墙体中常见的裂缝主要分成二类。一是温度性裂缝。这是墙体中**常见的,这种裂缝常见于不同材料的交接处,如圈梁和砖砌体交接处的水平裂缝。一般材料都有热胀冷缩的性能,房屋结构由于周围温度变化引起变形,不同材料的膨胀系数不一样,导致产生温度性的裂缝。针对这种裂缝,屋面没有保温隔热屋的增设保温隔热层。屋面板受阳光辐射吸收热量较多,增设空气隔热层或选用导热系数小、保温性能优良的材料作保温层能有效控制层面板的升温。层面板温度降低,它与墙体的温差大大缩小,能有效防止顶层墙体裂缝。如果已存在的温度性裂缝并不影响结构安全的,在其裂缝稳定后用砂浆堵抹即可。第二种是地基不均匀引起的裂缝。这种裂缝则是房屋在建成后,地基一般都会下沉。如果地基沉降不均匀,沉降大的部位与沉降小的部位发生相对位移,在墙体中产生剪力和拉力,当这种附加内力超过墙体本身的抗拉抗剪强度时,就会产生裂缝,且这些裂缝会随地基的不均匀沉降的增大而增大。当沉降裂缝发生后沉降发展较为缓慢且有减弱趋势时,应在裂缝稳定后对裂缝修复。修复一般用水泥砂浆,树脂砂浆填缝或水泥灌浆封闭保护的方法处理。当沉降裂缝发展较快且有加速趋势时,应采取临时支护措施,减小基础荷载,加固基础后修复。基础加固常用加大基础面积法,桩基础托换法以及注浆等改变土壤特性的方法。
全部3个回答 >高层窗框有裂纹怎么办?如何处理房屋窗框裂纹?请各位指教?
148****7446 | 2019-07-13 16:21:20
已输入 0 字
已有4个回答
-
137****9304 1、玻璃出现裂痕,肯定不是钢化玻璃;
2、高层建筑的玻璃幕墙都是夹层玻璃,玻璃破碎后不会掉落下来的,如果是不合格的夹层玻璃,那是相当危险的。 2019-07-13 16:22:09 -
134****9408 首先,钢化玻璃产生爆裂一般都是因为应力作用,但钢化玻璃爆裂会整块玻璃呈网状颗粒状破碎,不会只是一道裂纹。再就是钢化玻璃有3C安全标志。如果确认这个需要使用钢化玻璃
(七层及以上,外开窗扇,固定扇超过1.5平方米),即使是已经出了保修期,物业也应当进行更换。 2019-07-13 16:22:01 -
133****0495 窗台下墙体斜裂缝的主要原因是地基不均匀沉降,其次由于纵墙门窗洞口开洞较大(有的工程洞口超过2M以上也不设过梁,基础也未做相应处理),该部位刚度明显削弱,在窗洞口四角产生应力集中,引起墙体开裂。
另外窗台下八字裂缝往往是朝阳面(南墙)多于背阴面(北墙),因此,也不能排除温度变化应力的影响。 2019-07-13 16:21:50 -
132****0009 由于混凝土本身收缩引起裂缝:因为混凝土在空气中凝结硬化时体积缩小,当其四周固结不能自由收缩时,会产生拉应力而引起裂缝。
由于墙体风度相对较大,而楼层现浇面厚度一般在8-10cm之间,尽管强度满足要求,但楼面对于墙体的刚度减小,因此一些薄弱部位,如截面突变处、施工缝处、穿线管处往往首先表现出来,在那里发生裂缝。 2019-07-13 16:21:44
加入群聊
相关问题
-
答
-
问 高层裂纹如何处理答
要看裂纹的大小。如果宽度小于3MM,属于正常的现象。因为框架与墙体的材质不同。所以在连接是不会那么紧密的。如果宽度大于3MM而小于5MM的话需要修补。一般不会出现安全问题。若大于5MM的话需要甲方出具相应的解决方案了。可能会有倒墙 的风险。也是国家标准不允许的。
全部3个回答 > -
答
是运料通道,后垒的墙,砖与砖之间的水泥少,也没有挤住。这种情况,在打腻子时,在这个地方,一定要做拉网,不做拉网,将来是要裂缝的。
全部3个回答 > -
答
梁钢筋进行换算直径钢筋换直径比18钢筋换算16增加钢筋于混凝土受力接触面积
全部3个回答 > -
答
如果是吊顶,应是石膏板接缝过小导致,这样就需要清理干净接缝,把接缝扩大至一公分及以上,然后用生石膏腻子嵌缝,再铺贴防裂带,就可以批腻子涂刷乳胶漆了。楼板顶开裂就需要铲除原涂料层,用生石膏腻子嵌缝,然后铺贴防裂带进行如上维修。