线的测定立柱的垂直度:在保证垂直度100%后,对准模板外边线加固支撑、浇筑混凝土。待四角柱拆模后,阿嚏各列柱以该四柱为基线,拉条钢线,控制正面的平整度和垂直度。 (2)过程中的垂直度控制,激光仪加重锤进行双重较验,这样更能增添垂直度的准确性,同时加上内、外双控使高层建筑的竖向投测误差能减小到**低限度。 3.2 轴线的控制 (1)轴线传递。高层建筑施工过程中,脚手架与施工层同步向上,导致从外围一些基准点无法引测。因此在±0.00 结构施工复核轴线无误后,以-层楼面为基准在**长纵横向预埋多块200*200*8mm 钢板,在钢板上标出控制轴线或主轴线控制点:二层及以上施工时,以一层楼面为基准在每层楼面相应位置留设 200*200mm 方洞,采用大线锤引测下层楼面的控制点,再用经纬仪及钢卷尺进行轴线校正,放出各层轴线和细部尺寸线。 (2)过程线的控制。挂起两条线,浇好剪力墙,这是过程线控制的关键。浇筑剪力墙,宜用18mm 厚优质胶合夹板,外墙外围组合固定大模,内墙散装散拆进行组合模编号。这样墙体平整度得到了保证,但更要注意的是墙体的垂直度。
全部4个回答 > -
答
1、从基准点把正负0的标高引测到在建的建筑物上去,一般引测到柱角上去的。用红色标出来。2、以此为基准点向上引测高程的,一般一整尺寸50米(沿柱边引测上去)作一个红色标记。3、如果楼的高度是100米的话,就从50米处向上引测的。4、尺用钢尺,如果坏了,还用同一品牌的钢尺引测。这个过程要请监理复测的。
全部5个回答 > -
答
通常10~20层设一个设备层,设备层层高不会超过两米,所以找10--25层之间层高**高或**低的就是。设备层,是指高层建筑的某一楼层,其有效面积全部或大部分用来作为空调、给水排水、电气、电梯机房等设备的布置,以使空调、给水排水等设备的布置达到经济、合理。
全部3个回答 >