果漏水是很麻烦的事情。暗装避雷带做法然后,避雷带有接闪和散流的作用,在基本不会被雷劈到的地方敷设的避雷带主要是散流的作用 。这部分的避雷带暗敷设是一点问题都没有的。暗装避雷带做法然后,对接闪部分的避雷带暗敷设会有接闪的效果表示怀疑,这方面未知是否有先例。如果真的可以,是否板下钢筋也可以拿来接闪。那通过一定途径,完全可以不做避雷网了 。暗装避雷带做法然后,绝缘导线的敷设分明敷和暗敷。明敷是导线直接敷设或在管子、线槽等保护体内,敷设于墙壁、顶棚的表面及桥架、支架等处。暗敷是导线在管子、线槽等保护体内,敷设于墙壁、顶棚、地坪及楼板等内部,或在混凝土板内敷线等。暗装避雷带做法然后,避雷针、避雷带应位置正确,焊接固定的焊缝饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件齐全,焊接部分补刷的防腐油漆完整。避雷带应平正顺直,固定点支持件间距均匀、固定可靠,每个支持件应能大于49N(5kg)的垂直拉力。当设计无要求时,支持件间距符合本水平直线部分0.5-1.5m;弯曲部分0.3-0.5m。暗装避雷带做法**后,避雷带引下线、支承架安装应策划设置在磁片缝或磁片中 ,避雷带过伸缩缝时采用Ω弯。引下线刷绿/黄标识醒目,统一制作引下线标识牌,避雷带定型化支承架,根椐目前创鲁班奖工程要求,避雷带如采用镀锌圆钢直径要求≥Ф12,焊接搭接长度为80mm,支承架要求采用定型化支架不宜采用焊接。暗装避雷带做法
全部3个回答 >高层防雷接闪带怎么设置?设置简单吗?有人可以回答下吗?
157****4584 | 2019-07-19 11:29:50
已输入 0 字
已有3个回答
-
153****6520 正确的应是在>30m以上 每间隔6m设置水平接闪带(此接闪带作为防侧击雷使用可以兼做均压环使用)并与引下线相连。 2019-07-19 11:31:40
-
135****6836 采用结构内钢筋柱体做接闪器即可以,要求所有外围的柱子均作为引下线,这样引下线和各层圈梁形成了避雷网格满足规范要求,施工也不复杂,个人认为值得推广。 2019-07-19 11:31:32
-
158****5939 (1)采用玻璃幕墙的金属框架,金属材料规格应符合GB50057-2010表5.2.1的规定。(2)采用专用引下线加沿建筑物外墙敷设的水平连接导体。 2019-07-19 11:31:10
加入群聊
相关问题
-
答
-
答
建筑外墙、层口间应设置高度于1.2m实体墙或挑宽度于1.0m、度于口宽度防火挑檐;室内设置自喷水灭火系统、层口间实体墙高度应于0.8m、层口间设置实体墙确困难设置防火玻璃墙高层建筑防火玻璃墙耐火完整性应低于1.00h层建筑防火玻璃墙耐火完整性应低于0.50h外窗耐火完整性应低于防火玻璃墙耐火完整性要求
全部3个回答 > -
答
建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h,多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。
全部3个回答 > -
答
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以**佳路径,按前后顺序发送信号的设备。 路由器是互联网络的枢纽、"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使
-
答
14~17楼**好的,因为高层这四个楼层属于空气比较清新,可以看到更多的风景。典雅舒适!!!
全部5个回答 >