正确的应是在>30m以上 每间隔6m设置水平接闪带(此接闪带作为防侧击雷使用可以兼做均压环使用)并与引下线相连。
全部3个回答 >高层防雷接闪带怎么设置
148****9679 | 2018-07-01 21:25:07-
132****3548 果漏水是很麻烦的事情。
暗装避雷带做法
然后,避雷带有接闪和散流的作用,在基本不会被雷劈到的地方敷设的避雷带主要是散流的作用 。这部分的避雷带暗敷设是一点问题都没有的。
暗装避雷带做法
然后,对接闪部分的避雷带暗敷设会有接闪的效果表示怀疑,这方面未知是否有先例。如果真的可以,是否板下钢筋也可以拿来接闪。那通过一定途径,完全可以不做避雷网了 。
暗装避雷带做法
然后,绝缘导线的敷设分明敷和暗敷。明敷是导线直接敷设或在管子、线槽等保护体内,敷设于墙壁、顶棚的表面及桥架、支架等处。暗敷是导线在管子、线槽等保护体内,敷设于墙壁、顶棚、地坪及楼板等内部,或在混凝土板内敷线等。
暗装避雷带做法
然后,避雷针、避雷带应位置正确,焊接固定的焊缝饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件齐全,焊接部分补刷的防腐油漆完整。避雷带应平正顺直,固定点支持件间距均匀、固定可靠,每个支持件应能大于49N(5kg)的垂直拉力。当设计无要求时,支持件间距符合本水平直线部分0.5-1.5m;弯曲部分0.3-0.5m。
暗装避雷带做法
**后,避雷带引下线、支承架安装应策划设置在磁片缝或磁片中 ,避雷带过伸缩缝时采用Ω弯。引下线刷绿/黄标识醒目,统一制作引下线标识牌,避雷带定型化支承架,根椐目前创鲁班奖工程要求,避雷带如采用镀锌圆钢直径要求≥Ф12,焊接搭接长度为80mm,支承架要求采用定型化支架不宜采用焊接。
暗装避雷带做法
2018-07-01 21:26:27 -
143****2599 2012年《江苏电气专业施工图审查技术问答》防雷篇
15、建筑物防雷设计规范(GB50057-2010)第4.3.9.2-1条:高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超过60m的部位,各表面上的尖角、墙角、边缘、设备及显著突出的物体,应按屋顶上的保护措施处理。是否按10m*10m或12m*8m的网格设计?在建筑物立面上明设避雷网格,必需与建筑专业配合并影响立面造型。答: 是。应按10m*10m或12m*8m的网格设计防直击雷接闪器。此时的防直击雷接闪器可采用如下装置之一实现:
(1)采用玻璃幕墙的金属框架,金属材料规格应符合GB50057-2010表5.2.1的规定。
(2)采用专用引下线加沿建筑物外墙敷设的水平连接导体。
(3)符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.5条规定的钢筋混凝土内钢筋,当作为引下线或与引下线连接时。这样子搞 立面岂不是巨丑无比?我还没看到这样做的。请教大家对这一点有什么看法?各位设计时是怎么操作的? 多谢! 2018-07-01 21:25:52 -
141****2387 正确的应是在>30m以上 每间隔6m设置水平接闪带(此接闪带作为防侧击雷使用可以兼做均压环使用)并与引下线相连。
追问
比如:一类建筑
30米 设置接闪带(并做均压环使用)
36米 设置接闪带
42米 设置接闪带(并做均压环使用)
48米 设置接闪带
……
是这样么?
如果接闪带可以做均压环用,貌似均压环就不必说明了???4.2.4.4条删除也可以
追答
按照规范要求就是这样,主要是防止侧击雷。在外部均压环和接闪器的意义不同但是同时具备接闪和均压的作用。顶部的接闪器同时也具备接闪和均压的作用。 2018-07-01 21:25:20
-
答
-
答
建筑外墙、层口间应设置高度于1.2m实体墙或挑宽度于1.0m、度于口宽度防火挑檐;室内设置自喷水灭火系统、层口间实体墙高度应于0.8m、层口间设置实体墙确困难设置防火玻璃墙高层建筑防火玻璃墙耐火完整性应低于1.00h层建筑防火玻璃墙耐火完整性应低于0.50h外窗耐火完整性应低于防火玻璃墙耐火完整性要求
全部3个回答 > -
答
建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h,多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。
全部3个回答 > -
答
防雷基础接地焊接1、 接地极利用桩、承台及底板内主钢筋相互焊通。接地连接线采用40*4热镀锌扁钢沿各基础外圈作环形敷设,与所经过的承台内两主筋可靠焊接,形成环网接地体---利用桩内主筋(不少于2根)与承台底筋焊接,承台及底筋分别和其面筋焊接,然后承台面筋再与所经过的接地扁钢及底板面筋焊接,接地扁钢须全程焊通,所有焊接长度须大于6D。联合接地装置的接地电阻不大于1欧姆。2、 防雷引下线利用柱内两根大于直径16MM的主筋与所经过接地热镀锌扁钢焊接连通。3、 在防雷引下线相对应的室外埋深-0.8M处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根40MM*4MM热镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外墙的距离不小于1.0M。供连接等电位带和加打人工接地体用。4、 接地引上线IN-C-S系统的接地线用40*4热镀锌扁钢直接引至物的PE干线、电气装置接地极的接地干线、进出建筑物的各种金属管道、建筑物的金属构件、预埋件等导体作等电位联结。车间内设LEB端子板,所有正常不带电的金属物体,金属构件均用导线LEB端子联结。 5、 在总进线配电柜处设MEB箱,应将总配电箱内PE母排、建筑低压配电柜。利用柱内2根主竖筋作等到电位接地引上线,然后再用40*4的热镀锌扁钢引至各LEB端子箱。在电梯井内离电梯地坑0.2米,及电梯井端下边各预埋100*100*8热镀锌扁钢一块,扁钢与柱内2根作为接地引上线主竖筋骨焊接。
全部3个回答 > -
答
需要。高层建筑的防雷措施不同于避雷针,对周边建筑没有明确的保护作用。 雷击,积雨云与地面之间的电荷交换便是雷击。 雷击的过程大致分为三步: 1、在云层电荷的吸引下,地面的异种电荷向云层下方集中,当地面电荷集中到一定程度时,就满足雷击条件; 2、云层与地面之间进行电荷交换(通常在高处),形成电弧(闪电),地面电荷以极大的电流涌向电弧,这时造成的破坏称为一次雷击; 3、云层与地面之间进行电荷交换(闪电)完成后,云层中的电荷得到中和。而此时地面高处集中的电荷往往还大量存在(大地的电荷远远多于云层),而需要向四周泄放(二次雷击),泄放的电流同样会造成巨大的破坏。 采用避雷针防止雷击时,当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变。在避雷针的顶端,形成局部电场集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使避雷针下方一定范围内的建筑免遭雷击。 高层建筑的防雷击措施和原理,与避雷针不同。它是利用建筑内部的钢筋以及顶部的防雷网,使整个建筑与大地构成等电位。雷击发生时它的电位是和大地一致的。即从电学的角度看,它是“平的”而不属于“高处”。同时万一发生雷击,内部的金属网(钢筋等)起到引导电流的作用。
全部3个回答 >