全部4个回答 >高层住宅防火分区怎么划分?请问有哪位大神可以解释下?
141****0081 | 2019-07-13 22:04:53
已输入 0 字
已有5个回答
-
143****7589 根据高层民用建筑的火灾危险性及高层建筑的特点,结合我国的实际情况,参考国外对高层民用建筑防火分区的划分,我国《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,高层民用建筑每个防火分区的**大允许建筑面积不应超过下列的规定。
建筑类别 每个防火分区建筑面积(㎡)
一类建筑 1000
二类建筑 1500
地下室 500 2019-07-13 22:06:13 -
151****5620 高层民用建筑每个防火分区**大允许建筑面积,一类为1000M2,二类为1500M2,地下室为500M2。具体划分时注意:(1)除用防火墙外,可根据情况采用防火卷帘或防火水幕带。
(2)设自动灭火系统的防火分区,其允许**大建筑面积可增加一倍,局部设置时,可按局部面积的一倍增加。
(3)高层中的营业厅、展览厅等设有自动报警和灭火系统且采用不燃或难燃装修时,地上部分的防火分区**大允许建筑面积为4000M2,地下部分为2000M2。
(4)高层与裙房之间有防火分隔设施时,裙房的防火分区**大允许建筑面积不应大于2500M2,当设有自动喷水灭火系统时,可增加一倍。 2019-07-13 22:05:58 -
138****1188 可参照《住宅建筑规范》Gb50368-2005第9.2.2条的条文解释:
考虑到住宅的分隔特点机器火灾特点,
本规范强调住宅建筑户与户之间、
单元与单员之间的防火分隔要求,
不再对防火分区作出规定。 2019-07-13 22:05:31 -
157****7386 1、通常不同层防火分区是用楼板、防火墙、防火门、防火卷帘来划分。同一层的防火分区是用防火墙、防火卷帘和防火门来划分的。
2、防烟分区通常是按楼层划分,同一层内,是按房间隔墙、下垂的50CM的梁和挡烟垂壁划分的。
3、高层建筑一类建筑每个防火分区1000平方米,二类建筑1500平方米,地下室500平方米。设有自动灭火系统的可增大一倍,一类建筑的电信楼可增大50%,高层建筑裙楼2500平方米,设自动灭火系统时可增大到5000平方米
每个防烟分区是500平方米。 2019-07-13 22:05:14 -
133****3693 根据国家计委计综[1987]2390号文的要求,由公安部会同有关部门共同修订的《高层民用建筑设计防火规范》,已经有关部门会审。
现批准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95为强制性国家标准,自1995年11月1日起施行。 2019-07-13 22:05:05
加入交流
相关问题
-
答
-
答
距离室外设计地面的建筑高度为24米至60米的外墙面,限制采用粘贴面砖;距离室外设计地面的建筑高度为60米以上的外墙面,禁止采用粘贴面砖。
全部5个回答 > -
答
目前十分风行的多彩涂料,该涂料的成膜物质是硝基纤维素,以水包油形式分散在水相中,一次喷涂可以形成多种颜色花纹。
全部3个回答 > -
答
房地产市场的开盘即开始对外进行正式销售,可以签正式的合同。 可不可以买不是以开发商开没开盘确定的,搞开盘仪式是开发商的销售手段。可不可以买是以有没有《商品房预售许可证》来确定的,有《商品房预售许可证》,没有开盘也可以买,没有《商品房预售许可证》,开了盘,建议你也不要买。
全部4个回答 > -
答
房地产所有权价格,特指房地产市场上商品房买卖价格,包括新增商品房(增量房)买卖价格和存量房买卖价格,通过商品房买卖的所有权由卖方转移到买方,体现了房地产产权关系的变化,所以俗称为“产权价格”这类价格在商品房市场上占主导地位。
全部3个回答 >
买房交流
3043
人正在讨论北京楼市
北京买房交流(304)